Блочные комплектные трансформаторные подстанции. Сопротивление заземляющего устройства?

Количество просмотров - 1529
(ссылка на эту тему)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Декабря 2014 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Ув. проектировщики, подскажите, для БКТП, сопротивление ЗУ должно быть 2 или 4 Ома? ЗУ общее для 6 и 0,4кВ. Если нужно рассчитывать по формуле 125/I, то как рассчитать I (расчетный ток замыкания на землю)?

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Декабря 2014 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

Расчет тока замыкания на землю преподавали еще в универе. Забыли? почитайте Дьяков "Типовые расчеты по электрооборудованию". Для КТП принимается нормируемое заземление 4 Ом (для 0,4 кВ) п. 1.7.101 ПУЭ

Инженер (Оренбург, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Декабря 2014 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ, гл. 1.7 все написано

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Декабря 2014 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

Посмотри П.А.Долина "Основы техники безопасности в электроустановках" стр.202 б)Определение расчетного замыкания на землю. Расчетный ток замыкания на землю должен быть определен для той из возможных в эксплуатации схем сети, при которой этот ток имеет наибольшее значение. Для установок с малыми токами замыкания на землю, т. е. с изолированной нейтралью, в целях упрощения допускается принимать в качестве расчетноrо ток плавления предохранителей или ток cpaбатывания релейной защиты от однофазных замыканий на землю или междуфазных замыканий, если эта защита обеспечивает отключение замыкания на землю. В этом случае ток замыкания на землю должен быть не менее 1,5 кратного тока срабатывания релейной защиты или З кратноrо номинальноrо тока предохранителя.
* Заземл.ТП.pdf
(657.26 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 72]

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1632, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines