Совмещение дымовых и тепловых датчиков. Возможность установки в одной комнате?

Количество просмотров - 3103
(ссылка на эту тему)
Ерлан 707
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Ноября 2014 года, 21:19
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. У меня возник вопрос такой, помещение  80 кв.м. Продукт магазин, я поставил туда 2 дымовых ИП 212-41, заказчик требует чтоб поставил еще тепловые датчики. Можно ли в одну комнату дымовые и тепловые датчики поставить? Если можно в каком порядке? Заранее спасибо.

Электромеханик (Актобе, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Ноября 2014 года, 21:50
(ссылка на это сообщение)

Встречный вопрос. Интересуют российские нормы или нормы Казахстана?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Ерлан 707
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Ноября 2014 года, 19:02
(ссылка на это сообщение)

Нормы Казахстана.

Электромеханик (Актобе, Казахстан)
Ерлан 707
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Ноября 2014 года, 18:20
(ссылка на это сообщение)

Допустим Российски нормы

Электромеханик (Актобе, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Ноября 2014 года, 18:47
(ссылка на это сообщение)

Конец года. Возникла небольшая запарка. Некогда разбираться с нормативкой Казахстана. Было бы неплохо привести номер вашего ТКП используемого в проектировании. В России в принципе подобный вариант расписан в п.14.3 СП5.13130.2009. Есть определенные нюансы, связанные с включением оповещения от шлейфа АПС в этом случае. Пожалуй для России оптимально комбинированный шлейф на дымовых датчиках и датчиках серии ИП101-1А производства Сибирский Арсенал. При этом сам шлейф программируется как дымовой и легко делается на двойную сработку, т.е. по тактике "И". Но насколько нормы Казахстана близки к нашим мне пока непонятно.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Ерлан 707
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Ноября 2014 года, 18:52
(ссылка на это сообщение)

Прибор Гранит-4,ШС будет отдельно на дым... и на тепло датчики но датчики должны стоять в одном комнате.

Электромеханик (Актобе, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Ноября 2014 года, 19:01
(ссылка на это сообщение)

У Вас и прибор от Сибирского Арсенала. В принципе для дымовых свои расстояния между датчиками, для тепловых другие. Вот и все отличие. ИП101-1 полностью удовлетворяют нашим нормам так как моргают в дежурном режиме. В Казахстане требуется включение оповещения при сработке двух датчиков в шлейфе? Или достаточно запустить от одного датчика?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Ерлан 707
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Ноября 2014 года, 19:13
(ссылка на это сообщение)

Я когда проверял срабатывал, с одного датчика.Значит можно в одном комнате дымовые и тепловые датчики поставить в разных ШС

Электромеханик (Актобе, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Ноября 2014 года, 19:44
(ссылка на это сообщение)

Скажем так, в Российских нормах запрета нет. Более того, есть намеки, что надо кое-где делать комбинацию датчиков на различные факторы пожара. Вопрос во включении системы оповещения: от датчиков одного шлейфа или от датчиков в каждом шлейфе. 2-й алгоритм на Граните не сделать

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 985, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015, Horizont, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines