beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22221
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288591
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электрощитовая находится в подвале в углу здания. Как выполнить выход из электрощитовой?

Количество просмотров - 5017
(ссылка на эту тему)
Миклухо Маклай
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 28 Ноября 2014 года, 07:23
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток!

На этапе создания проектной документации по электроснабжению офисного здания возникли сложности с прокладкой трасс. Сложность вот в чем: Имеется электрощитовая, расположение которой уже утверждено. Находится она в подвале в углу здания. Ситуёвина в том, что от основной части здания ЭЩ отделена лестничной клеткой с одной стороны, подземной парковкой с другой стороны, а сверху ровно над ЭЩ  три этажа складов. Получается, что выйти из электрощитовой каким-то способом и не нарушить ПУЭ/СП31-110/ППБ не представляется возможным. Во всяком случае, как это мне представляется.

Друзья, хотелось бы услышать Ваши мнения по сабжу, возможно какие то решения проблемы, мб кто-нибудь сталкивался с подобным.

Инженер-проектировщик СЭ (Барнаул, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Ноября 2014 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Почему в лестничной клетке нельзя?
п. 14.11 СП31-110 не запрещает скрытую прокладку, например

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Миклухо Маклай
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Ноября 2014 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Не запрещена, насколько я помню, это даже прописано в ПУЭ. Но для производственных помещений. У нас, к сожалению, офисые помещения - увы, не про нас разрешение.

Инженер-проектировщик СЭ (Барнаул, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Ноября 2014 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

как исключение - выйти на улицу и по наружке обойти. со щитовой же пойдет к групповым распредщитам ? не так много кабелей

Инженер (Оренбург, Россия)
Миклухо Маклай
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Ноября 2014 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Рассматривался такой вариант, но заказчик категорически против выхода кабелей наружу.

Инженер-проектировщик СЭ (Барнаул, Россия)
Serkolo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Ноября 2014 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

Советую обратиться к архитекторам, чтобы они складские помещения переименовали в "помещения предпродажной подготовке" - Аминь, и будет счастье!!!!!!! Несколько раз так делал!!!!!

Электромонтёр (Гиблицы, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Ноября 2014 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

У нас, к сожалению, офисые помещения - увы, не про нас разрешение.

это шутка такая что-ли?
СП31-110-2003 "Жилые и общественные здания"

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Миклухо Маклай
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Ноября 2014 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

СП 31-110-2003, п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.

Мне кажется, если не вырывать из контекста, а полностью весь пункт прочитать, то абсолютно однозначно оговорено,что допустимо скрыто проводить линии для питания квартир.  У нас не квартиры,в офисы, стало быть, в случае офисов это не применимо.


Инженер-проектировщик СЭ (Барнаул, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Ноября 2014 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

СП 31-110-2003, п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей

Вам же написали про СКРЫТУЮ, а не открытую проводку...

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Ноября 2014 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Вам же написали про СКРЫТУЮ, а не открытую проводку...

вариант. только обычно сложно толстые кабели в штробе тянуть. да и лестничная площадка - это почти сплошь железобетон. можно в трубах попробовать или коробах...делают же стояки на лестничных клетках...

Инженер (Оренбург, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Ноября 2014 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

по моему мнению все же необходимо разговаривать с архитекторами, и обоснованно убеждать, что необходимо перенести помещение электрощитовой. Ситуации что электрощитовую "запихнут" куда ни будь в центр здания масса. В большинстве случаев электрощитовые были перенесены в более удобные места

Инженер (Новосибирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Ноября 2014 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

С каких пор у нас пожарные требования регламентует сп31. Думаю, гпн вам предложит ваш сп31 использовать иным образом
Serkolo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 28 Ноября 2014 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

ГПН - это что?  или кто?

Электромонтёр (Гиблицы, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 28 Ноября 2014 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

госпожнадзор

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Maik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 29 Ноября 2014 года, 03:59
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня! Вот тоже ломаю голову над трассами -здание сложной конфигурации,помогите выбрать лучших вариант,чтобы все нормы и правила учесть и пройти экспертизу.По лестницам никогда не ходили в общественных зданиях т.к. считаю- это пути эвакуации и транзитные кабели... Если можно документы подтверждающие
* вариант 4этаж.pdf
(268.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 82]
* вариант 3этаж.pdf
(323.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 41]

Инженер ( ? , Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1119, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines