Расчёт потери напряжения. Надо ли значения сопротивлений умножать или делить на число жил?

Количество просмотров - 8570
(ссылка на эту тему)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Декабря 2014 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

При расчете потери напряжения по формуле

dU = ((Ro*P+X0*Q)*L)/Unom

Допустим для провода СИП 2 4х70 R0= 0,46 Ом/км X0= 0,06

Должен ли я значения сопротивлений  умножать или делить на число жил в проводе?


? (Армавир, Россия)
Mice Set
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #2 : 15 Декабря 2014 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

потери dU=P*L/(S*(R+X)),  мощность*длину / сечение*(активное сопротивление+индуктивное) вроде так,

или dU=P*L/c*S, с - см книгу стр 89-90

Проектировщик (Москва, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Декабря 2014 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

Должен

нет - для трехфазной системы
да - при расчетах однофазного тока

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Декабря 2014 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

А вот допустим идет у меня КТП от нее 6 опор,
1 опора 0,38%
2 опора 0,7 %
.
.
.
при расчете потерь на 3 опоре я к ним добавляю потери на предыдущих опорах?
Спасибо.

? (Армавир, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Декабря 2014 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

Да. Потеря напряжения ∆U в 3-х фазной линии определяется по формулам:
а) в конце линии при сосредоточенной нагрузке  ∆U = √3 Ix L x(ro x cosf + xo x sinf), (В);
б) при присоед. нескольких нагрузок по длине линии ∆U = √3∑Ix L x(ro x cosf + xo x sinf), (В);
             где I- ток протекающий по расчетному участку,А;
                   L- длина расчетного участка, км;
                   ro- активное сопротивление 1 км линии, Ом/км;
                   xo- индуктивное сопротивление 1 км линии, Ом/км;
                   f- угол сдвига фаз между током и напряжением в электроприемнике.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Декабря 2014 года, 19:35
(ссылка на это сообщение)

Подскажите правильно считаю?
Там dU в последствие сумирую с предыдущиим расчетом
* потери.xlsx
(14.16 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 434]

? (Армавир, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Декабря 2014 года, 20:27
(ссылка на это сообщение)

Я посмотрел присоединения с ТП 1-7, расчет потери напряжения в линиях ВЛИ правильный..

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Декабря 2014 года, 20:46
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое =) очень здорово выручили, теперь основу понял дальше думаю проблем не будет.

? (Армавир, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Декабря 2014 года, 22:53
(ссылка на это сообщение)

Подскажите правильно считаю?

Вы изучали дисциплину "Электрические измерения?" Проводили, наверное обработку результатов измерений... А в таблицу пишите такую .... Те результаты, что Вы рисуете в своих вычислениях, невозможно измерить даже приборами лаборатории Госстандарта. Сечение провода катается с определенными допусками, хорошо, если укладываются в 5%, а у Вас токи в десятки ампер с точностью 0,01 А, для измерения нужен прибор класса точности лучше 0,1, а это 0,001%. Не всякий цифровой прибор имеет такой класс точности. А уж о напряжениях я и вообще не говорю.  [шок]  [грусть]  [рыдаю]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Декабря 2014 года, 23:31
(ссылка на это сообщение)

Вы имеете ввиду убрать разрядность?

? (Армавир, Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Декабря 2014 года, 23:31
(ссылка на это сообщение)

или ошибка в вычислениях ?

? (Армавир, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Декабря 2014 года, 07:18
(ссылка на это сообщение)

Я имею ввиду, что цифры должны отражать реальность, а не туфту. Есть правила округления, обработки измерений, вычислений и т.д. Показывать величину потери напряжения напряжения с точностью до 6 знака при "живых" первых двух цифрах - это нонсенс...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Декабря 2014 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

это расчетные данные, какая разница две будут цифры или десять? суть то ясна - больше или меньше нормируемых значений, проходит или не проходит
вот если говорить о физических измерениях тогда да, но в этом случае...

Инженер (Норильск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Декабря 2014 года, 21:39
(ссылка на это сообщение)

Ещё раз повторяю, для тех кто в танке:
цифры должны отражать реальность, а не туфту.

Если Вы не можете правильно обработать результаты своих расчётов, то продолжайте считать потери напряжения с точностью до микровольтов...  [рыдаю]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Декабря 2014 года, 00:53
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Мав , да я изучал данную дисциплину,  скажу честно терпеть ее не мог как и в общем науку метрологию ( каждому свое как ни как) и вот чисто из практики,  при проверки проекта с таким расчетом вы бы заставили проектировшика переделывать расчет исключительно из за количества знаков после запятой?

Спасибо.

? (Армавир, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1102, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Alltta, РоманC, Shvet, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines