Открытая двухэтажная стоянка. Управление АУПТ (спринклерное)?

Количество просмотров - 3797
(ссылка на эту тему)
Сергей 80
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Декабря 2014 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

Добрый день ВСЕМ!!! Подскажите пожалуйста!
Допускается ли управление подачей воды в воздушный водопровод по логической схеме "и" сработка теплового извещателя и падение давления??
Объект: открытая, двухэтажная автостоянка.

Инженер (Москва, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Декабря 2014 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

СП 5.13130.2009 с Изм.№1  Раздел 12
12.1 Общие требования к аппаратуре управления установок пожаротушения
12.1.1 Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать:
а) формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании двух или более пожарных извещателей, а для установок водяного и пенного пожаротушения допускается формирование команды от двух сигнализаторов давления. Включение сигнализаторов давления должно осуществляться по логической схеме «или»;

1.Для того, чтобы не наполнять водой систему - на узле управления ставить камеру задержки.
2. Т.к. на стоянке скорее всего стоит видеонаблюдение, то персонал контролирует помимо ПС, еще и в телевизор. В случае ложной сработки - идет и выключает насос, закрывает задвижку над узлом управления сработавшего направления

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Сергей 80
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Декабря 2014 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

подскажите пожалуйста!!! где написано что открытые стоянки должны оборудоваться автоматической системой пожаротушения. Перелапатил кучу док. так и не нашел

Инженер (Москва, Россия)
Сергей 80
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Декабря 2014 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)


подскажите пожалуйста!!! где написано что открытые стоянки должны оборудоваться автоматической системой пожаротушения. Перелапатил кучу док. так и не нашел
Спасибо

Инженер (Москва, Россия)
Сергей 80
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Декабря 2014 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)


СП 5.13130.2009 с Изм.№1  Раздел 12
12.1 Общие требования к аппаратуре управления установок пожаротушения
12.1.1 Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать:
а) формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании двух или более пожарных извещателей, а для установок водяного и пенного пожаротушения допускается формирование команды от двух сигнализаторов давления. Включение сигнализаторов давления должно осуществляться по логической схеме «или»;

1.Для того, чтобы не наполнять водой систему - на узле управления ставить камеру задержки.
2. Т.к. на стоянке скорее всего стоит видеонаблюдение, то персонал контролирует помимо ПС, еще и в телевизор. В случае ложной сработки - идет и выключает насос, закрывает задвижку над узлом управления сработавшего направления
спасибо

Инженер (Москва, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Декабря 2014 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

СП 113.13330.2012
Стоянки автомобилей
3.7 надземная автостоянка открытого типа: Автостоянка, в которой не менее
50% площади внешней поверхности ограждений на каждом ярусе (этаже) составляют
проемы, остальное - парапеты.
5.2.20 В автостоянке должны предусматриваться закольцованные сухотрубы с
обратными клапанами у патрубков, выведенных наружу для передвижной пожарной
техники.

5.2.29 Автостоянки с механизированным устройством необходимо оборудовать
установками автоматического пожаротушения согласно СП 5.13130.
СВОД ПРАВИЛ (С изменением №1)
СП 5.13130.2009
Приложение А Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической по­жарной сигнализацией
4.1 Автостоянки закрытого типа

Воздухозаполненная система АПТ может быть предусмотрена как пункт в спец. тех. условиях на объект как компенсирующие мероприятия (разрыв не соблюден, степень огнестойкости... и т.д.)

или... есть МДС московский..., но в нем вроде то же самое...

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Сергей 80
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Декабря 2014 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)


СП 113.13330.2012
Стоянки автомобилей
3.7 надземная автостоянка открытого типа: Автостоянка, в которой не менее
50% площади внешней поверхности ограждений на каждом ярусе (этаже) составляют
проемы, остальное - парапеты.
5.2.20 В автостоянке должны предусматриваться закольцованные сухотрубы с
обратными клапанами у патрубков, выведенных наружу для передвижной пожарной
техники.

5.2.29 Автостоянки с механизированным устройством необходимо оборудовать
установками автоматического пожаротушения согласно СП 5.13130.
СВОД ПРАВИЛ (С изменением №1)
СП 5.13130.2009
Приложение А Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической по­жарной сигнализацией
4.1 Автостоянки закрытого типа

Воздухозаполненная система АПТ может быть предусмотрена как пункт в спец. тех. условиях на объект как компенсирующие мероприятия (разрыв не соблюден, степень огнестойкости... и т.д.)

