Сообщение #1 : 15 Декабря 2014 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
На форуме уже задавали подобный вопрос,но,к сожалению,прямого ответа так и не дали.
Интересует,есть ли какая то нормативная документация по устройству деформационных швов фундаментных плит?
Конкретно интересует-в фундаментых плитах каких размеров необходимо делать деформационный шов,на какаую глубину,через какие промежутки,сквозные они или нет.
При поиске попадались ссылки на какой то расчет,если действительно необходим расчет,то какой именно?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Декабря 2014 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

гуглите вики жбк [улыбка] там довольно неплохой список литературы по этому вопросу.

? (Минск, Беларусь)
Аэро
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Декабря 2014 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

Литературы было пересмотрено не мало,прежде чем обращаться за помощью на форум.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Декабря 2014 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

судя по вопросу, литературу по данной тематике вы не изучали вовсе, ничего личного, просто моё мнение.

итак по-порядку:
определитесь с назначением шва. если вам лень гуглить викиЖБК то скопирую вам сюда, благо прямые ссылки на данном форуме не приветствуются:
Для предотвращения возникновения дополнительных усилий при неравномерных осадках основания (разновысокие секции, сложные грунтовые условия и т.п.) предусматривается устройство осадочных швов.
Следует обратить внимание на то, что осадочные швы прорезают сооружение до основания.
температурно-усадочные — только до верха фундаментов. Ширина температурно-усадочного шва обычно 2…3 см, она уточняется расчётом в зависимости от длины температурного блока и температурного перепада.

Осадочные швы одновременно выполняют роль и температурно-усадочных швов.

исходя из вышенаписаного какие дальше у Вас есть ещё вопросы? [улыбка]

? (Минск, Беларусь)
Аэро
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Декабря 2014 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

Прекрасно,спасибо за проделанную работу,но главный вопрос так и остался без ответа,а именно:какого размера минимально должна быть фундаментная плита,чтобы делать в ней осадочные и температурно-усадочные швы?Некая дама утверждала,что минимум она должна быть 20м,хотелось бы уточнить именно эту информацию.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Декабря 2014 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

уважаемая Аэро.
я настоятельно рекомендую прочитать то, что я вам уже в 3 раз пишу.
1. осадочный шов - это осадочный шов, а ту-шов - это немного другое, их устраивают в разных случаях и предпосылки для их устройства разные.
2. нормы не регламентируют минимальный размер плиты, есть ограничение на максимальный размер температурного блока, который допускается принимать без расчёта, свыше установленного предела - нужно подтверждать расчётом.
3.
Некая дама утверждала,что минимум она должна быть 20м,хотелось бы уточнить именно эту информацию.

я не могу утверждать окончательно про что там у вас речь (в силу того что вы пока не разобрались с видами деформационных швов и как следствие можете непроизвольно искажать ваш разговор с "некой дамой"), но пытаться регламентировать минимальный размер на мой взгляд - это полная ерунда.

? (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09

автор: УЦ РЕСУРС
02 Июля 2024 года, 12:40

автор: УЦ РЕСУРС
02 Июля 2024 года, 12:26

автор: kollega_
29 Мая 2024 года, 11:17

автор: Strimax
26 Мая 2024 года, 08:30

автор: Ирина Янк.
21 Мая 2024 года, 17:45

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 13:01

автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12

автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32

автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05

04 Апреля 2024 года, 16:11

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05