beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22221
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288591
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Провод СИП-3 1х50. Какую максимальную нагрузку на практике выдержит провод?

Количество просмотров - 5814
(ссылка на эту тему)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 01 Декабря 2014 года, 19:31
(ссылка на это сообщение)

Приветствую специалистов! Подскажите: имеем ВЛЗ СИП-3 1х50, напряжение 15 кВ, 1500 м. Какую нагрузку на практике он выдержит (например, сколько трансформаторов 630 кВА 15/0,4 кВ). По справочным данным http://ingener-electric.ru/cabel/sip/sip/sip3_20_1x50.html его допустимый ток 245 А. Хотелось бы узнать с кратким обоснованием или формулой.

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Декабря 2014 года, 03:48
(ссылка на это сообщение)

берем ПУЭ 7-е издание, идем к таблице 1.3.5 и видим, что для алюминиевого провода сечением 50 мм2 проложенного открыто длительно-допустимый ток составляет 165 А
ссылка на ПУЭ и есть обоснование

Инженер (Норильск, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Декабря 2014 года, 04:06
(ссылка на это сообщение)

развивая мысль к вопросу о количестве трансов указанной мощности вам надо определится какая будет нагрузка (какой cosф будет у нагрузки)
допустим у вас будет cosф=0,8
тогда считаем активную мощность: Pном=Sном*cosф=630*0,8=504 кВт
отсюда находим номинальный ток трансформатора: Iном=Pном/(Uном*1,73)=19,4А
получается на алюминиевый провод сечением 50 мм2 можно повесить 8 трансформаторов (8,5)

это расчет грубый, много допущений и по характеру нагрузки и по коэффициенту загрузки трансформаторов (тут я взял 100%), лучше пересчитать исходя из реальных условий на месте

Инженер (Норильск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Декабря 2014 года, 06:52
(ссылка на это сообщение)

Коллега, читайте вопрос более внимательно:
имеем ВЛЗ СИП-3 1х50, напряжение 15 кВ, 1500 м

Причем здесь ваш
видим, что для алюминиевого провода сечением 50 мм2
?
Вещи-то совсем разные... Длительно допустимый ток для СИП-3 1х50 составляет 245 А.
Отсюда мощность, которую может пропустить ВЛЗ-15 кВ :  S=1,73*245*15=6357 кВА  или 10 КТП-630 кВА при номинальной нагрузке. Потери в ВЛЗ-15 кВ  при длине 1.5 км и сосредоточенной нагрузке в конце ВЛЗ составят 5-7%.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Декабря 2014 года, 07:19
(ссылка на это сообщение)

честно с сип дело не имел, поэтому не знал таких особенностей
почему такой разброс и почему нельзя считать сип изолированным одножильным проводом?

Инженер (Норильск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Декабря 2014 года, 07:42
(ссылка на это сообщение)

Почитайте для начала этот ГОСТ по СИП, ознакомьтесь со ссылками в нём и посмотрите каталоги ведущих отечественных производителей: Севкабель, Камкабель и др.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Декабря 2014 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

о, ньюанс!
гост есть, вопросов нет

Инженер (Норильск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1067, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines