Реконструкция ПС 35 кВ. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности?

Количество просмотров - 2897
(ссылка на эту тему)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Декабря 2014 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Господа прошу помощи!
Необходимо составить раздел 9 по РФ №87 для реконструкции ПС 35 кВ. Подскажите с чего начать?! Куда смотреть (норматив)?
Нашел РД 153.34.0-49.101-2003 Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий, но там очень мало практической информации, а документов НПБ много.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
ХСВ
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Декабря 2014 года, 20:44
(ссылка на это сообщение)

Первым делом откройте постановление 87, найдите требования к 9 разделу (состоит из графической и текстовой части), - и раскрывайте и обосновывайте каждый раздел, каждый пункт. Основные  нормативные документы для разработки 9 раздела (ПБ) - ФЗ-123, СП1-СП12, ППР12.., а потом РД, ПУЭ...если не противоречат ФЗ и СП.

? (Пенза, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Декабря 2014 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)


Первым делом откройте постановление 87, найдите требования к 9 разделу (состоит из графической и текстовой части), - и раскрывайте и обосновывайте каждый раздел, каждый пункт.

Нашел, рачепятал, прочитал усвоил.
Основные  нормативные документы для разработки 9 раздела (ПБ) - ФЗ-123, СП1-СП12, ППР12.., а потом РД, ПУЭ...если не противоречат ФЗ и СП.

СП1-СП12, ППР12 - можно подробнее?
Далее в ПБ при реконструкции описывается только та часть к примеру зданий которая устанавливается или весь объект целиком?
При применении конструкции модульных, к примеру ОПУ, ЗРУ или КРУН (которые заказываются целиком на заводах изготовителях) все данные по категории помещений и зданий узнавать у производителя или самому выгадывать по НПБ105-03? У примеру модульное здание ОПУ 5х3м?
Далее как понять фразу пуэ:
Цитата
4.2.67. Расстояния от оборудования РУ и ПС до зданий ЗРУ и других технологических зданий и сооружений, до КБ, СТК, СК определяются только технологическими требованиями и не должны увеличиваться по пожарным условиям.
4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
16 м - при степени огнестойкости этих зданий I и II;
20 м - при степени III;
24 м - при степени IV и V.
При установке у стен производственных зданий с категорией помещения Г и Д маслонаполненных трансформаторов с массой масла 60 кг и более, электрически связанных с оборудованием, установленным в этих зданиях, разрешаются расстояния менее указанных. При этом, на расстоянии от них более 10 м и вне пределов участков шириной 'Б' (рис. 4.2.13) специальных требований к стенам, окнам и дверям зданий не предъявляется.

Тут вроде как противоречие м/у 67 и 68? Или я не так понял?
Т.е. получается ОПУ (которое по паспорту II) должно быть на расстоянии 16 м от силового масл. трансформатора?
Ну и еще куча вопросов...)))
Спасибо.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
ХСВ
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Декабря 2014 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

СП1.13130. СП2.13130. и т.д. - перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - Приказ Росстандарта от 01.07.2010 N 2450 (см. с учетом изменений).
По поводу добровольности применения СП, условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности внимательно почитайте ст.1, ст.3-ст.6 ФЗ-123.
Например ФЗ-123 Статья 1. Цели и сфера применения технического регламента.
1. Настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (далее - Федеральный закон "О техническом регулировании"), не действуют в части, содержащей требования пожарной безопасности к указанной продукции, отличные от требований, установленных настоящим Федеральным законом.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

? (Пенза, Россия)
Палкин Алекс
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Декабря 2014 года, 22:44
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый ХСВ, в силу приказа федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 апреля 2014 г. N 474, приказ  Росстандарта от 01.07.2010 N 2450 утратил силу. Но вам огромное спасибо за интересные сведения в отношении обязательности следованиям сводам правил и стандартов.
заодно в тему: последний абзац приказа 474:

Примечание - При пользовании настоящим Перечнем целесообразно проверить действие включенных в него стандартов и сводов правил. Если указанный в Перечне документ заменен (изменен), то следует руководствоваться действующей редакцией документа. Если документ отменен без замены, то руководствоваться им не следует.

означает, что если документ имеет изменения, то использование его обязательно.
а документов данного перечня, которые не имеют изменений с момента первой публикации найдется не много.
[грусть]

? (Москва, Россия)
ХСВ
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Декабря 2014 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

И Вам спасибо за информацию. (уже в ред. Приказов Росстандарта от 08.07.2014 "N 1074", от 26.11.2014 "N 1894").

? (Пенза, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Декабря 2014 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

При применении конструкции модульных, к примеру ОПУ, ЗРУ или КРУН (которые заказываются целиком на заводах изготовителях) все данные по категории помещений и зданий узнавать у производителя или самому выгадывать по НПБ105-03? У примеру модульное здание ОПУ 5х3м?

По данному вопросу кто сможет дать консультацию?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
ХСВ
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Декабря 2014 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Категории определяются в соответствии с СП12.13130.2009*
п.4.2 Категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.
Категории наружных установок определяются, исходя из пожароопасных свойств находящихся в установках горючих веществ и материалов, их количества и особенностей технологических процессов.

Обычно изготовители не берут на себя расчет категорий..

? (Пенза, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Декабря 2014 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Обычно изготовители не берут на себя расчет категорий..

ХСВ спасибо.
Производитель заявляет что модуль (ОПУ) соответствует II степени огнестойкости по СНиП 21-01-97.
Я устанавливаю в модуле две панели с оборудованием, там микропроцессорные модули провода да и все. Т.е. получается, что у меня категория Д? Или это слишком оптимистично?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
ХСВ
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Декабря 2014 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

II степени огнестойкости по СНиП 21-01-97.

Категория не зависит от степени огнестойкости (да и СНиП 21-01-97 для объектов, построенных до 2009г.). Категория Д - негорючие вещества и материалы в холодном состоянии, если есть горючие вещества и материалы необходимо делать расчет на принадлежность к категори В1-В4. Почитайте СП12.

? (Пенза, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Декабря 2014 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

да и СНиП 21-01-97 для объектов, построенных до 2009г

Где это указано? А после 2009?
Я так понимаю во всем перечне нормативов ФЗ-123 во главе? Просмотрел СП, такое впечатление, что они представляют собой выжимки из ФЗ-123.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
ХСВ
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Декабря 2014 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Где это указано?

Это следует из норм док.:
Федеральный закон N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О техническом регулировании".
Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1 п.2., ст.4 п.4


? (Пенза, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1112, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines