Блочная ТП. Привязка заводской документации к проекту?

Количество просмотров - 1371
(ссылка на эту тему)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Ноября 2014 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Доброе утро!
Помогите прояснить ситуацию:
Проектируется объект, например блочная ТП или РП.
От поставщика получена заводская документация: компоновка, однолинейка и т.д.
Как лучше эту документацию вставлять в проект:
1. На их чертеже поставить маленький штамп привязан?
2. Сделать свой чертеж (конечно не перечерчивать, а запросить у завода в автокаде) с примечанием, что выполнен на основании заводского?

Инженер (Москва, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Ноября 2014 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

если это типовой проект, то привязывать надо все альбомы (большой штамп на первом листе, маленькие - на остальных) согласно ГОСТ СПДС..
Не совсем понятен ваш термин "заводская документация". Руководство по монтажу что-ли?

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Ноября 2014 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

это что-то вроде типового проекта.. Разработан заводом для своих блоков.
А что вообще можно отнести к типовому проекту?
Насколько я знаю этот проект должен быть утвержден определенным образом.
Вот что нашел в интернете:
"В конце 2011 года было принято постановление Правительства РФ N 791 от 27.09.2011 "О формировании реестра типовой проектной документации и внесении изменений в некоторые постановления  Российской Федерации", в соответствии с которым к типовой проектной документации отнесена проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и применяемая повторно."
То есть если положительного заключения экспертизы нет документацию от завода считать типовой нельзя.
Я правильно понимаю?

Инженер (Москва, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Ноября 2014 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

То есть если положительного заключения экспертизы нет документацию от завода считать типовой нельзя.
Я правильно понимаю?

скорее всего да.
я в таких случаях обычно даю схему и опросный лист под своими штампами с указанием, что весь остальной фарш ТП разрабатывает завод...
Ну и конечно же должны быть строительные чертежи по фундаменту!

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Ноября 2014 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

с сетями не согласовываете проект ТП?
Вдруг их этот фарш завода не устраивает?

Инженер (Москва, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Декабря 2014 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

Вдруг их этот фарш завода не устраивает?

Сети в таких случаях дают ТУ. ТП должна соответствовать вашим нагрузкам и этим ТУ ("фарш" сделают под эти данные).

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Декабря 2014 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Ну я обычно в подобных случаях в проекте выполнял чертежи ( схема РУ-10 кВ, Схема РУ-0,4 кВ, естественно в прилагаемых - опросный лист), как рекомендует Митрофан. Схемы перересовывал в соответствии с гостами на условные обозначения и давал примечание "Схема составлена на основании ..."(ссылка на заводской документ). На заводских схемах, как правило, много ереси в соблюдении гостов на условные обозначения. Да ещё не забывал на плане сетей дать внутреннюю компоновку помещений (план ТП ), ориентировку здания на ГП и привязку. Так как часто блочные ТП монтируют не строительные, а чисто электромонтажные организации. И они руководствуются только электротехническим проектом и паспортом завода-изготовителя. Ну фундаменты- это другая песня. В блочных подстанциях теполдполье, как правило сборное и высота его небольшое,  что часто не устраивает электросети и в ТУ на электроснабжение предписывается выполнить техподполье индивидуальное( высота..., иногда отдельный вход, не через люк и т.д.). Ну это уже проблема проектировщика-строителя.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1102, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines