beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22223
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288592
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Котельная. Правила выполнения схемы замещения и графика ВТХ?

Количество просмотров - 3456
(ссылка на эту тему)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 27 Ноября 2014 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Вот неплохая информация с Шнайдер Электрик выпуск №11 (см.вложение).
Можно пользоваться любой достоверной справочной литературой. Учебниками и пособиями я предпочитаю пользоваться в зависимости от раздела:
1. Справочные данные и пособия института "Тяжпромэлектропроекта"
2. М.А. Шабад "Расчеты РЗА распределительных сетей"
3. Голубьев М.Л. "Методы расчета токов к.з."
4. Беляев А.В. "Выбор аппаратуры. защиты и кабелей в сетях 0,4 кВ"
5. Карбышев А.В. "Электроснабжение объектов"
6. Федоров Л.А. ""Пособие по электроснабжению пром.предприятий"
7. Шеховцов В.П. "Расчет и проектирование схем электроснабжения"
и др.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 28 Ноября 2014 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, подскажите пожалуйста у меня установлен ЩАВР на 2 ввода, 1 ввод от верхних шин ВРУ кабелем марки ВВГнг-FRLs 4х50 10 метров, которое в свою очередь запитано от КТПн 630кВА 10/0,4кВ кабелем марки ВБбШвнг-Ls 4х185-180 метров, второй ввод для противопожарных нагрузок выполнен от ДЭС SDMO R350 кабелем марки ВБбШвнг 4х95 длиной 180 метров.Каким образом выполнить выбор аппарата защиты для кабельной линии идущей от КТПн до ВРУ? Нагрузка на ВРУ технологическая, из всей нагрузки при пожаре отключается только вытяжная вентиляция (всего 4,5 кВт) и начинает работать система дымоудаления и подпора воздуха (вся нагрузка щита ЩАВР). И второй вопрос. Следует ли выполнять расчет токов короткого замыкания при работе ДЭС?

Инженер (Новосибирск, Россия)
Serkolo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 28 Ноября 2014 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Расчет токов КЗ следует делать всегда, согласно п.12.1 СП 31-110-2003!!! Выбор аппаратов всегда производится по 3 параметрам: 1)-по отключающей способности при токах КЗ; 2)по длительно-допустимым токовым (тепловым) нагрузкам; 2) по токам КЗ (от источника питания до электроприемника (в идеале)), согласно п. 11.1 и 11.3 и 11.4 СП 31-110-2003, а также п.3.1.8, п.3.1.9 ПУЭ.

Электромонтёр (Гиблицы, Россия)
Serkolo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 28 Ноября 2014 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

ДЭС - это источник питания... У источника питания есть сопротивление и .т.д. , так же , как и трансформатора.... Просто, у ДЭС нужно узнать сопротивление, - и вперед... Дерзайте!!!

Электромонтёр (Гиблицы, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 28 Ноября 2014 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

хм. СП 31-110 общественные и жилые здания... у меня производственное помещение (склад)

Инженер (Новосибирск, Россия)
Serkolo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 28 Ноября 2014 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

А чо там РТМ тоже запрещет разве?

Электромонтёр (Гиблицы, Россия)
Serkolo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 28 Ноября 2014 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Блин.... У тебя призводственное ПОМЕЩЕНИЕ!!! но не ЗДАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!

Электромонтёр (Гиблицы, Россия)
Serkolo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 28 Ноября 2014 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

СП 31-110-2003 -  "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных ЗДАНИЙ"

Электромонтёр (Гиблицы, Россия)
Serkolo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 28 Ноября 2014 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

И ваще, методика выбора, скажем электромагнитного расцепителя автоматического выключателя не имеет никакого отношения к назначению помещения!!!!!!!!!!!!!! По Вашему, если "склад" , или "Торговый зал" электромагнитный расцепитель будет  не работать на токи КЗ?[непонятно][непонятно][непонятно]?

Электромонтёр (Гиблицы, Россия)
Serkolo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 28 Ноября 2014 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Я конечно, допускаю, что при определенных температурах окружающей среды, где установлен, автоматический выключатель, его электромагнитный расцепитель ведет себя немного по-другому... Но - это все лирика... методику расчета саму никто не отменял , да и сакма методика расчета остается прежней...

Электромонтёр (Гиблицы, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 28 Ноября 2014 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

У меня не помещение а именно здание склада.  Использовать СП для производственных помещений не целесообразно(как и найти хоть одно слово в данном СП о складах). Взять тот же расчет нагрузок, ради интереса посчитал по РТМ 36.18.32.4-92 и по СП 31.110-2003. Результаты вышли разные. Расчет токов короткого замыкания для склада сейчас делаю при работе ДЭС  согл ГОСТ 28.249-93 п. 2.9 взял сопротивление. Моя схема электроснабжения и защитные аппараты отключаются при работе от ДЭС при однофазном коротком замыкании.

Инженер (Новосибирск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 28 Ноября 2014 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

Можно использовать НТП-99 "Проектирование силовых электроустановок промпредприятий", НТП ЭПП-94 "Проектирование электроснабжения промпредприятий" Тяжпромэлектропроекта, РД по расчету токов к.з., СНиП по проектированию складского хозяйства.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 28 Ноября 2014 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

Sim спасибо, в нтд разобрался еще перед началом проектирования.

Инженер (Новосибирск, Россия)
Андрей-86
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 04 Декабря 2014 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

А подскажите еще, пожалуйста, влияет ли на что-нибудь при расчете тока КЗ загруженность трансформатора?

Инженер-проектировщик КИПиА (Москва, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 04 Декабря 2014 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)


А подскажите еще, пожалуйста, влияет ли на что-нибудь при расчете тока КЗ загруженность трансформатора?

Нет, проверить влияет коэффициент загрузки при расчете к.з можно посмотрев во вложении рекомендации М.Л.Голубева по расчету токов к.з


Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1040, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, РоманC, Shvet, Андрей 37, Wespe, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines