Кабель МКЭШвнг-ХЛ 1x2x0,75. Разбор маркировки кабеля?

Количество просмотров - 1928
(ссылка на эту тему)
Ksivan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Ноября 2014 года, 22:49
(ссылка на это сообщение)

МКЭШвнг-ХЛ 1x2x0,75

Вот здесь изображение
http://rostech.info/mkeshv

Что есть "1" и что есть "2"?

Судя по картинке там жил больше двух.
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 12 Ноября 2014 года, 23:28
(ссылка на это сообщение)

1-одна пара
пара состоит из двух проводов сечением 0,75 мм2 (2х0,75)
пар может быть в кабеле от одной до 14-ти.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Ноября 2014 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

АхБхВ
А - количество пар, троек, четверок;
Б - количество жил (пара - 2, тройка - 3 и т.п.)
В - сечение жилы

В простых кабелях с общим экраном А отсутствует и получаем БхВ, то есть количество жил и сечение жилы

А еще вот что нашел:
Цитата

Расшифровка кабеля и провода:

1. Силовой кабель с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией: ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, ВВГнг-П, АВВГ, АВВГнг, АВВГнг-LS, ВБбШв, ВБбШнг, ВБбШнг-LS, АВБбШв, АВБбШнг, АВБбШнг-LS (по ГОСТ 16442-80, ТУ16.71-277-98, ТУ 16.К71-335-2004):

КГ — кабель гибкий
А — (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии — жила медная по умолчанию.
В — (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция
В — (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка
Г — отсутствие защитного покрова («голый»)
нг — не поддерживающий горения
LS — Low Smoke – с пониженным дымо- и газовыделение
П — изоляция или оболочка из термопластичного полиэтилена
Бб – бронированный покров из стальных лент
Шв — наружный покров из ПВХ шланга

2. Кабель с БПИ — кабель с изоляцией из пропитанной бумаги: АСБ, АСБл, АСБ2л, ААБл, СБ, СБл, СБГ

А — (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии — жила медная по умолчанию.
АБ — алюминиевая броня
СБ — (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня
л — лавсановая лента
2л — двойная лавсановая лента
Г — отсутствие защитного покрова («голый»)

3. Контрольный кабель: КВВГ, АКВВГ, КВВГнг, АКВВГнг, КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS, КВВГэ, АКВВГэ, КВВГэнг-LS, АКВВГэнг-LS, КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШнг, АКВБбШнг, КВБбШнг-LS, АКВБбШнг-LS

К — (первая или вторая (после А) буква) — кабель контрольный кроме КГ — кабель гибкий
Э — экран

4. Телефонный кабель: ТПпП, ТпПэп, ТПпПз, ТПпэПз ТПпПБбШп, ТПпПзБбШп, ТПпэПзБбШп, ТСВ, ТСВнг

Т — телефонный кабель
П — полиэтиленовая изоляция
п — поясная изоляция — ленты полиамидные, полиэтиленовые, поливинилхлоридные или полиэтилентерефталатные
Э — экран
П — полиэтиленовая оболочка
З — гидрофобный заполнитель
Шп — наружный покров из полиэтиленового шланга
С — станционный кабель

5. Подвесные провода:
А — Алюминиевый голый провод
АС — Алюминиево-Стальной (чаще употребляется слово «сталеалюминиевый») голый провод
СИП — Самонесущий Изолированный Провод

6. Некоторые типы кабеля расшифровываются особым образом:
КСПВ — Кабели для Систем Передачи в Виниловой оболочке
КПСВВ — Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке
КПСВЭВ — Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, с Экраном, в Виниловой оболочке
ПНСВ — Провод Нагревательный, Стальная жила, Виниловая оболочка
ПВ-1, ПВ-3 — Провод с Виниловой изоляцией. 1, 3 — класс гибкости жилы (наиболее применимые классы гибкости жилы для данного типа провода, однако, могут применяться и другие).
ПВС — Провод в Виниловой оболочке Соединительный
ШВВП — Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке, Плоский
ПУНП — Провод Универсальный Плоский
ПУГНП — Провод Универсальный Плоский Гибкий

7. Силовой кабель: NYM, NHMH, NYY, NYCY, NYRGY

N — согласно VDE
Y — ПВХ
H — безгалогеновый ПВХ
M — монтажный кабель
C — медный экран
RG — броня

8. Кабель итальянского производства имеет специфические обозначения согласно CEI UNEL 35011: FROR
F — corda flessibile — гибкая жила
R — polivinilclorudo — PVC — ПВХ изоляция
O — anime riunite per cavo rotondo — круглый, не плоский кабель
R — polivinilclorudo — PVC — ПВХ оболочка

9. Контрольный кабель: YSLY, LiYCY

Y — ПВХ
SL — кабель контрольный
Li — многожильный проводник по VDE

10. Кабель передачи данных «витая пара»: UTP, FTP, S-FTP, S-STP

U — unfoiled (нефольгированный, неэкранированный)
F — foiled (фольгированный, экранированный)
S — screened (экранированный медными проволоками)
S-F — общий экран из фольги + общий плетеный экран
S-S — экран каждой пары из фольги + общий плетеный экран
TP — twisted pair — витая пара

11. SAT — от англ. satellite — спутник — кабель для спутникового телевидения

12. Телефонный кабель и кабель для пожарной сигнализации: J-Y(St)Y, J-H(St)H

J- — инсталляционный, установочный кабель
Y — ПВХ
(St) — экран из фольги

13. Безгалогеновый огнестойкий кабель: NHXHX FE 180, NHXCHX FE 180

N — согласно VDE
HX — сшитая резина
C — медный экран
FE 180 — кабель сохраняет свои свойства на протяжении определенного времени (в данном случае 180 минут) в открытом пламени, под напряжением

14. Провода монтажные: H05V-K, H07V-K, N07V-K

H — гармонизированный провод (одобрение HAR)
N — соответствие национальному стандарту
05 — номинальное напряжение 300/500 В
07 — номинальное напряжение 450/750 В
V — ПВХ изоляция
K — гибкая жила для стационарного монтажа

15. Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена:

N — согласно VDE
Y — ПВХ
2Y — полиэтилен
2X — сшитый полиэтилен
S — медный экран
(F) — продольная герметизация
(FL) — продольная и поперечная герметизация
E — трехжильный кабель
R — броня из круглых стальных проволок
J — наличие желто-зеленой жилы
O — отсутствие желто-зеленой жилы

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1259, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines