Система ОПС. Можно ли к одному ППК подключить шлейфы пожарной и охранной сигнализации?

Количество просмотров - 4672
(ссылка на эту тему)
Lenozzy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Декабря 2014 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

Объект - продовольственный магазин. Передача сигнала о пожаре и проникновении злоумышленников - по каналу GSM. По подбору оборудования консультировалась с Болид, но до сих пор не уверена, что приняла правильное решение? Меня интересует можно ли к одному ППК подключать шлейфы и пожарной, и охранной сигнализации или к каждой системе свой ППК? В общем, смотрите, буду благодарна за вашу критику!
* Магазин_ОС.pdf
(826.82 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 224]

ГИП (Харьков, Украина)
Алвисид
**
Активный участник форумов

http://tehsecurity.at.ua/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Декабря 2014 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)

Если по быстрому смотреть - нет расчета времени работы от резервного источника электропитания и табличек эвакуации (Выход, Запасной выход) и проверьте кабель  - вроде 4-х проводный надо для этих извещателей

Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
Lenozzy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Декабря 2014 года, 18:02
(ссылка на это сообщение)

Светильники с наклейкой "Выход" в проекте освещения. Мне надо указать это в примечаниях. Расчет сделаю. А кабель для каких извещателей Вы имеете ввиду?

ГИП (Харьков, Украина)
Supermaksik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Декабря 2014 года, 21:02
(ссылка на это сообщение)

С чисто электрической точки зрения к одному ППКОП можно подключать любые шлейфы.
Об организации ТСО объекта и способе передачи сигналов на ПЦН лучше бы узнать у службы, в будущем ответственной за безопасность объекта.

Из того, что бросилось в глаза:
— свето-звуковые оповещатели на 220 В не будут работать в случае пропадания напряжения на основном вводе;
— у оповещателей же не обеспечивается контроль линии на обрыв и КЗ;
— ПС не защищается пространство за подвесным потолком (если в этом есть необходимость);
— если в магазине есть касса, туда неплохо бы поставить замаскированную тревожную кнопку и/или куклу;
— для Стекло-3 и Фотон-9 требуется отдельное питание 12 В.

Извещатели, контролирующие "Периметр" и "Объем" помещений, лучше включить в разные шлейфы.

Как будет обеспечиваться постановка и снятие объекта с охраны?
Получается, что где-то должен быть установлен выносной считыватель.

Если у инженерного оборудования на объекте есть сухие контакты типа "неисправность", то я обычно включаю их в технологические шлейфы ППКОП, дабы иметь возможность передать эту информацию собственнику здания.
Не знаю, насколько это необходимо здесь — не испортятся ли продукты в холодильнике в случае пропадания напряжения, не сгорит ли здание в случае неисправности оборудования в топочной/венткамере/компрессорной.

Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Lenozzy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Декабря 2014 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)

Мне надо поменять 220 В оповещатели на 12 В. Добавить тревожную кнопку под кассу и считыватель на входе. Оповещатели буду запитывать напрямую от ППК. УК-ВК оставляю для контактов отключения вентиляции? И как запитывать Стекло-3 и Фотон-9 отдельным питанием? Я думала, что питание идет по шлейфу...

ГИП (Харьков, Украина)
Supermaksik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Декабря 2014 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

Напрямую от ППК, с включением диодов или МПН.
Оставляйте.
Как вариант — отдельным кабелем от источника питания в 12 В.
У Сигнал-20М максимальный ток потребления в шлейфе — 3 мА.
Фотон-9 потребляет 15 мА, Стекло-3 — 22 мА.

Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Алвисид
**
Активный участник форумов

http://tehsecurity.at.ua/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Декабря 2014 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Как я сказал питание Фотонов и Стекло - проводом 2х2х0,75 или 2х2х0,5 (2 -сигнальные + 2 питание). Таблички оповещения 220В  могут быть, если у них есть встроенный аккумулятор или дополнительная линия (резервная) электропитания. Извещатели на объем помещения и периметр лучше - в разные шллейфы - согласен!
В спецификации добавить аккумуляторы (РИПы поставляются без них)

Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
Lenozzy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Декабря 2014 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

Хорошо, внесу исправления в проект:
- запитаю Фотон и Стекло разными шлейфами и отдельным кабелем от РИПа;
- поменяю питающий кабель на Фотон и Стекло;
- оповещатели поменяю на 12 В и запитаю их от ППК;
- УК-ВК оставлю для вентиляции;
- сделаю расчет потребления для подбора РИПа;
- добавлю тревожную кнопку и считыватель на входе.

За эти замечания ОГРОМНОЕ спасибо!!!

А теперь главный вопрос - можно ли подключать шлейфы охранной и пожарной сигнализации к одному ППК???

ГИП (Харьков, Украина)
Алвисид
**
Активный участник форумов

http://tehsecurity.at.ua/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Декабря 2014 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

Прямого запрета нет, т.е. можно. Но пожарники обычно этого не любят: предпочитают отдельную систему на ПС и ОС. Тут главный вопрос согласны ли на это организации, осуществляющие пожарные и охранные функции...

Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
Lenozzy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Декабря 2014 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

Учла все замечания и откорректировала проект. Единственный вопрос остался по поводу подключения. Какой кабель выбрать для подключения Стекло-3 и Фотон-9?  Посмотрите, пожалуйста, типы кабелей, принятые в моем проекте!

ГИП (Харьков, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1113, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines