Сообщение #1 : 05 Декабря 2014 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с противопожарным водопроводом, если на вводе в здание труба диаметром 32. Что делать. Заранее спасибо

Техник-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Декабря 2014 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Посчитать диаметр который нужен и идти в водоканал за ТУ на её подключение к сети?

Проектировщик ( ? , Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Декабря 2014 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

Расход какой на пожаротушение?
Выбирать что дешевле и проще:
Один вариант - запрашивать ТУ и вести новую ветку.
Второй вариант - делать резервуары запаса воды на расчетное время тушения пожара.
Если есть рядом речка/озеро - делать водозабор.
Выполнять проект так, чтобы внутреннее пожаротушение не требовалось.

? (Челябинск, Россия)
Yilianna
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Декабря 2014 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

Расход на  наружное пожаротушение составляет 20л/с, рядом нет ни речки/ни озера , как сделать чтобы внутреннее пожаротушение не требовалось.


Может есть типовые проекты по оформлению.

Техник-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Декабря 2014 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Характеристику объекта нужно: что за здание, что внутри, каких размеров...)

Проектировщик ( ? , Россия)
Yilianna
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Декабря 2014 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Реконструкция здания мебельного цеха и складских помещений  с целью азмещения торговых помещений ,  имеется 4 перегородки , габаритные размеры 110700*14070

Техник-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Декабря 2014 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Деревообработка - тут без вариантов внутреннее пожаротушение.
20 л/с х 3600 с х 3 часа /1000 = 216 кубов воды резервуар.
Можно попробовать использовать какие-нибудь порошковые системы, но тут дело темное. Тем более в РБ.

? (Челябинск, Россия)
ХСВ
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Декабря 2014 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

Ув. Yilianna, Вы очень мало даете информации о реконструируемом объекте. Не ясно, какой степени огнестойкости здание, этажность, останутся ли в этом здании помещения мебельного цеха (в каком объеме), в каком населенном пункте расположен реконструируемый объект (количество населения, высота зданий до 10 м или выше) и т.д.... Вы смотрели ТКП 45-2.02-138-2009?

? (Пенза, Россия)
Yilianna
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Декабря 2014 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Степень огнестойкости 6,одноэтажное здание, помещения торговых объектов,класс функциональной опасности Ф3. Расположен в городе.

.

Если есть типовые проекты по оформлению, скиньте посмотреть.

Техник-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
ХСВ
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Декабря 2014 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте! помогите пожалуйста с противопожарным водопроводом,если на вводе в здание труба диаметром 32. Что делать. Заранее спасибо


       Я так понял Вы не захотели читать нормы.... Типовой проект только для типового проекта. Для правильного применения норм необходимо знать полную информацию по объекту, скорее всего Вы указали не всю информацию, соответственно и ответ может быть не правильным. Но по представленным данным как-то так:
        Объем вашего здания V=1557,6 м3, Класс зданий по функциональной пожарной опасности Ф3, (исходя из предоставленных данных).
       В соответствии с ТКП 45-2.02-138-2009 (Важно: т.к. нормативный документ РБ, уточните, возможно были внесены изменения или заменен на другой):
- п. 4.1. Допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод в зданиях: — строительным объемом или высотой менее указанных в таблицах 6 и 7.
- п. 5.3.1. Необходимость устройства внутреннего противопожарного или объединенного противо¬пожарного водопровода (с учетом требований 4.5), а также минимальные расходы воды на пожаро¬тушение следует определять для зданий: классов Ф1–Ф4 и Ф5.4 — по таблице 6;

Таблица 6 – Здания классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2.2, Ф3, Ф4: при числе этажей до 10 включ., строительным объемом, м3 от 5000 до 25 000 включ. – число струй -1, Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с, на одну струю – 2,5 л/с.
       
       Вывод: В соответствии с п. 4.1., п.5.3.1., табл.6 ТКП 45-2.02-138-2009 внутреннее противопожарное водоснабжение допускается не проектировать, т.к. строительный объем здания Ф3 1557,6 м3, что менее 5000 м3.



? (Пенза, Россия)
Спец ПБ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Декабря 2014 года, 06:17
(ссылка на это сообщение)

габаритные размеры 110700*14070

Объем вашего здания V=1557,6 м3
- это площадь.

Значит вывод
Вывод: В соответствии с п. 4.1., п.5.3.1., табл.6 ТКП 45-2.02-138-2009 внутреннее противопожарное водоснабжение допускается не проектировать, т.к. строительный объем здания Ф3 1557,6 м3, что менее 5000 м3

не верный.

Объём 5451,6 м3, при высоте, к примеру, 3,5 м.

? (Екатеринбург, Россия)
ХСВ
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Декабря 2014 года, 07:52
(ссылка на это сообщение)

- это площадь.

          Конечно площадь (ошибся, не умножил на высоту). Высота не известна, но если h=3м, то V=1557,6*3=4672,8м3, то вывод верен. Информации недостаточно... К тому же объем здания определяли приближенно, по представленным размерам, что это за размеры: по осям, наружные размеры стен..? В РФ есть правила определения строительного объема, в РБ должны быть такие же.
       

? (Пенза, Россия)
Кирилл 2015
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 28 Марта 2015 года, 05:20
(ссылка на это сообщение)

информации не достаточно, чтобы дать ответ

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1125, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines