Сообщение #1 : 27 Декабря 2014 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Друзья!Как определить расчетное сопротивление грунта, если коэффициент пористости больше единицы? e=1.08 а показатель текучести 0,45. глина тяжелая тугопластичная насыщенная водой.. Из СП 25100-2011 и методических указаний следует, что искомое расчетное сопротивление находится методом двойной интерполиции НО! Расчетные значения для интерполирования даны лишь для коэф. пористости в диапозоне от 0,5 до 1. Хотя этот коэффициент может быть и больше единицы. Как в таком случае определить Rо? Заранее благодарю.

Студент (Рыбинск, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Декабря 2014 года, 21:27
(ссылка на это сообщение)


в диапозоне от 0,5 до 1

ступенчатым методом (экстраполяцией)))

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Geotehnik
*
Участник форумов

транспортная геотехника
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Декабря 2014 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Скажите, а есть ли у Вас компрессионная кривая или может быть модуль деформации?

Инженер-геотехник (Санкт-Петербург, Россия)
Dorian 213
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Декабря 2014 года, 00:05
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо!
Решение  было найдено.
Вариант первый- Интерполяция/экстраполяция по результатам компрессионных испытаний.
Вариант второй- в СП Основания и Фундаменты 2011 года, таблица зависимости коэффициента пористости и расчетного сопротивления грунта дана до коэффициента = 1,1. (Приложение В) + отдельные таблицы для более больших коэффициентов с уточнением, что это либо лессовые, либо сильно просадочные грунты.
=)

Студент (Рыбинск, Россия)
Geotehnik
*
Участник форумов

транспортная геотехника
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Декабря 2014 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

Могли бы Вы поделиться первым вариантом решения проблемы? Подробнее.

Инженер-геотехник (Санкт-Петербург, Россия)
Dorian 213
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Декабря 2014 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

По первому варианту, с заданной глубины отбираются образцы грунта для лабораторных испытаний. И уже на основании этих испытаний ведется дальнейший расчет. Подробнее можете почитать здесь : http://edu.dvgups.ru/METDOC/ITS/OSNFUN/MEX_GR/MY_LR/3.HTM

Студент (Рыбинск, Россия)
Geotehnik
*
Участник форумов

транспортная геотехника
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Января 2015 года, 19:38
(ссылка на это сообщение)

Прежде всего с Новым годом всех форумчан! Творческих успехов и профессионального роста!

Занятно, по указанной методичке я учил студентов около 8 лет... А что, там где Вы учитесь нет подобных методических материалов? Дальний Восток не близко...
И все же, предлагаю разобраться в вопросе, может быть потом это кому-нибудь пригодится. Первоначально задача была определить расчетное сопротивление грунта, а в методических указаниях ничего об это не говориться. Так для чего Вам было нужно сопротивление грунта?

Инженер-геотехник (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09

автор: УЦ РЕСУРС
02 Июля 2024 года, 12:40

автор: УЦ РЕСУРС
02 Июля 2024 года, 12:26

автор: kollega_
29 Мая 2024 года, 11:17

автор: Strimax
26 Мая 2024 года, 08:30

автор: Ирина Янк.
21 Мая 2024 года, 17:45

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 13:01

автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12

автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32

автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05

04 Апреля 2024 года, 16:11

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1105, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Alltta, РоманC, Shvet, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines