Установка дымового датчика в стеснённых условиях. Минимально расстояние до стены?

Количество просмотров - 20131
(ссылка на эту тему)
Ксения Владимировна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 20 Ноября 2014 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

Возник вопрос, а какого минимальное расстояние от дымового датчика до стены в стетсненных условиях?
комната 2х2м, датччик ДИП-34А, по СП 5 это 4,5 м но где их взять? Есть изменения  СП 5 от 2011, там п. 13.3.6 говориться об припятствиях и 0,5м. Является ли стена припятствием? можно ли уменьшеть это расстояние? В болиде мне тоже не смогли помочь. Может у кого-то есть более точная информация?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Ноября 2014 года, 17:18
(ссылка на это сообщение)

Расстояние не нормируется. Более того, СП5.13130.2009 допускает установку датчика на стены.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Ноября 2014 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Нормировку расстояний от светильников видел. Максимальное расстояние от стены или другого датчика видел, а минимальных расстояний от стены до датчика обычно не установлены. Если такое требование есть, то оно может быть только в инструкции на датчик.

? (Челябинск, Россия)
Беспредел
*
Участник форумов

Низковольтная аппаратура управления
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Ноября 2014 года, 18:27
(ссылка на это сообщение)

13.5.5 Извещатели следует устанавливать таким образом, чтобы минимальное расстояние от их оптических осей до стен и окружающих предметов было не менее 0,5 м.

? (Екатеринбург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Ноября 2014 года, 19:52
(ссылка на это сообщение)

ИПДЛ и ДИП-34А очень сильно отличаются конструктивно

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Беспредел
*
Участник форумов

Низковольтная аппаратура управления
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Ноября 2014 года, 20:23
(ссылка на это сообщение)

Что по делать так в СП написано. сам ставлю 15см ( не помню от куда цифры, наверно еще с НПБ) от стены касается простых ДИП. Что про ИПДЛ и аналоги то у них в паспорте написано минимально расстояние до стены и окружающих предметов.

? (Екатеринбург, Россия)
TexHuk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Ноября 2014 года, 21:18
(ссылка на это сообщение)


Расстояние не нормируется. Более того, СП5.13130.2009 допускает установку датчика на стены.


Народ а где эти СП можно глянуть? а то у меня только гост есть , и ещё может кто подскажет - какие нормативы регулируют расценки и производительность рабочих и механизмов? Где это всё найти можно

Техник-строитель (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Ноября 2014 года, 21:38
(ссылка на это сообщение)

Что-то не припоминаю у ДИП-34А ничего такого в паспорте. Теория заблуждений.
СП5.13130.2009 легко ищется на просторах инета. Было бы желание.
Что касается какие нормативы регулируют расценки и производительность рабочих и механизмов, то покупайте сметную программу. Обычно для монтажа сигнализации используются расценки ФЕРм или ГЕСНм из 8-го и 10-го сборников. Если у Вас другие механизмы, значит ищем другие расценки, например водяное пожаротушение есть в 11-м сборнике или 12-м. Не помню точно

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Беспредел
*
Участник форумов

Низковольтная аппаратура управления
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Ноября 2014 года, 19:50
(ссылка на это сообщение)

Ну вот я и нашел от куда у меня в голове цифра 10 см от стены. НПБ 88-2001
12.18*. Точечные пожарные извещатели, кроме извещателей пламени, следует устанавливать, как правило, под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно под перекрытием допускается их установка на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах.

При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их следует размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м.

При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,1 м от угла стен и на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от перекрытия, включая габариты извещателя.

При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве. При этом расстояние от потолка до нижней точки извещателя должно быть не более 0,3 м.

? (Екатеринбург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Ноября 2014 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Давно это было. Наука не стоит на месте. В новом СП решили, что это лишнее, вот 0,5 м от светильника или другого устройства, например охранного датчика, куда важнее.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31