Шкаф газоанализа. Можно ли установить в нём взрывозащищенную коробку КС-20?

Количество просмотров - 3396
(ссылка на эту тему)
Виталий Г. Л.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 16 Декабря 2014 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемые форумчане!!!

Вопрос следующий: имеется шкаф газоанализа, в нем установлены датчики газонанализа  Servomex и Teledyne. В нем (шкафу) обращаются газы водород, кислород, углекислый газ. Требуется запитать датчики, выше приведенные, 220В. Есть мысль поставить в этом  шкафу (Rittal) взрывозащищенную коробку КС-20. Можно ли это сделать?

Инженер (Волгоград, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Декабря 2014 года, 18:41
(ссылка на это сообщение)

Нужно установить клеммную коробку за пределами шкафа, а в шкаф на подключение датчиков заходить кабелем

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Беспредел
*
Участник форумов

Низковольтная аппаратура управления
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Декабря 2014 года, 23:57
(ссылка на это сообщение)

Судя по описанию данной коробки он не имеет класс взрыва защиты и имеет лишь степень пыле влаго защиты IP65/ - Вывод применение данной коробки в взрывоопасной среде запрещено.

? (Екатеринбург, Россия)
Виталий Г. Л.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Декабря 2014 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

ну а если поставить коробку КС-20Е, точно взрывозащищенная, такой вариант пойдет?

Инженер (Волгоград, Россия)
Беспредел
*
Участник форумов

Низковольтная аппаратура управления
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Декабря 2014 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Да вот эта коробка имеет врывозащиту. ее можно ставить.
И при подводе кабелей в коробку или другой прибор заводите кабель вместе с изоляцией. дабы на сальниках обеспечить герметичность.

? (Екатеринбург, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Декабря 2014 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)


Да вот эта коробка имеет взрывозащиту. ее можно ставить.
И при подводе кабелей в коробку или другой прибор заводите кабель вместе с изоляцией. дабы на сальниках обеспечить герметичность.

Не все здесь все так однозначно, поскольку датчики устанавливаются внутри постоянно действующей взрывоопасной зоны :ПУЭ п.7.3.40." Зоны класса В-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы.." А следовательно или согласно "Инструкции по монтажу электрооборудования во взрывоопасных зонах»:п.5.12. "Сборки  зажимов  рекомендуется  выносить  за  пределы  взрывоопасной  зоны". Если нет, то согласно п.3.1. "Электрооборудование,  как  правило,  надо  выносить  за  пределы  взрывоопасных  зон.  Если  этого  сделать  не  удается  необходимо применять взрывозащищенное электрооборудование.
5.3. Для выбора исполнения электрооборудования, которое надо установить во взрывоопасной зоне, надо знать:
1) класс взрывоопасной зоны;
2) категорию и группу взрывоопасной смеси ГГ, паров ЛВЖ.
3) температуру самовоспламенения для не тлеющих ГП и ГВ и температуру тления для тлеющих ГП и ГВ".
А выбор клеммной коробки по взрывозащите согласно табл.7.3.11 ПУЭ, не самый удачный вариант: "- взрывобезопасное, особовзрывобезопасное".
Поэтому я все-таки клеммную коробку вынес-на всякий случай.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Виталий Г. Л.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Декабря 2014 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

дело еще в  том, что шкаф собирается в одном месте о поедет в другое, соответственно клемная коробка, если она будет за пределами шкафа, будет мотыляться как хвост, на моя взгляд не очень эстетично, и вообще правильно ли это? может есть еще какое-то решение?

Инженер (Волгоград, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Декабря 2014 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Необходимо предусматривать вариант обслуживания в условиях эксплуатации, как вы ее будете обслуживать, будет ли свободный доступ.. А чтобы не мотылялась при транспортировке закрепите ее.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Беспредел
*
Участник форумов

Низковольтная аппаратура управления
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Декабря 2014 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Согласен с этим 5.3. Для выбора исполнения электрооборудования, которое надо установить во взрывоопасной зоне, надо знать:
1) класс взрывоопасной зоны;
2) категорию и группу взрывоопасной смеси ГГ, паров ЛВЖ.
3) температуру самовоспламенения для не тлеющих ГП и ГВ и температуру тления для тлеющих ГП и ГВ".
А выбор клеммной коробки по взрывозащите согласно табл.7.3.11 ПУЭ, не самый удачный вариант: "- взрывобезопасное, особовзрывобезопасное".

Можно подобрать оборудование под эти параметры и установить в шкафу. Обслуживание будет заключаться не только в одной коробке и обслуживать шкаф нужно и сами газоанализаторы. Отключают газ проветривают шкаф и обслуживают без проблем.

? (Екатеринбург, Россия)
Беспредел
*
Участник форумов

Низковольтная аппаратура управления
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Декабря 2014 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

МАРКИРОВКА-РАСШИФРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Расшифровка - маркировка взрывозащиты, взрывозащищенного оборудования.

