Котельный комплекс. Как выполнить молниезащиту?

Количество просмотров - 1269
(ссылка на эту тему)
Tise 777
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 16 Декабря 2014 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, Уважаемые коллеги, проектанты, инженеры, специалисты и просто прохожие! Всех с наступающим Новым 2015 Годом! Всем счастья, здоровья и стабильности, и МнОООго работы!) Возник вот какой вопрос: необходимо сделать молниезащиту котельного комплекса, в котором есть сама котельная (три дымовые трубы 15,2 метра), площадка автоцистерны, резервуар с дизтопливом рядом с ней и подземный резервуар для пролитого топлива. У этих резервуаров есть дыхательные и сбросные свечи, также и у котельной. Свечи резервуаров выведены над землей на 4 метра + зона (цилиндр), которую я должен защитить над ними, равную 5 метров. Итого 9 метров над землей. У котельной есть свечи, показоно все на расчетных схемах (во вложении). Ну и сам вопрос: Как бы мне подогнать параметры расчетов (например, если дыхательная свеча, то 5-тиметровый цилиндр над ней не нужен, ну и документ где это смотреть. в рд и со не отправлять), чтобы зон от 2х мачт и используемого каркаса дымовых труб (использовать как сущ. молниеприемник, закрепив на нем 3,5 метровый стержень) хватило для перекрытия.
P.S.Место отметил в зеленом кружкЕ
1.JPG
 
* 1.JPG
(102.21 Кб, 1054x807)  [скачать]  [загрузок: 147]
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Декабря 2014 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

При неизвестных расстояниях ничего сказать нельзя. Где у вас 3 трубы неясно, как и то, какие объекты вы хотите защитить.
И, похоже, вы спутали радиус и высоту взрывоопасной зоны свечей.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Tise 777
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Декабря 2014 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

L (между М2 и дымовыми трубами кот.)=28 метров. Трубы  там, где "проблемная" свеча. Высота опасной зоны  пять метров, а радиус какой? У меня 2,5 метров.
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Декабря 2014 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)


Трубы  там, где "проблемная" свеча. Высота опасной зоны  пять метров, а радиус какой? У меня 2,5 метров.

А расстояние М1-М2? Их высота? И между ними тоже свечи? Эти расстояния тоже нужны.
Высота взрывоопасной зоны 2,5м, а радиус - 5м.
Я так понял, что РД вы читали. Расчет несложный и, на первый взгляд, никаких проблем быть не должно.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Tise 777
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Декабря 2014 года, 06:43
(ссылка на это сообщение)

L между М1-М2 26 метров высота 24,3. между ними тоже свечи но там все норм. получается. А вот крайняя свеча на котельной не проходит, даже при
Высота взрывоопасной зоны 2,5м, а радиус - 5м.

Перечитал РД, увидел ошибку, но не проходит, не хотелось бы еще одну мачту закладывать в проект
Tise 777
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Декабря 2014 года, 06:44
(ссылка на это сообщение)

Может есть, какие нибудь решения для более длинного электрода устанавливаемого на трубы котельных?
Tise 777
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Декабря 2014 года, 07:07
(ссылка на это сообщение)

Даже так не проходит(
Показал фиолетовым зону защиты М2-молниеприемник на трубе дымовой. Сам вижу три пути:1) установить более мощный приемник на дымовую трубу, 2) установить мачту рядом с дымовой трубой (не айс вариант), 3) все мачты убрать и поставить 4е штуки стержня как на заправках по периметру комплекса, но стержни тоже не маленькие будут( последний вариант тоже как-то не очень.. Может есть еще какой нить выход?
Tise 777
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Декабря 2014 года, 07:09
(ссылка на это сообщение)

Вот вложение
2.JPG
 
* 2.JPG
(119.58 Кб, 1156x776)  [скачать]  [загрузок: 137]
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Декабря 2014 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

При высотах 24м и 18м и расстоянием 28м между ними, высоте зон 6,5, радиусы защищаемых зон 12 и 8м (грубо). С запасом перекрывают зоны свечей.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Tise 777
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Декабря 2014 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

высота зоны 10.5 метров (высота здания + свечи 8 метров и 2,5 метра над ними). Радиусы защитных зон от молниеприемников:
Rм2 (rx1)=9,5 метров
Rтр(rx2)=2,2 метра
Rм2 (rx1) - радиус на М2
Rтр(rx2) - радиус на дымовой трубе
Считал по РД по п.2.2. Зона защиты двух стержневых молниеотводов разной высоты   и  150 м приведена на рис.П3.3. Габаритные размеры торцевых областей зон защиты..........определяются по формулам п.1.1
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Декабря 2014 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

При таком раскладе получается, что на трубу надо поставить не 3,5м, а 7м. Конструкторы у вас есть?
Или тогда вариант 3.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Tise 777
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Декабря 2014 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

Конструкторы есть, вот и думаю сейчас про этот вариант, но это не рабочая документация.
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Декабря 2014 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Есть еще один, но достаточно экстремальный способ: рассчитать размеры взрывоопасной зоны. По ГОСТ Р 12.3.047-2012, прил.Б. Там высота получается вообще смешная. Проблема в том, как отнесется к этому эксперт...

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Декабря 2014 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

Сomings
не согласен с гешаном
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1074, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Alltta, РоманC, Shvet, Андрей 37, Wespe
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines