Отопление подземных помещений. Способы расчёта тепловых потерь

Количество просмотров - 3061
(ссылка на эту тему)
Ivan one
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 16 Декабря 2014 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, по расчету отопления подземных помещений:
1. Подземная автостоянка.
2. В подземной части под жилым зданием располагаются: кладовые, магазины, офисные помещения, кафе.  

Как выполнить расчет расхода тепла на отопление и отопление вентиляцией по укрупненным показателям данных объектов? Или по иной методике расчета?

Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Декабря 2014 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Я бы считала как обычные теплопотери только для всего дзания разом (не по помещениям), если у вас нет аналога выполненного проекта.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Ivan one
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Декабря 2014 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

Можно выполнить расчет, как
Q = альфа V qо  (tв  - tн.р.  ) (1 + Ки.р. ) 10-6
где V объем надземной части здания + 40% объема подземной части.
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Декабря 2014 года, 22:13
(ссылка на это сообщение)


Я бы считала как обычные теплопотери только для всего дзания разом (не по помещениям), если у вас нет аналога выполненного проекта.

Т. Дячек (кафедра БНТУ) утверждает, что методика расчета по зонам даёт большую погрешность - 30 -100% и рекомендует использовать методику по ТКП 45-4.02-140-2009.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Января 2015 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

и рекомендует использовать методику по ТКП 45-4.02-140-2009
Это ту где расчеты ведутся через интегралы и т.п.?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Января 2015 года, 19:37
(ссылка на это сообщение)


Это ту где расчеты ведутся через интегралы и т.п.?

Ну да [улыбка]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Января 2015 года, 19:30
(ссылка на это сообщение)

Мягко говооря проще повеситься чем считать [улыбка]
Говорят на кафедре есть программа для этих расчетов, но как-то испробовать её так и не довелось. У вас есть такой опыт?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Января 2015 года, 22:36
(ссылка на это сообщение)

Пока нету. Думаю, попробовать в маткаде наваять под себя. Как только будет что-то приемлемое - выложу. На кафедре у них есть программа, только сколько стоит - не знаю). Организации это не надо, а мне из своего кармана и подавно =).

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Ярик
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Января 2015 года, 23:00
(ссылка на это сообщение)

я считал, как для обычного этажа, только минимальную температуру брал не воздуха , а грунта. грунт промерзает около -6 до -10 градусов. Q=A*k*dT*n*(1+b) . не знаю насколько это правильно, но логично)

? (Саратов, Россия)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Января 2015 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

На кафедре у них есть программа, только сколько стоит - не знаю).
слышала, но автор вопроса из россии, так что думаю ему это не поможет.
я считал, как для обычного этажа, только минимальную температуру брал не воздуха , а грунта. грунт промерзает около -6 до -10 градусов. Q=A*k*dT*n*(1+b) . не знаю насколько это правильно, но логично)
А как же методика расчета полов по грунту из СНиПа "отопление, вентиляция....", почему решили не применять?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Виталий Зинин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Января 2015 года, 19:56
(ссылка на это сообщение)

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, контактирующих с грунтом следует рассчитывать согласно методики Е.7 Приложения Е СП 50.13330. Хотя есть альтернативные варианты - применение специализированных расчетных программ и усредненных методик. Методика расчета расхода и теплоты приточного воздуха в центральных системах вентиляции и кондиционирования приведены в Приложении И СП 60.13330

Начальник участка (Пермь, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:13

автор: ННК
20 Ноября 2024 года, 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1413, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines