Есть импортный кабель и есть два отечественных.
Отечественный
1 имеет:
- сертификат соответствия пожарной безопасности (соответствие "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федереальный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ);
- сертификат соответствия ГОСТ Р (о соответствии определенным ТУ)
Отечественный
2 имеет:
- сертификат соответствия пожарной безопасности (соответствие "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федереальный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ);
- сертификат соответствия ГОСТ Р (о соответствии определенным ТУ);
- сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности (о соответствии требованиям ПБ 03-517-02, ПБ 09-563-02, ПБ 08-622-03, ПБ 08-624-03)
Импортный кабель (3) имеет:
- сертификат соответствия таможенного союза, в приложении которого указано что кабель нг(А)-LS и указаны его показатели пожарной опасности (ПРГП 1б...)
Все три поставщика этих кабелей уверены что их набор документов необходимый и достаточный для применения кабеля в качестве контрольного для передачи цифровых и аналоговых сигналов по наружной установки взрывоопасной зоны.
*******************************************************************************
Согласно ст.24 ФЗ от 19.07.2011 №248-ФЗ о внесении изменений.... в закон № 116-ФЗ "О промышленной безопасности...." разрешение Ростехнадзора необходимо только для "технических устройств" к коим кабели не относятся, а значит для их применения на опасных объектах разрешение Ростехнадзора не нужно.
Раньше Ростехнадзором после проведения экспертиз и испытаний выдавалось разрешение на применение в опасных объектах. В связи с изменениями Федерального закона с 01.07.2013 года такое разрешение не оформляется и многие предприятия используют отказные письма Ростехнадзора как способ для утверждения о том, что их продукция может применяться в опасных объектах.
Поставщик отечественного кабеля №2 чтобы не быть голословными в подобных заявлениях, и быть уверенным в безопасном применении своей продукции в опасных объектах, прошел экспертизу и испытания на соответствие требованиям ГОСТ IEC 60079-14-2011 и ГОСТ Р МЭК 60079-27-2012 и получил сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности.
Вопрос №1: Необходим ли сертификат соответствия промышленной безопасности для кабелей, применяемых на наружных установках взрывоопасных зон?Поставщик импортного кабеля утверждает, что единственным необходимым сертификатом является таможенный сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", при этом так же утверждает что сертификат пожарной безопасности уже "включен" в таможенный.
Открываем этот документ ТР ТС 004/2011 и что мы видим?
Статья 1. Область применения
1. Настоящий технический регламент Таможенного союза распространяется на низковольтное оборудование, выпускаемое в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.
К низковольтному оборудованию, на которое распространяется действие настоящего технического регламента Таможенного союза, относится электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000 В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В (включительно) постоянного тока.
2. Настоящий технический регламент Таможенного союза не распространяется на:
электрическое оборудование, предназначенное для работы во взрывоопасной среде;
……
Статья 2. Определения
В настоящем техническом регламенте Таможенного союза применяются следующие термины и их определения:
…….
электрическое оборудование – оборудование, предназначенное для выработки, преобразования, передачи, распределения и использования электрической энергии, в том числе, как для непосредственного использования,
…………..
ТР ТС 004/2011 13 Приложение
к техническому регламенту
Таможенного союза
«О безопасности низковольтного оборудования»
(ТР ТС 004/2011)
ПЕРЕЧЕНЬ
низковольтного оборудования,
подлежащего подтверждению соответствия
в форме сертификации
в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза
«О безопасности низковольтного оборудования»
(ТР ТС 004/2011)
1. Электрические аппараты и приборы бытового назначения:
для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ;
……….
удлинители.
2. Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры).
3. Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным
машинам.
4. Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические).
5. Инструменты электромузыкальные.
6. Кабели, провода и шнуры.
7. Выключатели автоматические, устройства защитного отключения.
8. Аппараты для распределения электрической энергии.
9. Аппараты электрические для управления электротехническими установками.
Получаем, что кабель это электрическое оборудование для передачи эл. энергии и
согласно этому нормативу кабель
НЕ МОЖЕТ применяться во взрывоопасных зонах. Согласно другого норматива может и может, а именно этот норматив и таможенный сертификат не дают такого права. Про пожарный сертификат вообще ни слова ни в нормативе, ни в самом таможенном сертификате нет.
В соответствии со статьей 29 Федерального закона "О техническом регулировании" и в целях реализации Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый список продукции, которая для помещения под
таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или
использования этой продукции в соответствии с ее назначением на
таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному
подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2009 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации В. Путин
Список продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (утв. постановлением Правительства РФ от 17 марта 2009 г. N 241)
Далее в п.2 мы видим кабели не распространяющие горение, то есть сертификат пожарной безопасности для кабелей ДОЛЖЕН БЫТЬ! Хотя и не совсем понятно - для отечественных или для импортных? Или для тех и тех? Я думаю и тех и тех.
Вопрос №2: Необходим ли сертификат соответствия пожарной безопасности для импортных кабелей, применяемых на наружных установках взрывоопасных зон и имеющих сертификат таможенного союза?А так же - должны ли быть какие-то отметки в таможенном сертификате о наличии пожарного сертификата? Является ли указание -нг(А)-LS в приложении таможенного сертификата подтверждением, что этот кабель не распространяет горение и с низким дымовыделением?
По моему, сертификат промбезопасности не нужен, но если есть - плюс к поставщику/производителю. А вот пожарный сертификат должен быть обязательно у всех кабелей и таможенный сертификат не может его заменить ни в коем случае! Ну разве в самом сертификате будет прописано отдельно о соответствии пожарной безопасности.
Я прав? или нет?