или... есть МДС московский..., но в нем вроде то же самое...
Да вы правы!! есть спец тех условия. Превышена площадь этажа в пределах пожарного отсека на 800м2 и превышена ширина корпуса на 5 м.
Можно ли уйти от АУПТ какими то другими компенсирующими мероприятиями??

Инженер (Москва, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Декабря 2014 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

так в чем проблема. воды не хватает? эл. снабжения по 1 категории? высоты этажа? Чего не сделать АПТ?
Блин, где ГИП, ГАП, Заказчик?
Варианты. Исходя из того что я понял в вашей ситуации.
1а. Расчет разрывов. Определение разрыва расчетным методом.
1б. Определение расчетным методом наступления опасных факторов пожара. Сравнение со временем эвакуации. Расчет эвакуации. Доказать что все убегут до наступления офп.
(это нужно делать в СТУ, либо в разделе ПБ, АС).
2. Разделение отсека противопожарными шторами (но тогда там должна быть АПС).
3. Применение неводяного АПТ - порошок.
Сводите заказчика и разработчика СТУ - говорите что вам нужно и почему. И получаете новые решения. Которые будут согласованы СТУ.
Т.к. СТУ уже есть - имеющиеся нужно выполнять.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Сергей 80
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Декабря 2014 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)


так в чем проблема. воды не хватает? эл. снабжения по 1 категории? высоты этажа? Чего не сделать АПТ?
Блин, где ГИП, ГАП, Заказчик?
Варианты. Исходя из того что я понял в вашей ситуации.
1а. Расчет разрывов. Определение разрыва расчетным методом.
1б. Определение расчетным методом наступления опасных факторов пожара. Сравнение со временем эвакуации. Расчет эвакуации. Доказать что все убегут до наступления офп.
(это нужно делать в СТУ, либо в разделе ПБ, АС).
2. Разделение отсека противопожарными шторами (но тогда там должна быть АПС).
3. Применение неводяного АПТ - порошок.
Сводите заказчика и разработчика СТУ - говорите что вам нужно и почему. И получаете новые решения. Которые будут согласованы СТУ.
Т.к. СТУ уже есть - имеющиеся нужно выполнять.

заказчик хочет уйти от водяного и порошкового пожаротушения ( сломался компрессор, клапан открылся, ни кто не заметил, водопровод замерз, заказчик в шоке, надо менять трубопровод) порошковое пожаротушение -- были случаи ложной работки, машины не могли отмыть от порошка.

Инженер (Москва, Россия)
Сергей 80
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Декабря 2014 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)



так в чем проблема. воды не хватает? эл. снабжения по 1 категории? высоты этажа? Чего не сделать АПТ?
Блин, где ГИП, ГАП, Заказчик?
Варианты. Исходя из того что я понял в вашей ситуации.
1а. Расчет разрывов. Определение разрыва расчетным методом.
1б. Определение расчетным методом наступления опасных факторов пожара. Сравнение со временем эвакуации. Расчет эвакуации. Доказать что все убегут до наступления офп.
(это нужно делать в СТУ, либо в разделе ПБ, АС).
2. Разделение отсека противопожарными шторами (но тогда там должна быть АПС).
3. Применение неводяного АПТ - порошок.
Сводите заказчика и разработчика СТУ - говорите что вам нужно и почему. И получаете новые решения. Которые будут согласованы СТУ.
Т.к. СТУ уже есть - имеющиеся нужно выполнять.

заказчик хочет уйти от водяного и порошкового пожаротушения ( сломался компрессор, клапан открылся, ни кто не заметил, водопровод замерз, заказчик в шоке, надо менять трубопровод) порошковое пожаротушение -- были случаи ложной работки, машины не могли отмыть от порошка.
Система уже существует. ПС уже есть. Понравилась идея со шторами. СПАСИБО!!

Инженер (Москва, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Декабря 2014 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Можно ли уйти от АУПТ какими то другими компенсирующими мероприятиями??

В принципе можно... Проведите расчет риска без учета АУПТ (коэф учета АУПТ равен 0) и если расчет получится, то в соответствии со ст.6 ФЗ-123 Ваш объект будет соответствовать требованиям пожарной безопасности. Но собственник должен информирован, что он будет нести ответственность за сгоревшие материальные средства ему не принадлежащие. А ему это надо?

? (Пенза, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1636, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines