Ретрофит ячейки КСО. Пример с установкой выключателя ВВ/TEL и терминала SEPAM 1000

Количество просмотров - 10666
(ссылка на эту тему)
Рита 25
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 20 Декабря 2014 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, -может, у кого есть схема релейной защиты ячейки отходящей линии к КТП 10/0,4кВ . Сущ. ячейка КСО (из камня) заменяется по схеме ретрофит с заменой масляного выключателя на ВВ/TEL и сущ. релейной защиты на SEPAM 1000+?

Инженер (Уфа, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Декабря 2014 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Приложение 9

* ISM15_All-Technical_information.rar
(7258.38 Кб)  [скачать]  [загрузок: 850]


Начальник бюро (Сумы, Украина)
Рита 25
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Декабря 2014 года, 06:57
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, но ничего не открывается.

Инженер (Уфа, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Декабря 2014 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

А в ТЭ или в SE обращаться пробовали? они обычно высылают

Инженер (Оренбург, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Декабря 2014 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)


Спасибо, но ничего не открывается.

Вложения в PDF, должны свободно открываться..

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Декабря 2014 года, 02:11
(ссылка на это сообщение)

Возможно, эта схема Вам чем нибудь поможет. Правда, используется выключатель Evolis, у него есть существенные отличия от BB/TEL по схеме подключения. Применительно к Вашему случаю в ней кое-что нужно выкинуть (проверку синхронизма, к примеру).  Данная схема реализована на практике, прошла наладку, в общем - работает.
* ретрофит.dwg
(1929.35 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1091]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Декабря 2014 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)


Добрый день, -может, у кого есть схема релейной защиты ячейки отходящей линии к КТП 10/0,4кВ . Сущ. ячейка КСО (из камня) заменяется по схеме ретрофит с заменой масляного выключателя на ВВ/TEL и сущ. релейной защиты на SEPAM 1000+?

Схема релейной защиты ячейки отходящей линии к КТП 10/0,4кВ в формате dwg c комплектом микропроцессорной РЗ (ретрофит КСО-272 с заменой на вакуумный выключатель ВВ/TEL-язык украин.)
* Схема РЗ.rar
(499.23 Кб)  [скачать]  [загрузок: 828]

Типовые решения по реконструкции камер 10(6) кВ с установкой ВВ/TEL:
 
* альбом1.rar
(2338.62 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1097]

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Dima 2013
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Марта 2016 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с ретрофитом старых выключателей на EVOLIS. Нужно правильно подобрать комплект адаптации. Возможно у кого-то есть схема. Заранее спасибо! 

? (Харьков, Украина)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Апреля 2016 года, 19:19
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте Dima 2013! Как я понял из Вашего сообщения нужно заменить старый выключатель на EVOLIS и заменить РЗА, которая была реализована на мех. реле на микропроцессорный терминал к примеру SEPAM 1000+. Для того чтобы все правильно сделать нужна исполнительная схема, напишите мне в ЛС или напишите мне на блог http://raschet.info/, мы постараемся быстро Вам помочь.
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Мая 2016 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

Что бы правильно подобрать комплекты адаптации надо знать тип ячейки (шильдик на ячейке) и исходя из типа ячейки подобрать по каталогу комплект адаптации (у хорошего производителя уже есть в принципе все комплекты адаптации под старые ячейки). Так же у производителя есть наработки по известным блокам питания и по известным терминалам РЗА (по запросу или на сайте предоставляют). Но для более точного лучше ее померить всю и уточняющую информацию выслать на завод производитель. Потому что были случаи хоть тип ячейки и один, а заводов было много, которые "отсебятенку" да внесут. Был случай -  две одинаковые подстанции, одинаковые типы ячеек (но разных заводов), в одну встал выкатной без проблем, во второй мешались ОПН, которые переставили в другое место, но пока разобрались полдня ПС без напряжения стояла.

Инженер (Барнаул, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 990, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, РоманC, Shvet, Андрей 37, Wespe, УЦ РЕСУРС, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines