Устройство перепадных колодцев на сети ливневой канализации
|
Количество просмотров - 8585
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Юляна
|
Всем здравствуйте. Как вы в своих проектах устраиваете перепадные колодцы на ливневке? Всегда ли по типовым проектам? Допустим существующая сеть, к которой нужно подключится проходит на -7,0м, а подключение проектируемое на -2,5м. В этом случае нужно делать перепадной с водобойными плитами на 3,5м?
|
Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Сантехмастер
|
Занесли проект в экспертизу, где был перепад 2,0 -2.5 метра на ливневой канализации. По ткп по нормам заложили колодец с водобойной решеткой согласно п.8.3.4. Эксперт как увидела эту решетку в типовом проекте и покрутив пальцем у виска сказала что такое никто не будет делать в существующем колодце и посоветовала просто заложить водобойную плиту потолще на дно колодца.... так и сделали, замечание сняли, плиту положили, но правда расход у нас был небольшой..
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Юляна
|
Обычно перепадной делается в новом колодце до подключения, а дальше уже по шелыгам соединяют. Видела проекты, где делают 2-х метровые перепады стояком...
|
Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Сантехмастер
|
По ткп дождевая канализация стояком делать нельзя уже, мы раньше тоже делали стояком и бед не знали, до выхода 57-го ТКП. Стояком сейчас можно только в бытовой канализации.
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Юляна
|
Знаю, что нельзя. Но в проектах такое решение вижу. Скажите, а смотровые колодцы на ливневке тоже по типовому закладываете с монолитной частью?
|
Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Сантехмастер
|
да, по типовому ТП 902-09-46-88 альбом 3
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Ленчик
|
скажите пожалуйста, а обязательно ли делать монолитную часть как написано в типовом, минимум 800мм, это ж много для трубы диаметром 300, может можно сделать 400?
|
Инженер 1-ой категории (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Кики

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
а можно на канализации после очистных сделать отстойник для подъема трубы и как это обосновать экспертизе?
|
Проектировщик (Рыбинск, Россия)
|
|
|
Dmytro
|
что за отстойник....после очистных вода очищенная должна быть
|
Инженер ВК (Львов, Украина)
|
|
|
Кики

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
мне надо перед выпуском в реку поднять уровень трубы, что бы попасть в береговую зону, от КНС заказчик отказывается на отрез, вот думаю поставить колодец по принципу отстойника, но не знаю как объяснить экспертизе его установку
|
Проектировщик (Рыбинск, Россия)
|
|
|
Dmytro
|
а подтопления очистных не боитесь? а меньшим уклоном проложить канализацию?
|
Инженер ВК (Львов, Украина)
|
|
|
Кики

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
подтопления точно не боюсь трасса более 2 км, уклон и так минимальный, а заглублять приходится из за пересечения газа
|
Проектировщик (Рыбинск, Россия)
|
|
|
Dmytro
|
поговорите с экспертом, может как особый случай и пропустит. но решение это плохое
|
Инженер ВК (Львов, Украина)
|
|
|
Кики

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
может есть лучше решение? с выходом в береговую зону без КНС
|
Проектировщик (Рыбинск, Россия)
|
|
|
|