Санузлы над производственными помещениями ресторана и офисами. Допускается ли?

Количество просмотров - 15547
(ссылка на эту тему)
Aнастaсия
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Ноября 2014 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Вечная проблема - сан.узлы. У меня попадают на горячий и холодный цеха. Читаю СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;

под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания. Но если у меня само помещение сан.узла над этими цехами останется, а стояки пойдут не вертикально вниз, а отводятся в сторону на пару метров и попадают в коридор нижележащего этажа. Это допускается или я бред пишу?)))
Плюс над офисами тоже нельзя? Они относятся к рабочим комнатам?

Архитектор (Краснодар, Россия)
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Ноября 2014 года, 04:13
(ссылка на это сообщение)

А не получается СУ разместить над СУ или КУИ или гардеробом кухни?

Технолог (Новосибирск, Россия)
Aнастaсия
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Ноября 2014 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Гардероба у кухни не будет, как я ни старалась. К сожалению, будем заходить на экспертизу как есть и действовать по ситуации. Вообще объект с большими проблемами и все эти "проблемы" вовсю уже строятся. Поэтому надо устранить хотя бы явные грубейшие ошибки. Мне просто нужно уяснить - само помещение сан.узла располагать над складами, офисами можно, только нужно, чтобы стояки не проходили через эти помещения? В устройстве канализации я разбираюсь не очень, поэтому и возникает вопрос - можно ли стояк, идущий вертикально вниз, отвести горизонтальным участком в сторону и потом вниз, чтоб он не проходил через "запрещенные" помещения. Заранее прошу прощения, если вопрос глупый)) Или  если под потолком нельзя, можно же просто стояк пустить в шахте, которая пройдет через горячий/холодный цеха? В стенах же не запрещается.

Архитектор (Краснодар, Россия)
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Ноября 2014 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

над цехами кухни сан. узел размещать никак нельзя, ни в каком виде

Технолог (Новосибирск, Россия)
Aнастaсия
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Ноября 2014 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Понятно, спасибо)

Архитектор (Краснодар, Россия)
Гласир
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Декабря 2014 года, 23:06
(ссылка на это сообщение)

Можно. при наличии гидроизоляции -раз, при наличии технического этажа между цехами и санузлом -два. А если вы нашли способ уйти в сторону в уровне этажа, находящегося выше описываемых помещений - то принятое решение соответствует нормам.
Не читайте нормы между строк.
Вы же правильно все подчеркнули- не допускается прокладка внутренних канализационных СЕТЕЙ.
Более того, если стояк пройдет транзитом вдоль  стены, между  кухней и коридором, при этом стояк со всех сторон огорожен материалом перегородки, то как можно определить - стояк находится в зоне кухни или зоне коридора?

Архитектор (Краснодар, Россия)
Aнастaсия
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Декабря 2014 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Да, нашла подтверждение вашим словам. (Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01) 3.10. Прокладка внутренних канализационных сетей с бытовыми и производственными стоками не проводится под потолком обеденных залов, производственных и складских помещений организаций. Канализационные стояки с производственными стоками разрешается прокладывать в производственных и складских помещениях в оштукатуренных коробах без ревизий.
3.12. В санитарных узлах, душевых и ванных, расположенных над организациями, полы должны иметь гидроизоляцию.


Архитектор (Краснодар, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Архитектурном форуме
автор: Abdula
20 Февраля 2025 года, 17:31

автор: Abdula
20 Февраля 2025 года, 15:14

автор: Andrei Shaban
16 Января 2025 года, 21:34

30 Октября 2024 года, 17:00

автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:14

24 Сентября 2024 года, 08:44

автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13

23 Августа 2024 года, 13:42

автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28

автор: DenKLJ
14 Июня 2024 года, 16:53

11 Июня 2024 года, 08:42

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 13:00


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1632, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines