beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22223
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288592
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Наружный контур заземления. Расчет по ГОСТ 12.1.030

Количество просмотров - 12219
(ссылка на эту тему)
Димаста
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Декабря 2014 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Само задание: Рассчитать заземление корпуса базовой станции с использованием железобетонного фундамента в качестве естественного заземлителя. Станция питается от КТП мощностью свыше 100 кВА. Грунт-глина, промерзает на глубину 1.7 м, при этом его сопротивление увеличивается в 2.5 раза. Размер фундамента 6 на 9.
Ну то что Rдоп менее или равно 4 Ом это понятно, так же понятно что глина по таблице 40 Ом, а при промерзании 100 Ом.
В "ГОСТ12.1.030:Электробезопасность.Защитное заземление.зануление" приложение 2. есть формула, но я не понимаю как по ней рассчитывать
Помогите!!! от себя добавлю что никогда не рассчитывал сопротивления заземления  
расчёт заземления.png
 
* расчёт заземления.png
(247.02 Кб, 1680x1050)  [скачать]  [загрузок: 2156]
Beroes Group
***
Куратор подраздела "Программы Beroes Group"

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Декабря 2014 года, 17:47
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите вариант расчета - может пригодится:

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Dpozdnyakov
**
Активный участник форумов

Заземление и молниезащита
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Декабря 2014 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

 Добрый день! В книге Долина "Основы техники безопасности в электроустановках" стр.207, есть описание (формула в том числе) для определения требуемого сопротивления искусственного заземлителя учитывая сопротивление естественных заземлителей!
Так же рекомендую прослушать вебинар по расчетам ЗУ. Начиная с 39 минуты полезная информация для Вас.
http://www.zandz.ru/biblioteka/webinary/zazemlenie_i_molniezaschita_voprosy_i_problemy_voznikayuschie_pri_proektirovanii.html#webinar5

Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
Beroes Group
***
Куратор подраздела "Программы Beroes Group"

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Декабря 2014 года, 18:56
(ссылка на это сообщение)

Если при расчете сопротивления железобетонного фундамента нужно учесть влияние защитного покрытия железобетонного фундамента, то расчет может выглядеть так (защитное покрытие в примере - битум толщиной 3 мм):


Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Марта 2015 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Скажите пожалуйста, из какого источника можно взять нормальный расчет заземляющего устройства методом коэффициентов использования со всеми данными, и главное, на какой источник можно сослаться при проектировании?
В интернете куча расчетов, но используются разные формулы!

Инженер (Оренбург, Россия)
Dkrasnoborov
**
Активный участник форумов

ZANDZ.ru
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Марта 2015 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)


Скажите пожалуйста, из какого источника можно взять нормальный расчет заземляющего устройства методом коэффициентов использования со всеми данными, и главное, на какой источник можно сослаться при проектировании?
В интернете куча расчетов, но используются разные формулы!

Под всеми формулами из разных источников, как правило, скрывается один и тот же метод - наведенных потенциалов. Разный вид они приобретают из-за упрощения, простых математических преобразований, использования наиболее вероятных величин, в результате чего переменные становятся константами и т.д. Могу порекомендовать справочник Манькова, начиная с 371 страницы приведен упрощенный расчет с учетом коэффициентов использования для наиболее распространенных видов заземлителей. Весь раздел, начиная с 315 страницы содержит общие сведения по расчету заземляющих устройств, рассмотрен расчет в неоднородном грунте, для строительных конструкций. Если хотите сослаться на этот справочник, почему бы нет?

Для более глубокого ознакомления с методом наведенных потенциалов и понимания откуда берутся формулы, почитайте справочник Бургсдорфа-Якобса

Технический специалист по заземлению и молниезащите (Новосибирск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Марта 2015 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, справочник Бургсдорфа-Якобса обязательно почитаю. Пытался вчера применить метод для сложного ЗУ из справочника Манькова для своего случая (ПС 110/10, в соответствии с ПУЭ горизонтальная сетка с вертикальными электродами), но метод работает только для ЭУ площадью больше 100х100 м, а у меня ПС всего 40х60 м (за границы ПС выходить нельзя), считать методом для простого контура вроде как неправильно и слишком грубо...

Инженер (Оренбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Марта 2015 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Посчитайте по тяжпромовским методикам, писал же в другой теме на ваш вопрос. Например, по В578.2
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Марта 2015 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

Впервые слышу. А можно в студию, если есть?

Инженер (Оренбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Марта 2015 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Ближе к ночи. Кому то из форумчан отправлял здесь, может раньше выложит. На самом деле, можно пользоваться любой работой, считаю. Все они ориентиров
Beroes Group
***
Куратор подраздела "Программы Beroes Group"

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Марта 2015 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Несколько примеров расчетов сопротивлений горизонтальных сеток с вертикальными электродами по различным методикам.

В.В. Бургсдорф, А.И. Якобс. Заземляющие устройства электроустановок. М.: Энергоатомиздат. 1987.
* Бургсдорф-Якобс.doc
(48 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 308]


Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электроборудование станций и подстанций. - М.: Энергоатомиздат, 1987.
* Рожкова-Козулин.doc
(52 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 253]


Р.Н. Карякин. Справочник по молниезащите. Москва. ЗАО «Энергосервис». 2005.
* Карякин.doc
(40 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 290]

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Марта 2015 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

Спасибо огромное! И все они равнозначны в нормативном отношении?

Инженер (Оренбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Марта 2015 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Абсолютно. Все они и все прочие методы расчета, за исключением вышеуказан гост р 50571.5.54 вообще не имеют никакого отношения к норативным документам
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Марта 2015 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

здорово получается. то есть, я могу разработать метод расчета, опубликовать его, и по этому методу будут проектировать ЗУ? И ничего мне за ошибки не будет?

Инженер (Оренбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Марта 2015 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Это уже вопрос иной
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1005, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, РоманC, Shvet, Андрей 37, Wespe, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines