Расчет потребления для чиллеров. Как правильно определить cos ф?
|
Количество просмотров - 5734
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Maik
|
Добрый день! Заполняя в расчеты по нагрузкам (чиллеры )- cos f, используя заводские тех.хар-ки: Рн=71.9кВт, Iн=105,4А,используя формулу cosf=P/1.73хUxI=1.04 возможно такое или не так считаю?
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Сomings
|
Если принять косинус 1 и не 380, а 400В, то получается 1,039, т.е. примерно то, о чем говорят. Другое дело, как уж они такого косинуса добились
|
Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
|
|
|
Mav
|
Коллега скромно умолчала, какое напряжение выбито на бирке... При 400 В всё получается и законы математики не нарушаются.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Maik
|
ДА,400V,но косинус 0.985 -это действительно !Как добиваются такого идеала? Может конденсаторами?
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Павел-В
|
Там инверторы стоят, у них косинус высокий. Другое дело, что коэффициент мощности там далек от единицы. А в сеть идут всякие гармоники...
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
Maik
|
Так с каким косинусом брать при расчетах? Если с 0.85 то нужна компенсация реактивной и приличная ,их два..
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Сomings
|
Скорее всего там действительно преобразователи стоят, посмотрите их косинус
|
Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
|
|
|
Павел-В
|
нужна компенсация реактивной и приличная ,их два.. БСК без ФКУ не долго проживет на инверторах. Лучше не трогать. Если будут проблемы у других потребителей ставьте фильтры. Плюс еще одна подлая хитрость. Косинус под единицу дан при номинальной нагрузке, а при половинной загрузке уже не так все весело (инверторы для того и ставить, чтобы энергию экономить при частичной мощности). По опыту, на такие вещи лучше ничего не ставить без надобности.
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
Maik
|
Так с каким косинусом учитывать мощность чиллеров в расчетах? По току кабель как выбрать+ потери
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Mav
|
В инструкции по эксплуатации обычно приводят сечение кабеля для подключения.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Павел-В
|
Mav, это неправильное сечение и его пишут неправильные производители. По расчетам кабель в несколько раз толше обычно получается. Производители пишут (и то не все) максимально возможный присоединительный размер кабеля. Считать надо при полной мощности и косинусе 0.9, так как меньше косинус становится при мЕньшей мощности и поэтому косинус можно брать высоким. Это если установлены инверторы.
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
Maik
|
Чиллер TETRIS 13.2- 71.9квт,TETRIS 24.3-124.8квт, Бесконденсаторные чиллеры внутреннего размещения (для работы с выносным конденсатором). Выносные конденсаторы с воздушным охлаждением, с осевыми вентиляторами. ... 4.13. 4.23. TETRIS /НР - охлаждение. Установлены на крыше внешние блоки ХМ1,ХМ2, системы К1,К2 на 3 и 5 этажах. Как правильно запитать со щитовой: кабель до 3этажа+5этажа или на крышу к внешним блокам ,а связь между ними уже не мое?
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Maik
|
Длина кабеля от щитовой до крыши-70м
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Игорь 5363
|
Как правильно запитать со щитовой: кабель до 3этажа+5этажа или на крышу к внешним блокам А что по этому поводу говориться в инструкции по подключению. Вы можете дать какие-то ссылки на ту техдокументацию на чиллер, которую Вам дали для разработки?
|
Конструктор (Одесса, Украина)
|
|
|
|