Мне дали замечание в том что я неправильно указываю угол поворота газопровода на плане трассы газопровода.
Голосуем как правильно и почему - варианты на картинке:
Угол поворота ядрена качерыжка.jpeg
 
* Угол поворота ядрена качерыжка.jpeg
(50.89 Кб, 1496x636)  [скачать]  [загрузок: 4134]

Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Декабря 2014 года, 01:45
(ссылка на это сообщение)

А тут и голосовать не нужно. Однозначно правильно вариант 1. Вы ведь пишете на выноске "Угол поворота 30 влево" а не "Под углом 150". Во всяком случае 30 градусов легче отсчитать, чем 150.
Я не помню откуда, но в моей голове крепко сидит, что углов поворота больше 90 грд нет (для газопроводов). Если надо больше - дели на два поворота.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
skalik
**
Активный участник форумов

Удаленное проектирование инженерных систем
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Декабря 2014 года, 01:50
(ссылка на это сообщение)

Да я так и указывал как в первом варианте но замечание мне дали что мол нужно указывать как во втором варианте. Еще встречал проекты в которых углы поворота указаны как в варианте 2. Хотя я уже лет 5 указываю(считаю угол) как в варианте 1.

Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Декабря 2014 года, 01:56
(ссылка на это сообщение)

Подтверждения варианта 1 я дать не могу, а вот вариант 2 есть в ГОСТ 21610-85 на черт.2. Так что не знаю как правильно. Может у кого-нибудь есть пример из смежников (сантехников, тепловиков) в ихних нормах?
И еще я всегда в подобных случаях спрашиваю "где это написано?". В целях повышения качества проектирования.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Чарнiчка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Декабря 2014 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

мы все время показываем как на  варианте 2! исключение МГ(магистральные газ-ды), не могу объяснить, почему даже  и где написано так)...

Инженер  (Минск, Беларусь)
Люси ню
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Декабря 2014 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

доброго дня, подскажите пожалуйста, наружный газопровод на опорах, в проекте все углы поворота отмечены пикетом и снизу углом поворота. Так вот, ранее я такого не встречала, пикет ставила только на подземном газопроводе, правильно как? и в каком документе правила оформления планов газопровода почитать?

Инженер-проектировщик систем ТГВ (Барнаул, Россия)
Чарнiчка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Декабря 2014 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

Люси ню,см гост 21.610. -настоящий стандарт распространяется на рабочие чертежи наружных газопроводов (подземные и надземные) а значит пикетируем также как и подземный(см. черт.1)
* GOST_21-610-85.pdf
(409.9 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 476]

Инженер  (Минск, Беларусь)
Bлaдимиp
**
Активный участник форумов

место работы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Декабря 2014 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)


Мне дали замечание в том что я неправильно указываю угол поворота газопровода на плане трассы газопровода.
Голосуем как правильно и почему - варианты на картинке:

Хорошеньки вопрос, обычно тоже указывал как вариант-1, но вот только что поднял "документ" и оказалось, что все таки правильно как вариант-2.
Смотри рисунок-2 (перед приложением А)
Так що з куратором Українцем вимушений незгодитись.

P.S. что то файл не прикрепляется, следующим постом попробую. ДСТУ Б А.2.4-26-2008 Внешнее газоснабжение.Чертежи

Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
Bлaдимиp
**
Активный участник форумов

место работы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Декабря 2014 года, 17:54
(ссылка на это сообщение)

Не получается залить нормативку, в чем может быть проблема? формат *.pdf и *.doc по 0,1Мб, но никак.................

Можно смотреть ГОСТ от Чарнічка, тот же рисунок, в том же месте. Содержание изображения одинаковое.

Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
Люси ню
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Декабря 2014 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)


Люси ню,см гост 21.610. -настоящий стандарт распространяется на рабочие чертежи наружных газопроводов (подземные и надземные) а значит пикетируем также как и подземный(см. черт.1) [Вложение №]

-- угу, а как же тогда тот факт, что в таблице под профилем (форма 2) для надземных газопроводов нет строки с пикетами?

Инженер-проектировщик систем ТГВ (Барнаул, Россия)
Чарнiчка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Декабря 2014 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)


-- угу, а как же тогда тот факт, что в таблице под профилем (форма 2) для надземных газопроводов нет строки с пикетами?

недосказанность какая-то:) с пикетами проще ориентироваться по трассе, считать спецификацию, особенно если у вас не 5-10 м надземки...

Инженер  (Минск, Беларусь)
Люси ню
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Декабря 2014 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

с пикетами проще ориентироваться по трассе, считать спецификацию, особенно если у вас не 5-10 м надземки

полностью согласна!

Инженер-проектировщик систем ТГВ (Барнаул, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Декабря 2014 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

С точки зрения монтажника - правильный вариант А: в спецификации материалов будет "отвод (гиб) ... 26 град"

Монтажник (Челябинск, Россия)
Bлaдимиp
**
Активный участник форумов

место работы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Декабря 2014 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)


С точки зрения монтажника - правильный вариант А: в спецификации материалов будет "отвод (гиб) ... 26 град"

Какие отводы монтажнику заказывать это его дело, а вот проект должен соответствовать СПДС. Так что угол поворота 154 [улыбка]

Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 23 Декабря 2014 года, 00:25
(ссылка на это сообщение)

Так что угол поворота 154

И на каждом пикете надпись: "Угол поворота 180", чтобы не подумали что надо поворачивать.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1050, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines