Эстакада под мостовой однобалочный кран. Как выполнить заземление эстакады?

Количество просмотров - 2195
(ссылка на эту тему)
Тара
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 29 Ноября 2014 года, 20:13
(ссылка на это сообщение)

Необходимо выполнить заземление эстакады под мостовой однобалочный кран. Эстакада под навесом (наружная установка). Навес пристроен к зданию РМЦ. В здании есть контур заземления, т.е. он находится за капитальной стеной к которой пристроен навес. Можно ли использовать существующий контур цеха или надо делать новый (забивать электроды.

Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Ноября 2014 года, 21:01
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Можно ли использовать существующий контур цеха

можно
Тара
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Декабря 2014 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

И опять вопрос. Эстакада-это металлическая конструкция, где все элементы соединены сваркой или болтовыми соединениями. Трос тоже крепится к конструкции балки с помощью кронштейнов на сварке или болтами. Электропроводка освещения выполняется кабелем в трубе, который прикрепляется к  металлическим конструкциям балки сваркой. Можно  ли заземлить только подкрановые пути, а трос уже не заземлять. У нас же уже везде неразрывная эл.связь. И хочу выполнить заземление кабелем ВВГнг-LS 1х4, приварив в точках заземления флажки.

Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Декабря 2014 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

1 Вроде уже давно в подобных случаях применяют термин "уравнивание потенциалов", а не заземление (заземляющий проводник - только от ЗУ до ГЗШ) и термин заземление применяется в основном в системе ТТ, а в ТN - зануление.
2. А по тросу - ну если есть требование - занулять/присоединять к УП в двух точках - сделайте так, в противном случае за свое техническое решение, не обоснованное НТД, будете отвечать только Вы (если, не дай бог, произойдет несчастный случай)

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Тара
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Декабря 2014 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

Дело в том, что существующий цех, к  которому пристраивается навеес с эстакадой под кран балку сделан еще по-старому (4-х проводная сеть, а заземление делалось-контур, который выводился на наружное ЗУ. Поэтому я ставила новый щит, где уже 2 шины-PE и N, переходиля на 5-проводную сеть для силы и 3-х проводная для освещения. А полосу заземления тащу из цеха и к ней присоединила подкрановые пути и трос с 2-х сторон. Да я уже сделала проект и сегодня отправили на согласование, но возник вопрос: может зря присоединила к полосе трос. Поэтому задала вопрос. Для расширения кругозора.

Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Декабря 2014 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

Ну опять - не "заземления", а уравнивания потенциалов. Я надеюсь, трос присоединен в двух точках? Присоединили трос не зря - конструкции, к которым крепят трос, могут быть уже окрашенными.

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Тара
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Декабря 2014 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

Да в двух точках. Спасибо. Просто от термина заземление трудно избавиться, да и писать меньше.

Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Декабря 2014 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Кстати, уточните, есть ли соединение контура заземления и магистрального проводника уравнивания потенциалов (по вашему - контура заземления) с нулевым/РЕN проводом - встречал поборников "чистого" защитного заземления (не присоединенного к нулевому проводу), не применяющих при этом УЗО

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Тара
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Декабря 2014 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

Да и еще я шину РЕ в новом щите соединила с существующим контуром заземления цеха. Новый щит установлен в этом же цеху. На вводе в щите установлен диф.автомат, так как наружная установка.

Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Декабря 2014 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

выполнить заземление кабелем ВВГнг-LS 1х4

Выполнять нужно отдельным проводником сечением не менее 6 мм.кв. согласно главы 1.7 ПУЭ.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1129, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines