ВЛ 10 кВ и КТП 250 кВА, 630 кВА. Замечания Ростехнадзора

Количество просмотров - 5463
(ссылка на эту тему)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Ноября 2014 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

Сдавали ростехнадзор.
Объект примерно такой:
- ВЛ 10 кВ;
- КТП 250 кВА, 630 кВА (разные объекты были);
Получили следующие замечание:

- Отсутствие АКТ монтажа по СИП 3 (не вопрос это исправим, акт напишем)
- Нету протокола испытания автоматических выключателей КТП (она пришла к нам в сборе, паспорт и тому подобное я думаю найдем, а если делать испытания автоматов то получается надо их снимать, можем ли мы это делать с новой КТП ?)
- Отсутствует поверка контрольных приборов, я так понимаю опять же это приборы измерения в самой КТП, тот же счетчик, он опломбирован, я на нем отпечатка пальца не имею права оставить?
- Не составлен АКТ работоспособности блокировки, может кто сталкивался? что это за зверь такой, я понимаю что КТП не откроется и так далее не пустит работать, пока не будет обесточена, это имеется ввиду?
- Нету протокола на измерении изоляции КОНТРОЛЬНЫХ кабелей, опят же если я все правильно понимаю, то нужно лезть к счетчику.
- Отсутствует протокол наладки РЗА, У нас самый крупный объект КТП 630 кВА, Защита предохранители, ОПН и автоматы, на сколько я знаю Релейки в таких подстанциях не делается, могу ошибаться.
- Отсутствует протокол измерения Ф-0, КТП не введины в работу, тобишь сделать этот замер мы не можем, правильно?
- Требуют замер сопротивления на каждую опору ВЛ 10 кВ, правильно ли это? если не ошибаюсь 2% от общего числа опор


Собственно хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу замечаний, возможно я что то не так понял.
Просто про испытания автоматов, контрольных кабелей я честно говоря считаю лишним.

? (Армавир, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Ноября 2014 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

предъявить паспорт. на КТП, счётчик, тр-р, и т.д.
- акт блокировки существует (написать)
- протокол "фаза-ноль" предоставляется после включения КТП (ввода )
- про испытания РЗА, АВ, кабелей, ЛЭП, заземления (особенно контур заземления КТП), паспорт ЛЭП (габариты, пересечения ....)  предоставить протоколы. ПСД по инструкции .

Инженер (Омск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Ноября 2014 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

у них это стандартный список требований. вообще-то после каждого монтажа объекта должна приезжать электролаборатория и делать замеры, испытания. если у вас такой нет, наймите. они все протоколы напишут. если средств РЗА нет, так и напишут - "не имеется".

Инженер (Оренбург, Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Ноября 2014 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

Понял спасибо

? (Армавир, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Ноября 2014 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

и автоматы, на сколько я знаю Релейки в таких подстанциях не делается, могу ошибаться.

Там может и секционник имется в виду.
Прогрузка автоматических выключателей с проверкой времени срабатывания - стандартное действие, без которого КТП в эксплуатацию никто не возьмет. Снимать автоматы для этого не требуется.
Не составлен АКТ работоспособности блокировки, может кто сталкивался? что это за зверь такой, я понимаю что КТП не откроется и так далее не пустит работать, пока не будет обесточена, это имеется ввиду?

Перечень блокировок есть в ПУЭ. Проверить, составить акт, подписать.
- Отсутствует протокол измерения Ф-0, КТП не введины в работу, тобишь сделать этот замер мы не можем, правильно?

Можно попросить подачу напряжения для проведения ПНР на 3-4 суток. Этого и для наладки и для замеров петли достаточно.
- Требуют замер сопротивления на каждую опору ВЛ 10 кВ, правильно ли это? если не ошибаюсь 2% от общего числа опор

Если имеется в виду сопротивление заземляющего контура, тогда надо каждый контур мерить.

Вопросы, походу, от монтажной конторы. Поговорите с любым наладчиком, они этим регулярно занимаются.


? (Челябинск, Россия)
Mangy
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Ноября 2014 года, 03:38
(ссылка на это сообщение)

Если кратко, то перечень необходимой документации прописан в ВСН 123-90, который никто не отменял.
По хорошему еще нужен будет паспорт воздушной линии.

Ведущий специалист (Владивосток, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Ноября 2014 года, 05:25
(ссылка на это сообщение)

ВСН - статус не действует . Взамен И 1.13-07.

Инженер (Омск, Россия)
Mangy
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Ноября 2014 года, 05:50
(ссылка на это сообщение)

ВСН действует, а инструкцию используют те, кто состоит в ассоциации Росэлектромонтаж, я таких подрядчиков у себя на о-ве Русском не наблюдал.

Ведущий специалист (Владивосток, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Ноября 2014 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

 так наверно

Инженер (Омск, Россия)
Mangy
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Ноября 2014 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Ну, вы же знаете. "У меня на сарае матерное слово написано, а там - дрова".

Согласно Кодекса (Техэксперт) по выписке из примечаний к документу:

"Взамен ВСН 123-90/ММСС СССР разработана "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам". Инструкция утверждена 12.04.2007 Ассоциацией "Росэлектромонтаж" и введена в действие с 01.08.2007, зарегистрирована с номером И 1.13-07, рекомендована к применению Минрегионразвития (письмо от 05.07.2007 N 12677-ЮТ/02). Инструкция охватывает виды работ, на которые распространены требования СНиП 3.05.06-85, в части электроустановок и электрических сетей напряжением до 220 кВ включительно, выполняемых предприятиями ассоциации "Росэлектромонтаж". Данная инструкция выпущена в качестве стандарта предприятия."

Фактически ВСН 123-90 не утратил силу, инструкция И.1.13-07 носит рекомендательный характер. Из последней убрали все акт и протокола по пусконаладке, а по факту требуется всё (разрешение на включение без протоколов никак не получишь), что прописано в ВСН. Как-то так. Так что по букве закона ВСН еще какой действующий.

Вдобавок заказчик согласно Кодекса в праве затребовать любую информацию, отражающую выполненные работы, по ГОСТ Р 51872-2002

Ведущий специалист (Владивосток, Россия)
Serkolo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Ноября 2014 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

"Инструкция И.1.13-07 носит рекомендательный характер"? - да лан?[непонятно][непонятно][непонятно][непонятно][непонятно][непонятно][непонятно]

Электромонтёр (Гиблицы, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Ноября 2014 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

"Инструкция И.1.13-07 носит рекомендательный характер"? - да лан?

точно-точно! если в техзадании она не указана к применению

Инженер (Оренбург, Россия)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 28 Ноября 2014 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)


"Инструкция И.1.13-07 носит рекомендательный характер"? - да лан?

точно-точно! если в техзадании она не указана к применению

Получается на основании известного письма ростехнадзора все нормативы имеют рекомендательный характер, если не прописаны в ТЗ?

Инженер (Москва, Россия)
Mangy
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Декабря 2014 года, 06:02
(ссылка на это сообщение)

Точно так (почти для всех). На добровольной основе. В ТЗ вообще любые хотелки можно прописать.

Конечно же от ГОСТов никуда не дется.

Ведущий специалист (Владивосток, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 02 Декабря 2014 года, 06:45
(ссылка на это сообщение)

У нас ПСД по инструкции (требование Ростехнадзора), протоколы в составе "Технического отчёта инструментального контроля электроустановки".

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1125, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines