beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22221
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288591
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Врезка в существующую кабельную линию 10 кВ. Подключение к КТПН под одно присоединение?

Количество просмотров - 5677
(ссылка на эту тему)
Начинающий проектировщик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Декабря 2014 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

День добрый, получил ТЗ на проектирование. Согласно ТЗ необходимо сделать врезку в сущ. кабель 10 кВ для питания вновь проектируемой КТПН. Начинку КТПН сегодня заполнил, ГИПа нет, сижу один. В ТЗ указано: "Кабельные ЛЭП-10 кВ завести под одно присоединение в проектируемой КТПН". Два вопроса: 1) Начинка заполнена верно (хотя я в этом сомневаюсь), ваши мысли? 2) зеленым квадратом обозначено место, где я сомневаюсь как быть, подскажите. Схему выкладываю:



п.с. мощность потребителей: 1) 15 кВт; 2) 14,6 кВт.
     длина ориентировочно: 1) 60м ; 2) 50м.
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Декабря 2014 года, 20:13
(ссылка на это сообщение)

Насколько я понимаю кабели должны заходить в  КТПН и уже там соединятся.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Декабря 2014 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)

Верно, существующий кабель нужно разрезать, поставить две муфты, как у Вас и нарисовано, и завести в КТПН, только вот линия между муфтами лишняя (может, случайно не удалили?). Соединение кабелей в КТПН выполняется на выводах выключателя нагрузки (а не вне зоны КТПН, как у вас нарисовано). А есть возможность одной муфтой обойтись? Марку существующего кабеля подправьте...

? (Санкт-Петербург, Россия)
Tesla
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Декабря 2014 года, 22:17
(ссылка на это сообщение)

У Вас на схеме со стороны НН нет защиты трансформатора.
Начинающий проектировщик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Декабря 2014 года, 07:08
(ссылка на это сообщение)

Верно, существующий кабель нужно разрезать, поставить две муфты, как у Вас и нарисовано, и завести в КТПН, только вот линия между муфтами лишняя (может, случайно не удалили?). Соединение кабелей в КТПН выполняется на выводах выключателя нагрузки (а не вне зоны КТПН, как у вас нарисовано). А есть возможность одной муфтой обойтись? Марку существующего кабеля подправьте...


Посмотрите, пожалуйста. Так ли я Вас понял?!



Ребята, вопрос-то для знающих точно простой, помогите, пожалуйста.
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Декабря 2014 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

У Вас в тз сказано:"Кабельные ЛЭП-10 кВ завести под одно присоединение в проектируемой КТПН"
Я это понимаю как то, что кабели должны быть просто соединены на этом самом  одном присоединении. Установка двух дополнительных  выключателей нагрузки, возможно предполагаться только в перспективе.   И

Верно, существующий кабель нужно разрезать, поставить две муфты, как у Вас и нарисовано, и завести в КТПН, только вот линия между муфтами лишняя (может, случайно не удалили?). Соединение кабелей в КТПН выполняется на выводах выключателя нагрузки (а не вне зоны КТПН, как у вас нарисовано). А есть возможность одной муфтой обойтись? Марку существующего кабеля подправьте...
линию между муфтами нужно все же убрать

? (Санкт-Петербург, Россия)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Декабря 2014 года, 00:10
(ссылка на это сообщение)

Предполагалось сделать как-то так, вы меня действительно чуть-чуть неправильно поняли. Выключатель нагрузки по техническому заданию один, два кабеля подключаются к нему (такое технически возможно). Красным помечено, что удалить, синим - добавить.
Корректива.png
 
* Корректива.png
(3586.65 Кб, 3520x1200)  [скачать]  [загрузок: 2143]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Начинающий проектировщик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Декабря 2014 года, 06:11
(ссылка на это сообщение)

Всем большое спасибо за помощь.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 986, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015, Horizont, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines