beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22221
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288591
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Наружная установка. Категория по пожарной опасности

Количество просмотров - 1334
(ссылка на эту тему)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 05 Декабря 2014 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
При получении результатов расчётов появились некоторые трудности с присвоением категории.
Имеет экспериментальная установка для исследования особенностей движения двухфазных смесей в скважине.
Она представляет собой систему трубопроводов диаметром 168 мм и необходимое оборудование (сепаратор, рессивер, компрессор для первоначального заполнения труб) для поддержания в системе трубопроводов постоянного давления в течение 1-3 месяцев. Система полностью герметична, приток воздуха внутрь труб не допускается. При аварийной разгерметизации в окружающую среду выходит всегда одинаковое количества вещества, которое закачано в трубы, независимо от места разрыва и диаметра разрыва. Рабочие вещества-метан и дизельное топливо (Д.Т.). Система под постоянным давлением 4 МПа.  Д.Т. очень мало - 20 г/куб.м. Количество метана, которое может выйти при аварии 248 куб.м. Д.Т. в системе 5-6 литров. Сценарий пролива полностью исключён с учётом давления системы. При определении категории по п.8.1 СП12 пож. риск равен 6х10 в -7 степени, т.е. "А" не получается. Каковы могут быть дальнейшие действия по определению категории?

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Декабря 2014 года, 20:59
(ссылка на это сообщение)

Каковы могут быть дальнейшие действия по определению категории?

Мне кажется, что при разгерметизации системы и воспламенении выходящих продуктов образуется факел пламени, размер которого можно определить по В.7 "Метод расчета длины факела при струйном горении горючих газов"
Длину факела LФ, м, при струйном горении горючих газов рассчитывают по формуле В40 СП12 и затем найти интенсивность теплового излучения на расстоянии 30м от наружой установки.
,

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Декабря 2014 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Это для категории ВН.

Инженер (Москва, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Декабря 2014 года, 17:18
(ссылка на это сообщение)

Но для категории Вн присутствие ГГ не предусмотрено таблицей 2.

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Декабря 2014 года, 17:59
(ссылка на это сообщение)

При определении категории по п.8.1 СП12 пож. риск равен 6х10 в -7 степени, т.е. "А" не получается.

Сомнительно, выходят 248 кубов газа под давлением 40 атм. , а риск взрыва  маленький. Как это может быть?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
А.И.Б.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Декабря 2014 года, 06:27
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый K.S., давайте сначала внесем ясность в приведенные И.Д., а именно "Количество метана, которое может выйти при аварии 248 куб.м." ....
Указанные "248 куб. м.".... это при Н.У. или при "под постоянным давлением 4 МПа.", т.е. давайте сначада определимся с МАССОЙ метана в облаке (я понимаю, что оно ОЧЕНЬ быстро рассеивается, но методики, даже РТН и Газпрома не исключают сгорания с избыточным давлением) ....
Так что, давайте сначала уточним И.Д., потом определим МАССУ, вид окружающего пространства и только потом будем считать последствия возможной аварии ... (и давайте последовательно: величина  расчетного изб. давление взрыва на расстоянии 30 м, пробит-функция, условная вероятность поражения ......, вероятность события ... и только потом величина Пож. Риска) ... А так, только с конечным результатом ... сложно рассуждать (и по каким последствиям Вы считали: дефлагр. взрыв, пожар-вспышка, факел или еще чего-то ......).

ПРИМЕЧАНИЕ. (для определения плотности газа рекомендую использовать формулу адиабатты, приведенную (под № 56.1 на листе 71) в Книге 5 "Аварии и катастрофы" (Предупреждение и ликвидация последствий).
Прикладываю, отсканированные страницы этой Книги (с большой буквы)
* АварКатастр_5_гл.56.pdf
(3124.29 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 54]

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1131, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines