Максимальный ток в сети 355 А. Выбор трансформатора тока?

Количество просмотров - 2964
(ссылка на эту тему)
Veta 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Декабря 2014 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, трансформатор тока на какой номинал нужно поставить в случае, указанном в приложении? 300\5 или 400\5 ? 400-вроде слишком большой ток, но 300-слишком маленький? Прочитала, что 300/5 обязательно должен выдержать максимальный ток 325 А, но в моём случае получается, что максимальный ток будет 355 А (уставка предохранителя)
Снимок.PNG
 
* Снимок.PNG
(6.72 Кб, 408x654)  [скачать]  [загрузок: 741]

Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Декабря 2014 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

по номиналу предохранителя ставте
трансформатору то может и все равно небольшое превышение, а вот вторичным цепям управления/измерения не все равно

Инженер (Норильск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Декабря 2014 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Трансформатор тока должен быть согласно вашим данным-400/5А, а рубильник  ниже тр-ра тока на номинал 400А.
ПУЭ п.1.5.17." Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5 %".

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Декабря 2014 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)


по номиналу предохранителя ставте
трансформатору то может и все равно небольшое превышение, а вот вторичным цепям управления/измерения не все равно
счётчик на схеме тоже рассчитан на превышение (или 7,5 или 10 А при рабочем токе 5 А)

тут другое: не надо допускать перегрузки ТТ - метрологические характеристики могут "поплыть"
так что я согласен с Sim...

Проектант (Самара, Россия)
Veta 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Декабря 2014 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

Такая беда, что верхний рубильник- 400А- неприкосновенен, на п\ст у меня стоит 630А, а 400- это автомат моего ВРУ. Т.е. получается, что ниже трансформатора тока автомат 400А я поставить не могу.. Есть вариант уменьшить номинал нижнего автомата- не 320А, а 300, тогда подходящая ближайшая уставка предохранителя-315А, а не 355А. Можно ли в этом случае оставить трансформатор тока 300/5 или всё равно большая нагрузка?

Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Декабря 2014 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

схема следующая - определяете максимальный рабочий ток линии, на которую вешаете трансформатор тока -> смотрите на таблицу номиналов ТТ и выбираете ближайшее бОльшее значение
плюс смотрите чтоб номинал вводного коммутационного аппарата не был больше этого значения тока в первичной обмотке
ну и естественно проверяйте по условиям, которые привел Sim из ПУЭ

Инженер (Норильск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1427, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines