Вентиляция склада лакокрасочных материалов. Кратность воздухообмена, зоны удаления газов

Количество просмотров - 9359
(ссылка на эту тему)
El*f
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 03 Декабря 2014 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!
Разрабатываю проект "Система вентиляции склада лакокрасочных материалов", категория А.
1. Не могу найти нормативный документ с требованиями к кратности воздухообмена [грусть]
2. В СП 60.13330.2012 п. 7.5.10 В производственных помещениях с тепловыделениями и выделениями вредных или горючих газов или паров загрязненный воздух следует удалять из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее; не менее 6 м3/ч на 1 м2 в помещениях высотой более 6 м. Относится ли данное требование к складу ЛКМ?
Марина Сергеевна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Декабря 2014 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

1. Если имеются погрузчики, работающие на топливе, считайте на разбавление вредностей, выделяющихся при работе погрузчиков (данные должны выдать технологи).
2. Если имеются вредные выделения от складируемых материалов (выдают технологи) - считайте на разбавление выделяющихся вредностей.
3. Если никаких вредных выделений нет, то в складах обычно делается 0,5 - 1 кратная вытяжка из верхней зоны.
4. При наличии вредных выделений организация воздухообмена осуществляется в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 с учётом объемного веса выделяющихся веществ (легче они или тяжелее воздуха).

Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Интех
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Декабря 2014 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)


Доброго времени суток!
Разрабатываю проект "Система вентиляции склада лакокрасочных материалов", категория А.
1. Не могу найти нормативный документ с требованиями к кратности воздухообмена [грусть]
2. В СП 60.13330.2012 п. 7.5.10 В производственных помещениях с тепловыделениями и выделениями вредных или горючих газов или паров загрязненный воздух следует удалять из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее; не менее 6 м3/ч на 1 м2 в помещениях высотой более 6 м. Относится ли данное требование к складу ЛКМ?

А вент установку с роторным рекуператором проектируете?

Заместитель директора (Уфа, Россия)
El*f
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Декабря 2014 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

Есть не большой опыт проектирования вент установку с роторным рекуператором, но вент. установка дорогостоящая.
Интех
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Декабря 2014 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)


Есть не большой опыт проектирования вент установку с роторным рекуператором, но вент. установка дорогостоящая.
Мы как раз занимаемся вент установками с рот рекуперацией тепла) собственного производства, КПД до 90%. могу дать инфу если интересно.

Заместитель директора (Уфа, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01

автор: Geklas
10 Февраля 2025 года, 12:03

автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53

автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:12

15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1580, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines