Эвакуация через два коридора. Допустимость такого решения по нормативам

Количество просмотров - 9731
(ссылка на эту тему)
Post Human
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 29 Ноября 2014 года, 00:43
(ссылка на это сообщение)

В подводной лодке нет "два эвак. выхода", а в отсеке есть. Но как говорит 382 на здание, значит на здание, но риски не мне считать. Хотя я хочу предложить начальству купить СИТИС.[подмигиваю])))

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 29 Ноября 2014 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

Наверное "Пиросим" для FDS? У "Блока" (CFAST) ограничения - помещений не более 30, длинна здания корректно считается не более 100м. Приобретайте "Пиросим" 2012 г., в 2014 есть сложности с расчетом HCl. Для начала можно попробовать бесплатно (в течении месяца).
При пользовании CFASTом (он на английском) - есть некоторые сложности, но разобраться можно. Все компенсируется его бесплатностью. Расчет у "Блока" все равно считает CFAST.

? (Пенза, Россия)
Post Human
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 29 Ноября 2014 года, 20:38
(ссылка на это сообщение)


Наверное "Пиросим" для FDS? У "Блока" (CFAST) ограничения - помещений не более 30, длинна здания корректно считается не более 100м. Приобретайте "Пиросим" 2012 г., в 2014 есть сложности с расчетом HCl. Для начала можно попробовать бесплатно (в течении месяца).
При пользовании CFASTом (он на английском) - есть некоторые сложности, но разобраться можно. Все компенсируется его бесплатностью. Расчет у "Блока" все равно считает CFAST.

А ФОГАРТ как прога? говорят дорогая???

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 29 Ноября 2014 года, 23:47
(ссылка на это сообщение)

Насчет цены - все на сайте разработчиков программ, воспользуйтесь поиском.

? (Пенза, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 23 Января 2015 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

 Добрый день уважаемые участники форума. Скажите пожалуйста, запасный и эвакуационный выходы одно и то же? И можно ли размещать световые оповещатели "Выход" только над эвакуационными выходами в соответствии с ПЛАНОМ ЭВАКУАЦИИ, а над запасными нет?

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 23 Января 2015 года, 19:29
(ссылка на это сообщение)

В ФЗ-123 ТРоТПБ Ст.2. Основные понятия
48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;

Определения "Запасного" эвакуационного выхода нет. Есть понятие аварийного выхода (ст. 2) :
1) аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как дополнительный выход для спасания людей, но не учитываются при оценке соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

? (Пенза, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 26 Января 2015 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)


В ФЗ-123 ТРоТПБ Ст.2. Основные понятия
48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;

Определения "Запасного" эвакуационного выхода нет. Есть понятие аварийного выхода (ст. 2) :
1) аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как дополнительный выход для спасания людей, но не учитываются при оценке соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

  Спасибо за ответ, но я спрашивал "Запасной выход" и "Эвакуационный выход"- одно и то же, а не "Запасной эвакуационный выход" ). И всё же вопрос остался, размещение светового табло "ВЫХОД". В соответствии с СП 3 .13130.2009 П.5.3 Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:
над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;
в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход». О запасных и аварийных выходах ни слова. Повторюсь, есть план эвакуации, где обозначены выходы авар., зап., эвак. , разъясните пожалуйста?

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 26 Января 2015 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Определения "Запасного" эвакуационного выхода нет.

нет определения и
"Запасной выход"

Есть определение "эвакуационного" выхода. Определить, какой выход является эвакуационным см.- Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. ФЗ-123. План эвакуации не является нормативным документом. Устанавливайте
над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону
.

? (Пенза, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 26 Января 2015 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

 Спасибо за разъяснение, вот пример если нетрудно укажите места установки табло ВЫХОД и ещё скажите пожалуйста на пути к этим выходам нужно ли ставить табло ВЫХОД?
 
План эвакуации.png
 
* План эвакуации.png
(241.53 Кб, 1280x1024)  [скачать]  [загрузок: 387]

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1083, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Alltta, РоманC, Shvet, Андрей 37, Wespe
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines