Проектируем помещения зарядки кислотных и щелочных аккумуляторов. Получается, что при зарядки аккумуляторов выделяется водород, следовательно помещения категории А, при этом существует опасность пролива кислоты или щелочи на пол. Кто-нибудь сталкивался с подобным технологическим процессом? Какие полы можно заложить в помещениях, чтобы они были безыскровые и кислотощелочестойкие? При этом необходимо чтобы пол был под уклоном.
В некоторой нормативной литературе пишется, что нужно предусматривать керамическую плитку, но ведь она искродающая.. Поделитесь пожалуйста опытом.

Технолог (Омск, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Января 2015 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Поставьте вентиляцию, категория понизится до В и работайте спокойно.
Аккумуляторы не гелевые?
Кислотные и щелочные в одном помещении размещать запрещается.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Mayudody
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Января 2015 года, 05:31
(ссылка на это сообщение)

Это два разных помещения. Отдельно для кислотных аккумуляторов, отдельно для щелочных.
А где написано, что вентиляция снижает категорию?
В нормативной литературе, которую мне удалось найти по аккумуляторным сказано, что в данных помещениях необходимо предусмотреть вентиляцию рассчитанную на 6-8 кратный обмен воздуха, но так же четко говорится, что категория зарядного помещения - А.

Технолог (Омск, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Января 2015 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Спутал я теплое с мягким. А и В это категории по СП12.13130. Но даже там в п. А2.3 допускается учитывать работу вентиляции. Т.е. ставите вентилятор и автоматику по уровню загазованности.
По взрывоопасным помещениям см. ГОСТ Р 12.3.047-2013, ГОСТ IEC 60079-10-1-2011. Там тоже рассматриваются примеры использования вентиляции для получения взрывобезопасного помещения.
Вообще-то это пожарных и автоматчиков.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Mayudody
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Января 2015 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за совет, я буду использовать его в дальнейшей работе, но сейчас им воспользоваться весьма затруднительно.
Дело в том, что раздел по вентиляции уже сдан. Осталась загвоздка с полом по архитектурной части. Получается что кислотостойких и одновременно безыскровых полов не существует?

Технолог (Омск, Россия)
Rominator
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Января 2015 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

Были похожие требования для пом. аккомуляторных батарей - такой вот пирог делал =>
Покрытие - полимерминиральное, типа "Цемезит УР-69"СТБ1496-2004     (расход-15,5кг/м2)      -6мм
по 2-м слоям грунтовки
"Цемезит УР грунт", 
Бетон С20/25 шлифованный на мелком заполнителе армированный сеткой 4С*5S500 -100/5S500 -100, ГОСТ 23279-85            - 150мм.
2-слоя полиэтиленовой пленки
Подстилающий слой -бетон С 8/10                            - 50мм
Основание - уплотненный грунт (k com>0.95)  с  втрамбованным в него слоем щебня или гравия крупностью 20..40мм 

Архитектор (Минск, Беларусь)
Олег Билецкий
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Января 2015 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Используют полимерные покрытия химически стойкие. Типа Хантсман например.

Руководитель (Хабаровск, Россия)
Mayudody
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Января 2015 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо, что поделились опытом!

Технолог (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Архитектурном форуме
автор: Abdula
20 Февраля 2025 года, 17:31

автор: Abdula
20 Февраля 2025 года, 15:14

автор: Andrei Shaban
16 Января 2025 года, 21:34

30 Октября 2024 года, 17:00

автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:14

24 Сентября 2024 года, 08:44

автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13

23 Августа 2024 года, 13:42

автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28

автор: DenKLJ
14 Июня 2024 года, 16:53

11 Июня 2024 года, 08:42

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 13:00


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1632, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines