Замена обычного крепления провода ВЛ-110 кВ на двойное. Как крепить подвеску к траверсе?

Количество просмотров - 5419
(ссылка на эту тему)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 15 Декабря 2014 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Да чего опасного-то? Моя подвеска в масштабе начерчена. Никаких трений между юбками изоляторов не предусмотрено. Такие крепления повсеместно используют почти наряду с типовыми. Монтажники не идиоты, крепить такую подвеску, видя как "труться" изоляторы! Я себе такого даже представить не могу...

Инженер (Пенза, Россия)
Игнатов Т. И.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 15 Декабря 2014 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

В моем городе таких креплений полно, если бы была опасность сразу бы убрали. 110 кВ эт не  шутки.

Инженер (Белгород, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 15 Декабря 2014 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

да это понятно. в Саратове тоже такую подвеску видел, в Оренбурге не замечал. просто, если это нетиповая конструкция, значит индивидуальная разработка. а значит, разработчик несет полную ответственность. никакой чертеж не учтет всех факторов реальной жизни. к примеру - пляску проводов.

Инженер (Оренбург, Россия)
Игнатов Т. И.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 16 Декабря 2014 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)


да это понятно. в Саратове тоже такую подвеску видел, в Оренбурге не замечал. просто, если это нетиповая конструкция, значит индивидуальная разработка. а значит, разработчик несет полную ответственность. никакой чертеж не учтет всех факторов реальной жизни. к примеру - пляску проводов.

В принципе вы правы

Инженер (Белгород, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 16 Декабря 2014 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

да это понятно. в Саратове тоже такую подвеску видел, в Оренбурге не замечал. просто, если это нетиповая конструкция, значит индивидуальная разработка. а значит, разработчик несет полную ответственность. никакой чертеж не учтет всех факторов реальной жизни. к примеру - пляску проводов.

пляску проводов учтет инженер, применив гаситель вибрации, если нужно...
Не хотелось, конечно, здесь поднимать эту тему, но все же... На данный момент нет понятия типовая или нетиповая конструкция. Все старые типовые проекты переведены в разряд справочного материала.
http://www.expert-khv.ru/informatsiia/poleznaia-informatsiia/chto-takoe-tipovaia-proektnaia-dokumentatsiia-sushchestvuet-li-takoe-poniatie-v-nastoiashchee-vremia
Вопрос об актуальности типовых проектов у меня возникал не так давно. Звонил в Энергосетьпроект, там мне сказали то же самое...
Поэтому, что "типовая", что нетиповая - в суде разницы нет.

Инженер (Пенза, Россия)
Игнатов Т. И.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 16 Декабря 2014 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Подобная ситуация с прокладка кабелей. Типовой отменили а новый не сделали.

Инженер (Белгород, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 16 Декабря 2014 года, 21:31
(ссылка на это сообщение)

пляску проводов учтет инженер, применив гаситель вибрации, если нужно...

Если он ИНЖЕНЕР, то для этого дела он никогда не будет ставить  гасители вибрации...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 17 Декабря 2014 года, 07:45
(ссылка на это сообщение)

я просто хотел сказать, что если у Вас не просто чертеж, а еще и расчеты во всех возможных режимах, по всем правилам теормеха, то спокойно можно ставить эту конструкцию. типовая тем и хороша, что в ней подразумевается, что за каждой конструкцией стоит серьезный расчет и нет нужды каждый расчитывать. если только пересчет в соответствии с новыми нормами

Инженер (Оренбург, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 17 Декабря 2014 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

сли он ИНЖЕНЕР, то для этого дела он никогда не будет ставить  гасители вибрации...

Виноват, ляп, конечно, непростительный

Инженер (Пенза, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 997, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, РоманC, Shvet, Андрей 37, Wespe, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines