Расчёт габаритов стрел провеса высокотемпературных проводов. Значение температуры воздуха?

Количество просмотров - 2853
(ссылка на эту тему)
Евгений-А
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Декабря 2014 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Согласно действующей редакции правил максимальные стрелы провеса считаются по:
2.5.212. Наименьшие расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли в населенной местности в нормальном режиме работы ВЛ должны приниматься не менее приведенных в табл. 2.5.22. Наименьшие расстояния определяются при наибольшей стреле провеса провода без учета его нагрева электрическим током:
при высшей температуре воздуха для ВЛ 220 кВ и ниже;
при температуре воздуха по 2.5.17 при предельно допустимых значениях интенсивности электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля для ВЛ 330 кВ и выше;
при расчетной линейной гололедной нагрузке по 2.5.57 и температуре воздуха при гололеде согласно 2.5.51.

При какой температуре воздуха считать габариты стрел провеса для высокотемпературных проводов, исходя из того что у них нормальная температура эксплуатации в 2-3 раза выше?

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Декабря 2014 года, 07:58
(ссылка на это сообщение)

Тоже с такой же проблемой мучаемся. задали этот вопрос производителю, как получу ответ, отпишусь.

Инженер (Оренбург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Декабря 2014 года, 21:13
(ссылка на это сообщение)

у них нормальная температура эксплуатации в 2-3 раза выше?

То есть 140 - 210 град.С ? Не слишком замахнулись?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Декабря 2014 года, 07:35
(ссылка на это сообщение)

То есть 140 - 210 град.С ? Не слишком замахнулись?

не 140 конечно, но производители утверждают, что АСКС держит до 100 градусов по Цельсию

Инженер (Оренбург, Россия)
Евгений-А
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Декабря 2014 года, 20:11
(ссылка на это сообщение)

ЭМ-Кабель
Провод АСПТ имеет значительные преимущества по сравнению с обычными проводами АС:
    обычный алюминий при температуре 90°С отжигается и резко теряет прочность, сплав Al-Zr сохраняет свои свойства до 150°С, с пиковыми нагрузками до 180°С.
    повышение пропускной способности ЛЭП при том же сечении фазных проводов в 2 раза;
    практически полное отсутствие внешней коррозии стали сердечника;
    облегчается процесс плавки гололеда.
    небольшие стрелы провеса.






lumpi berndorf
Высокотемпературные провода TACSR/ACS и TACSR/HACIN предназначены для применения на воздушных линиях электропередачи. Высокотемпературный провод обладает свойством выдерживатьlumpi существенно большие, чем для классических проводов температуры без изменения своих свойств. Рабочая температура провода марки TACSR/ACS и TACSR/HACIN - 150°С. Провода с высокой рабочей температурой имеют высокую пропускную способност

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Евгений-А
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Декабря 2014 года, 20:14
(ссылка на это сообщение)

Ункомтех (Кирскабель)

- Первый российский высокотемпературный провод марки АСТ с допустимой рабочей температурой 210 С0 в длительном режиме. Провод АСТ аттестован совместной комиссией ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» и с конца 2011г. применяется на объектах этих компаний

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Денис Леонидович
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Декабря 2014 года, 20:23
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Тема актуальна и для меня также.
Можно грубо прикинуть стрелы по обычным программам, например LineMech приняв максимальную температуру 150, 180 градусов (как советует ее автор на своем сайте).
Но более-менее точный расчет можно выполнить только по действительной характеристике напряжение-удлинение, и тяжение-температура. Из программ, работающих по таким данным знаю только PLS-CADD, SAG10. Сам с ними не работал, так как стоят они очень дорого.
Есть брошюра по расчету проводов CIGRE TB 324 или 374 - в инете не нашел, только за 100 Евро с оф.сайта. Есть метод графический Теодором Варни описанный в 1927 году в Америке. Скачал скан в Гугле.
Копать в этом направлении начал только недавно. Буду рад если кто-то еще присоединится и поделится своими мыслями и соображениями.
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Декабря 2014 года, 20:34
(ссылка на это сообщение)

Провод АСТ аттестован

А что со сцепной арматурой?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Евгений-А
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Декабря 2014 года, 21:20
(ссылка на это сообщение)

знаю что для такого TACSR/ACS  делают ЭССП причем спиральную

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Евгений-А
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Декабря 2014 года, 21:24
(ссылка на это сообщение)

http://essp.ru/production/catalog/power_lines/lineynaya-armatura-dlya-vl/zazhimy-dlya-vysokotemperaturnykh-provodov/

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Декабря 2014 года, 07:03
(ссылка на это сообщение)

Не густо...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1043, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, РоманC, Shvet, Андрей 37, Wespe, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines