Разветвление кабельной линии 0,4 кВ. Какую муфту можно использовать?

Количество просмотров - 3956
(ссылка на эту тему)
Nikolaev-mal
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Ноября 2014 года, 23:06
(ссылка на это сообщение)

При разработке проекта электроснабжения коттеджного поселка возникла необходимость разветвить бронированный кабель АвБбШв 4х120 на 2 направления (то есть в виде буквы Т), может кто сталкивался, какую муфту можно использовать или может есть другие решения?

Проектировщик (Орел, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Ноября 2014 года, 08:20
(ссылка на это сообщение)

Есть ответвительные муфты

Инженер (Кстово, Россия)
Nikolaev-mal
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Ноября 2014 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Но они в основном для запитки небольших нагрузок, т.е. для ответвления кабелем 10-16мм2, а мне нужно 120мм2.

Проектировщик (Орел, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Ноября 2014 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

Вот
* katalog_muft.pdf
(179.3 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 345]

Инженер (Кстово, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Ноября 2014 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

лучше, наверно, все-таки распределительный шкаф наружной установки поставить, т.к. по ПУЭ п. 3.2.15 в местах изменения сечения должен стоять аппарат защиты. я так понимаю, отходящие кабели будут меньшего сечения?
вот здесь похожее обсуждали
https://www.proektant.org/index.php?topic=26499.15

Инженер (Оренбург, Россия)
Nikolaev-mal
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Ноября 2014 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)


лучше, наверно, все-таки распределительный шкаф наружной установки поставить, т.к. по ПУЭ п. 3.2.15 в местах изменения сечения должен стоять аппарат защиты. я так понимаю, отходящие кабели будут меньшего сечения?
вот здесь похожее обсуждали
https://www.proektant.org/index.php?topic=26499.15

Нет, как раз кабель будет того же сечения, то есть 4х120 пришел, и разветвился на 2 направления таким же кабелем 4х120мм.

Проектировщик (Орел, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Ноября 2014 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Я все же поддержу Micky, если есть возможность установить ящик и это на связано с нарушением пункта правил по учету электроэнергии, я бы для удобства обслуживания и гарантии,  что данное присоединение будет долго и без проблемно работать- вынес ответвление из траншеи на поверхность.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Ноября 2014 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Нет, как раз кабель будет того же сечения, то есть 4х120 пришел, и разветвился на 2 направления таким же кабелем 4х120мм.

странно все это...поток делится надвое, а кабель остается тот же. бывает, конечно, но редко. чувствуется, что выбор кабеля проводился без расчетов.

Инженер (Оренбург, Россия)
Nikolaev-mal
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Ноября 2014 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)


Нет, как раз кабель будет того же сечения, то есть 4х120 пришел, и разветвился на 2 направления таким же кабелем 4х120мм.

странно все это...поток делится надвое, а кабель остается тот же. бывает, конечно, но редко. чувствуется, что выбор кабеля проводился без расчетов.

Там участок до разветвления очень длинный, поэтому для снижения потерь лучше разойтись таким же 120м кабелем.

Проектировщик (Орел, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 10 Ноября 2014 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

А вопрос с защитой этих отростков как решается?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Nikolaev-mal
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Ноября 2014 года, 19:55
(ссылка на это сообщение)


А вопрос с защитой этих отростков как решается?

С защитой все просто, заказчик категорически против того что бы из земли торчали какие либо провода или уж тем более щит на опоре)
Она конечно не помешает, но и большого смысла в ней то же не вижу, если учесть то что сечение кабеля не меняется.
Когда от СИПа ответвление делают, часто там на опоре монтажники автоматы ставят?)

Проектировщик (Орел, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 10 Ноября 2014 года, 21:51
(ссылка на это сообщение)

Когда от СИПа ответвление делают, часто там на опоре монтажники автоматы ставят?)

Представьте себе, если требуется по условиям защиты, то ставят.
С защитой все просто,

Доведите до нас эту простоту [отлично] , а то мы всё считаем, считаем, и часто "просто" ну никак не получается... [рыдаю]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Ноября 2014 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

и все-таки, разветвление - это сложный узел линии. лучше его вывести на поверхность и засунуть в шкаф для обслуживания. наши заказчики даже против соединительных муфт иногда сопротивляются, лучше, говорят, доведите до конца. с соединительными муфтами много проблем возникает. пока она в коробке, выглядит красиво, а под нагрузкой - неизвестно что может быть.
но решать конечно Вам.

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1628, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines