Сообщение #1 : 25 Декабря 2014 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

В ГОСТ 28249-93 указаны активные и индуктивные сопротивления прямой и нулевой последовательностей для различных кабелей. Могу ли я применить эти сопротивления для расчета токов КЗ на напряжении 6кВ? Меня смущает " Значения параметров прямой (обратной) и нулевой последовательности кабелей, применяемых в электроустановках до 1 кВ, принимают, как указано изготовителем или в Приложении 2."
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Декабря 2014 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

Сопротивление кабеля не зависит от напряжения, а зависит от материала токопроводящей жилы (ρ°-удельного сопротивления), от длины и сечения проводящего проводника, а также при определении сопротивления нулевой последовательности необходимо учитывать конструктивные особенности кабеля (бронирован-не бронирован, оболочка свинцовая-алюминиевая).

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Декабря 2014 года, 20:44
(ссылка на это сообщение)

Могу ли я применить эти сопротивления для расчета токов КЗ на напряжении 6кВ?

Ну, только если найдёте нулевую последовательность в линиях 6 кВ...  [рыдаю]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Декабря 2014 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)


Могу ли я применить эти сопротивления для расчета токов КЗ на напряжении 6кВ?

Ну, только если найдёте нулевую последовательность в линиях 6 кВ...  [рыдаю]

И то верно, для определения сопротивления нулевой последовательности, должна быть цепь нулевой последовательности (фаза-нулевая жила).

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Vladimirr-b3
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Января 2015 года, 05:57
(ссылка на это сообщение)


Могу ли я применить эти сопротивления для расчета токов КЗ на напряжении 6кВ?

Ну, только если найдёте нулевую последовательность в линиях 6 кВ...  [рыдаю]


Имелось ввиду для расчета токов 3-х фазного КЗ ))
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Января 2015 года, 18:12
(ссылка на это сообщение)

Берите кабель своей марки и сечения, выбирайте активное и реактивное сопротивление прямой последовательности, определяйте полное сопротивление для своей длины линии: Zкаб.=(√r2+x2)xL

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Vladimirr-b3
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Января 2015 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 967, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Shvet, Андрей 37, Wespe, Alltta, УЦ РЕСУРС, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines