Повышающая ТП 6/10 кВ. Комплектация ТП?

Количество просмотров - 7611
(ссылка на эту тему)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 21 Января 2015 года, 05:28
(ссылка на это сообщение)

В качестве примера
сделана повышающая ТП с трансформатором ТДНС-10000/6,6/10,5
С РПН 9х± 1,78
Мощность нагрузки взята 6.3+j3.3 МВА
ВЛ-10, L-10км,провод АС-240

РПН положение 1 (повышающее)
без компенсации.jpg
 
* без компенсации.jpg
(84.52 Кб, 1464x564)  [скачать]  [загрузок: 426]


РПН положение 10 (нулевое)
компенсация реактива в начале линии.jpg
 
* компенсация реактива в начале линии.jpg
(86.6 Кб, 1322x500)  [скачать]  [загрузок: 425]


РПН положение 5 (повышающее)  

как видно пропускная способность по токовой загрузке лучше всего при компенсации в конце линии. В Вашем случае это скорее шины 0,4 кВ. В примере взял 10 кВ для наглядности

По напряжению обмоток транса:
если потребитель на расстоянии 10 км  то ставьте в опросном листе напряжения Uнн=6,3 кВ Uвн=11 кВ

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 23 Апреля 2015 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Предполагается повышающая ТП-6/10 кВ с трансами мощностью 3150 кВА.
"Русский трансформатор" может изготовить такие трансы.
Габарит  транса (ШхДхВ) = 2600х3282х3603 мм, масса 11 тонн.
Можно ли при таком крупногабаритном трансе (смущает высота) сделать закрытую блочно-модульную подстанцию, или придётся трансы ставить открыто на воздухе?
Какое решение возможно??
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 23 Апреля 2015 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

Размещение трансформатора на открытом воздухе зависит от исполнения трансформатора и категории его размещения. Позволяет, значит можно и на открытом воздухе. Нет, значит необходимо проектировать индивидуальное ТП, из кирпича например. Где будет РУ и камера трансформатора позволяющая по высоте смонтировать шинный мост или кабельную линию на РУ, с выполнением требований раздела 4.2 ПУЭ.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1640, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines