Сообщение #1 : 29 Ноября 2014 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане помогите с проблемой. 1. Есть существующий цех, существуюший ШР, система 4-х проводная. Мне надо поставить новый щит. Я в нем делю РЕN на РЕ и N и перехожу на 5-проводную и 3-х проводную сеть. В цеху есть контур заземления. Могу ли я шину РЕ нового щита присоединить к этому контуру. Раньше такие контура присоединялись к наружному контуру заземления. На вводе в щит поставлю диф. автомат.

Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Ноября 2014 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Кабель питания с сущ. ШР вытягиваете на проектируемый щит, совмещенный РЕN проводник подключаете в проектируемом щите на РЕ шину щита. Между РЕ и N шинами в проектируемом щите устанавливаете перемычку равную по сечению N шине, но не менее сечения РЕN проводника питающего кабеля. То есть вы выполнили разделение РЕN проводника и перешли на систему заземления ТN-C-S в части электроустановки согласно ПУЭ. Если РЕ шина проектируемого щита является шиной ГЗШ в вашей электроустановке, тогда необходимо ее соединить с внутренним контуром цеха, соединенным с заземляющим устройством. Вы получите магистраль системы уравнивания потенциалов. Необходимо понимать, что защитные РЕ проводники предназначены для заземления открытых токопроводящих частей электрооборудования с целью обеспечения автоматического отключения аппаратов защиты при повреждении изоляции и появлении опасного потенциала на корпусе электроустановки, за время не более оговоренного в главе 1.7 ПУЭ. Тот контур в цеху к которому вы подключили РЕ шину вашего щита, в части вашей электроустановки, будет выполнять роль контура системы уравнивания потенциалов и предназначен для снижения величины потенциалов на сторонних открытых токопроводящих частях в цеху.
И попутно вопрос, цель установки дифавтомата на вводе?

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Тара
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Ноября 2014 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Подключаю кран-балку, установленную под навесом. Т.е. наружная установка. Щит ставлю, т.к. надо подключить кран-балку, освещение и ЯТПР. От шины РЕ в проектируемом щите хотела выполнить основную систему уравнивания потенциалов для крана или это будет дополнительная система уравнивания ( т.е. мне надо заземлить подкрановые пути и трос для подвески кабеля). Подобная проблема у меня еще в одном проекте. Школа (в селе) проводка старая, выделяют несколько кабинетов для сада. Ставлю на эти кабинеты свой щиток и также 2 шины. Перехожу на систему TN-C-S. От шины РЕ делаю дополнительную систему уравнивания потенциалов. Провильно ли я рассуждаю?.

Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Ноября 2014 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)


Подключаю кран-балку, установленную под навесом. Т.е. наружная установка. Щит ставлю, т.к. надо подключить кран-балку, освещение и ЯТПР. От шины РЕ в проектируемом щите хотела выполнить основную систему уравнивания потенциалов для крана или это будет дополнительная система уравнивания ( т.е. мне надо заземлить подкрановые пути и трос для подвески кабеля). Подобная проблема у меня еще в одном проекте. Школа (в селе) проводка старая, выделяют несколько кабинетов для сада. Ставлю на эти кабинеты свой щиток и также 2 шины. Перехожу на систему TN-C-S. От шины РЕ делаю дополнительную систему уравнивания потенциалов. Правильно ли я рассуждаю?.

Если у вас вводно-распределительное устройство (ВРУ) здания, то необходимо выполнять основную систему уравнивания потенциалов согласно ПУЭ, путем присоединения на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов, всех металлических трубопроводов и инженерных коммуникаций, а также металлических строительных конструкций здания и если трубопроводы не прокладываются в земле и не могут служить естественными заземлителями-выполняете контур повторного заземления РЕ (РЕN)  проводника на вводе. Тогда выполняете ГЗШ или в качестве ГЗШ используете РЕ шину ВРУ. Внутри здания, если есть сторонние токопроводящие части в отдельных помещениях, выполняете дополнительную систему уравнивания потенциалов, путем установки в этих помещения коробок с эквипотенциальным клеммником к которому подключены все сторонние токопроводящие части в помещении, с подключением клеммника к шине РЕ ВРУ. (см.Тех.циркуляр №23)
По кран-балке посмотрите Инструкцию Росэлектромонтажа (см.вложение). Да нужно заземлять подкрановые пути, при открытой установке выполнять перемычку между ними и между стыками рельс, подключать к защитному проводнику с двух сторон трос кабеля, трос сопровождения и трос поста управления (при управлении с пола).
* Заземление. Краны.rar
(776.43 Кб)  [скачать]  [загрузок: 109]

* ТЦ №23.rar
(7.23 Кб)  [скачать]  [загрузок: 99]

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Тара
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Ноября 2014 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

LДа я это знаю. Но это у меня не ВРУ, а просто новый распределительный щит, который запитывается от существующего ШР. Меня интересует, можно ли использовать существующий контур цеха для заземления подкрановых путей и троса или надо все же забить свой самостоятельный контур для крана? Это цех находится на территории ТЭЦ, т.что внутри сделано еще по-старому (2-х и 4-х проводная сеть), сделан везде внутренний контур, который присоединен к ЗУ. Вот к этому контуру я и хочу присоединиться и вывести его на наружную стену и присоединить к нему подкрановые пути и трос. А в новом щите поставить две шины и перейти на систему TN-C-S.

Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Ноября 2014 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

1.   У вас гибкий токопровод. Значит нужно делать заземление с обоих концов стального троса по которому движется кабель. Если применяется кабель с тросом сопровождения, то заземляется с 2-х сторон и трос сопровождения. При питании крана кабелем отдельная жила для заземления (зануления) должна находиться в общей оболочке  с остальными жилами. А так же смотрите узел крепления гибкого токопровода. Типовой проект 5.407-115.
2. Гибкий токопровод запитываете с рубильника, который имеет запираемую ручку рубильника на замок в отключенном состоянии.
3. Корпус кнопочного аппарата управления крана, управляемого с пола, должен быть изготовлен либо из  изоляционного материала, либо занулен (заземлен) не менее чем двумя проводниками. В качестве одного из этих проводников может быть использован тросик, на котором подвешен кнопочный аппарат  управления. Трос заземляется с двух сторон. Значит один конец троса крепится к корпусу кран-балки ( уже заземлен) второй конец заземляется жилой кабеля РЕ проводника предусмотренным в составе кабеля.
4. Крановый путь заземляете с обоих концов + между стыками путей варится перемычка.  Добавлю, что рельсы кранового пути должны быть надежно соединены на стыках сваркой, приваркой перемычек  соответствующего сечения, приваркой к металлическим подкрановым балкам для создания непрерывной  электрической цепи, а также ЗАЗЕМЛЕНЫ (ЗАНУЛЕНЫ).
     При этом этот при использовании контура, контур заземления цеха должен быть соединен с РЕ шиной (ГЗШ) щита откуда питается кран-балка.
     И пользуйтесь типовым проектом А10 -93.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1122, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines