Расчёт заземления. Нормативные требования к расчёту контура заземления?

Количество просмотров - 4156
(ссылка на эту тему)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Ноября 2014 года, 17:25
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер!
Существуют ли какие-нибудь нормативные документы, в которых есть требования к расчету контура заземления: коэффициенты использования, расстояния между электродами и т.д.
Всегда делал расчет по справочникам и учебникам, но их вряд ли можно считать нормативами..

Инженер (Москва, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Ноября 2014 года, 21:10
(ссылка на это сообщение)

Есть два нормативных документа РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003. И вот вебинар http://www.zandz.ru/biblioteka/webinary/zazemlenie_i_molniezaschita_voprosy_i_problemy_voznikayuschie_pri_proektirovanii.html?utm_source=zandz_mail&utm_medium=mail&utm_content=video&utm_campaign=zandz_mail#webinar5

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Ноября 2014 года, 00:49
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 50571.5.54-2013
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Ноября 2014 года, 01:00
(ссылка на это сообщение)

Aleks-F, можете документ выложить?

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Ноября 2014 года, 08:11
(ссылка на это сообщение)

Прошу прощения - обращение к Vоlk.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Ноября 2014 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

 
* ГОСТ50571.5.54-2013(МЭК).rar
(1126.94 Кб)  [скачать]  [загрузок: 324]

* И_1.03-08 Заземление.rar
(3284.65 Кб)  [скачать]  [загрузок: 381]

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Ноября 2014 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Ноября 2014 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)


Добрый вечер!
Существуют ли какие-нибудь нормативные документы, в которых есть требования к расчету контура заземления: коэффициенты использования, расстояния между электродами и т.д.
Всегда делал расчет по справочникам и учебникам, но их вряд ли можно считать нормативами..

Ки как информация (см.вложение)

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Ноября 2014 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем кто откликнулся - буду изучать.

Инженер (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Марта 2015 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Что-то не увидел в ГОСТ и инструкции нормального полного расчета

Инженер (Оренбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Марта 2015 года, 21:30
(ссылка на это сообщение)

Метод Ки придуман искуственно и не отвечает физической природе растекания тока. Поэтому вменяемые нормативщики его не собираются гостировать. Метод присутствует во множестве различных типовых и методиках, особенно разработки Тяжпромэлектропроекта. Пользуйтесь ориентировочной методикой вышеуказнного ГОСТР 50571.5.54, справочными расчетами вышеупомянутых любых типовых, или (если нечего делать) строгой полевой математической моделью (как раз недавно Базелян рассказывал о ней- научитесь и заодно нас научите потом)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Марта 2015 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

Пользуйтесь ориентировочной методикой вышеуказнного ГОСТР 50571.5.54

Да у меня сейчас проблема рассчитать ЗУ подстанции 110/10, поэтому данный ГОСТ использовать и тем более ссылаться на него будет неправильно...
Модель Базеляна понимает наверно только сам Базелян) пока это темный лес для меня...

Инженер (Оренбург, Россия)
Dpozdnyakov
**
Активный участник форумов

Заземление и молниезащита
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Марта 2015 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Для расчета ПС 110/10 кВ Есть такой пункт в ПУЭ, а ПУЭ и есть тот самый нормативный документ, 1.7.90-1.7.92, в которых требования указаны! Коротко говоря, должна быть выполнена сетка для уравнивания потенциала и заземляющее устройство, которое обеспечит 0,5 Ом.

Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33