Расшифровка взрывозащиты (нефтехимия)

знак уровня взрывозащиты (2, 1,0)
знак Ex, указывающий на соответствие электрооборудования стандартам на  взрывозащищенное электрооборудование
знак вида взрывозащиты (d, p, i, q, o, s, e)
знак группы или подгруппы электрооборудования по области применения (II, IIA, IIB, IIC)
знак температурного класса электрооборудования (T1 - T6)
знак уровня взрывозащиты (2, 1,0)

2. Повышенной надежности против взрыва  - электрооборудование повышенной надежности против взрыва: в нем взрывозащита обеспечивается только в нормальном режиме работы.
1. Взрывобезопасное электрооборудование: взрывозащищенный обеспечивается как при нормальных режимах работы, так и при вероятных повреждениях, зависящих от условий эксплуатации, кроме повреждений средств, обеспечивающих взрывозащищенность.
0. Особо взрывобезопасное оборудование, в котором применены специальные меры и средства защиты от взрыва. Степень взрывозащищенности оборудования (2, 1, или 0) ставится в РФ как первая цифра перед европейской маркировкой взрывозащищенности оборудования
знак Ex , указывающий на соответствие электрооборудования стандартам на взрывозащищенное электрооборудование

знак вида взрывозащиты (d, p, i, q, o, s, e)

d Взрывонепроницаемая оболочка 
p Заполнение (или продувка) оболочки под избыточным давлением защитным газом 
i Искробезопасная электрическая цепь, в зависимости от уровня взрывозащиты: 0  - ia, 1 - ib, 2 - ic.
q Кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями 
o Масляное заполнение оболочки 
m Герметизация 
s Специальный вид взрывозащиты
e Защита вида "e"- повышенная безопасность
знак группы или подгруппы электрооборудования по области применения (II, IIA, IIB, IIC)

Категория I определяет требования к оборудованию, предназначенному для работы в шахтах и рудниках, где имеется опасность взрыва рудничного метана.
К категории II относится оборудование, применяемое для работы в условиях возможного образования промышленных взрывоопасных смесей газов и взвесей. Существуют три подкатегирии категории II: IIA, IIB, IIC. Каждая последующая под категория включает (может заменить) предшествующую, то есть, подкатегория С является высшей и соответствует требованиям всех категорий – А, В и С. Она, таким образом, является самой «строгой».
II Для внутренней и наружной установки всех категорий 
IIA Для внутренней и наружной установки пропан
IIB Для внутренней и наружной установки Этилен
IIC Для внутренней и наружной установки Водород
Температурный класс

Объединенные требования к аппаратуре по категориям взрывоопасности газовых смесей и температуре самовоспламенения смесей газов.
Категория IIC взрывоопасности смеси применяется к группам:
T1 450 водород, водяной газ, светильный газ, водород 75% + азот 25%»;
T2 300 ацетилен, метилдихлорсилан;
T3 200 трихлорсилан;
T4 135 не применяется;
T5 100 сероуглерод;
T6 85 не применяется.
Категориям А и В соответствуют взрывоопасные смеси IIA:
Т1 – аммиак, …, ацетон, …, бензол, 1,2-дихлорпропан, дихлорэтан,  диэтиламин, …, доменный газ, изобутан, …, метан (промышленный, с содержанием водорода в 75 раз большим, чем в рудничном метане), пропан, …, растворители, сольвент нефтяной, спирт диацетоновый,…, хлорбензол, …, этан;
Т2 – алкилбензол, амилацетат, …, бензин Б95130, бутан, …растворители…, спирты, …, этилбензол, циклогексанол;
Т3 – бензины А-66, А-72, А-76, «галоша», Б-70, экстракционный. Бутилметакрилат, гексан, гептан, …, керосин, нефть, эфир петролейный, полиэфир, пентан, скипидар, спирты, топливо Т-1 и ТС-1, уайт-спирит, циклогексан, этилмеркаптан;
Т4 – ацетальдегид, альдегид изомасляный, альдегид масляный, альдегид пропионовый, декан, тетраметилдиаминометан, 1,1,3 – триэтоксибутан;
Т5 и Т6 – не применяются.
Категориям А и В соответствуют взрывоопасные смеси IIB:

? (Екатеринбург, Россия)
Беспредел
*
Участник форумов

Низковольтная аппаратура управления
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Декабря 2014 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

перелагаемая КС-20Е имеет 2ExeIIT6X если хочешь все равно коробку внутрь то по классу защиты извещатель имет 2ExeIIT6X или EEx iad IIC T4 тут есть  расшифровка http://ventart-ex.ru/katalog/broshuri/climatech_ex_ventart.pdf подбери коробку.

? (Екатеринбург, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Декабря 2014 года, 18:09
(ссылка на это сообщение)

Беспредел:" Обслуживание будет заключаться не только в одной коробке и обслуживать шкаф нужно и сами газоанализаторы. Отключают газ проветривают шкаф и обслуживают без проблем."
Суть в том, что в шкафу будут не газоанализаторы, а их датчики, которые в принципе не требуют обслуживания..

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Беспредел
*
Участник форумов

Низковольтная аппаратура управления
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Декабря 2014 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)

Sim нет ну я вас не пойму то вы ссылаетесь на букву закона о том какие коробки нужны для данной зоны то вдруг говорите что датчики в принципе не требуют обслуживания. Я с вами не соглашусь. Датчик в каком виде не был выполнен нуждается в обслуживании.

? (Екатеринбург, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Декабря 2014 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

В принципе датчик подключил и забыл, вот и все обслуживание. Чем меньше в зонах, где в результате технологического процесса в нормальном режиме эксплуатации вращаются взрывоопасные горючие газы, используются клеммные коробки с искроопасными соединениями тем лучше. Не зря все групповые линии в зонах класса В-I имеющие ответвления  согласно главы 7.3 "Электропроводки, токопроводы и кабельные линии" должны монтироваться за пределами зоны с выполнением только ответвления в зону с установкой разделительного уплотнения в специально для этого предназначенной коробке (п.7.3.105) или при одиночной прокладке иметь уровень "взрывобезопасное электрооборудование" и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси (п.7.3.103 а)). Вывод, смотрим главу 7.3 в частности ""Электропроводки, токопроводы и кабельные линии" и определяем как лучше не нарушая НД выполнить монтаж.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1015, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, РоманC, Shvet, Андрей 37, Wespe, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines