Сообщение #1 : 09 Декабря 2014 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Нужно заменить обычного крепления провода ВЛ на двойное. Линия пересекает автодорогу.
Не подскажете как нужно прикрепить подвеску (2 шт) к существующей траверсе?

Инженер (Белгород, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Декабря 2014 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Не понятно, что значит обычное крепление. Видимо, имеются ввиду одноцепные подвески.
Если Вам необходимо осуществить подвеску натяжной гирлянды на траверсу, то используйте для этого отверстия ф23 мм для крепления скоб СК. В типовом 3078тм найдете чертежи траверс анкерных опор (У110-1, У110-2). Если опоры более старые, то нужно смотреть на траверсу. Знаю точно, что для опор У1 - У6, разработанных Теплоэлектропроектом, такое решение так же применимо.

Инженер (Пенза, Россия)
Игнатов Т. И.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Декабря 2014 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Данная опора промежуточная, траверс менять нежелательно. Просто поменять одноцепную подвеску на двухцепную.
У меня есть вот такой вариант, но там две подвески крепятся на одно ушко, по сути крепление не двойное.
На фото видно двойное крепление провода каждая подвеска закреплена напрямую. Я не нашел именно такое типовое решение.

подвеска.png
 
* подвеска.png
(55.97 Кб, 1351x760)  [скачать]  [загрузок: 1182]
подвеска2.png
 
* подвеска2.png
(1108.18 Кб, 1029x734)  [скачать]  [загрузок: 1129]

Инженер (Белгород, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Декабря 2014 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

Я делал подобную подвеску для крепления на промежуточных опорах. По фото не очень видно, но скорее всего такая... Только узел крепления КГП все равно один будет, т.к. отверстий на траверсах промежуточных опор только 2.

Инженер (Пенза, Россия)
Игнатов Т. И.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Декабря 2014 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Интересно можно ли приварить ушки из стали к траверсе?

Инженер (Белгород, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Декабря 2014 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)


Интересно можно ли приварить ушки из стали к траверсе?

Обычно делают как на чертеже: т.е. с коромыслом. 

? (Санкт-Петербург, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Декабря 2014 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Можно что угодно сделать, главное, чтобы это не нарушало норм. Если Вы будете варить деталь к траверсе, то вполне вероятно, уменьшите ее прочность. Как она себя поведет после этого никто не знает. Может попробовать прицепить деталь с помощью хомута?

Инженер (Пенза, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Декабря 2014 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

Прикрутить уголок перпендикулярно траверсе. На этот уголок закрепить изоляторы. 

? (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Декабря 2014 года, 20:56
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите в 143 альбоме траверсу ТМ22   3.407.1-143.8.21. Сделайте по образцу дет.2, только в ней дополнительно  просверлите 2 отверстия и закрепите её болтами к вашей существующей траверсе вместо узла КГП.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Игнатов Т. И.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Декабря 2014 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое всем!
Для себя выбрал варианта с сообщение Сообщение #4. Такое крепление видел по городу в нескольких мест.

Инженер (Белгород, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Декабря 2014 года, 20:32
(ссылка на это сообщение)

А юбки верхних изоляторов не будут стучаться друг о друга при таком креплении?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Игнатов Т. И.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Декабря 2014 года, 07:51
(ссылка на это сообщение)

Если монтажники правильный угол сделают не будут. Я видел такое исполнение на базе полимерных изоляторов. Там юбки еще меньше.

Инженер (Белгород, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Декабря 2014 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Там юбки еще меньше.

Вот именно, меньше, что в свою очередь позволяет уменьшить угол между подвесками. А какой здесь угол получится?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Игнатов Т. И.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Декабря 2014 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Угол 70. В моем нужно поставить именно стекл. изоляторы.

Инженер (Белгород, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Декабря 2014 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

действительно, такого типового нет. и проектировать его опасно, т.к. юбки могут цепляться друг за друга. правильнее сделать, как в первом сообщении (подвеска.png) либо 2 гирлянды с разных КГП.

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1119, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines