Котельная. Правила выполнения схемы замещения и графика ВТХ?

Количество просмотров - 3455
(ссылка на эту тему)
Андрей-86
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Ноября 2014 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
При согласовании проекта электроснабжения котельной эксперт сделал замечание, что необходимо приложить схему замещения и график ВТХ. Подскажите, пожалуйста, правомерны ли данные требования, а то в нормативных документах я не нашел данных требований. Если правомерны, подскажите, пожалуйста, правила выполнения схемы замещения и графика ВТХ.

Инженер-проектировщик КИПиА (Москва, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Ноября 2014 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

схемы замещения

Любой учебник по ТОЭ.
графика ВТХ.

В паспортах на автоматы-предохранители имеются. Ничего составлять не надо, только скопировать.

? (Челябинск, Россия)
Андрей-86
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Ноября 2014 года, 17:35
(ссылка на это сообщение)

Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав, но, насколько я понимаю, схема замещения для кабельной линии напряжением 380В выполняется только в виде сопротивления Z равного R+jX. На мой взгляд, графическое изображение данной схемы в проекте электроснабжения не нужно, достаточно привести рассчеты R, X и Z.

Инженер-проектировщик КИПиА (Москва, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Ноября 2014 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)


Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав, но, насколько я понимаю, схема замещения для кабельной линии напряжением 380В выполняется только в виде сопротивления Z равного R+jX. На мой взгляд, графическое изображение данной схемы в проекте электроснабжения не нужно, достаточно привести рассчеты R, X и Z.

Вам очевидно необходимо выполнить расчет петли "фаза-нуль", определить ток однофазного к.з. и сравнить с ВТХ вашего аппарата защиты (см ВТХ в каталоге на данный аппарат), правильно ли вы выбрали вставку расцепителя вашего аппарата и сработает ли аппарат, в соответствии с главой 1.7 ПУЭ за время не больше 5 секунд.
Для расчета тока к.з. вам нужно определить полное сопротивления цепи, выполнив схему замещения. Которая в вашем случае будет состоять: Zп=Zтр./3+Zпр.+Zкл., где Z-полное сопротивление пит. тр-ра; Zпр.-переходное сопротивление контактов (0,015 Ом); Zкл.-полное сопротивление кабельной линии.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Андрей-86
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Ноября 2014 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

А как быть, если про трансформатор ничего неизвестно? В проекте перекладывается 126 метров кабеля. Далее кабель идущий к ТП - существующий.

Инженер-проектировщик КИПиА (Москва, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Ноября 2014 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)


А как быть, если про трансформатор ничего неизвестно? В проекте перекладывается 126 метров кабеля. Далее кабель идущий к ТП - существующий.

1. Вам нужно связаться с сетевой организацией выдавшей ТУ на предмет данных по питающему трансформатору: мощность трансформаторов, схема соединения обмоток, а также данные по существующему кабелю: марка, сечение, длина.
2. И полное сопротивление кабельной линии при расчете и в схеме замещения будет состоять из 2-х участков : Zкл=Zкл.проект. + Zкл.сущ.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Андрей-86
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Ноября 2014 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

Sim, спасибо.

Инженер-проектировщик КИПиА (Москва, Россия)
Serkolo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Ноября 2014 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Андрей, грубейшей ошибкой является  просчитать только часть участка петли... Нужно всегда просчитывать петлю от источника питания до конечного потребителя. Sim подсказал абсолютно грамотный алгоритм твоих действий... Только не забудь, что полное сопротивление сопротивления жилы определенного сечения умножить на 2, так как по 2ум жилам идет ток КЗ!

Электромонтёр (Гиблицы, Россия)
Serkolo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Ноября 2014 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Sim. Ему бы еще надо бы в расчет вставить переходные сопротивления контактов, да и сопротивление транса...

Электромонтёр (Гиблицы, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Ноября 2014 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

Для того, чтобы определить сопротивление транса нужно знать его мощность и схему соединения обмоток..

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Serkolo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Ноября 2014 года, 08:15
(ссылка на это сообщение)

Еще бы я добавил -  "масляник" или "сухарь"..., согласен, Sim???

Электромонтёр (Гиблицы, Россия)
Serkolo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Ноября 2014 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

Кстати, можно и не высчитывать, есть же справочные данные сопротивлений почти по всем трансам.

Электромонтёр (Гиблицы, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Ноября 2014 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)


Кстати, можно и не высчитывать, есть же справочные данные сопротивлений почти по всем трансам.

Конечно, нужно пользоваться справочными данными..

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Ноября 2014 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Какие справочники Вы рекомендуете из Вашей практики?

Конструктор (Одесса, Украина)
Serkolo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Ноября 2014 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

Смотрите вложение, Игорь...

Электромонтёр (Гиблицы, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33