Расчёт нагрузок. Какую принимать мощность при отсутствии мощности электроприёмников?

Количество просмотров - 1137
(ссылка на эту тему)
Мартин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Декабря 2014 года, 19:46
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые проектировщики!


Я рассчитываю диплом, при этом возникла небольшая трудность. Дело в том, что, к сожалению, не удалось найти мощности всех электроприемников.

Если к, например, щиту 5Щ подключен 3-фазный электроприемник 1УКП (с неизвестной мощностью), но при этом известен номинальный ток автомата (100 А).

Возможно ли принять активную мощность 1УКП по формуле: P=1,73*100 А*380 В* cosf ? Правильна ли эта формула? Если да, то какой процент от рассчитанной мощности принять к расчетам? Я примерно думаю, что 70 % от Р.


Спасибо!

Электромонтёр (Салават, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Декабря 2014 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Формула правильная. Взять согласно ПУЭ п.3.1.11: -100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;
-100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией;

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Мартин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Декабря 2014 года, 20:06
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, Sim! Приму к расчетам 100 % от рассчитанной мощности.

Электромонтёр (Салават, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1618, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines