Сообщение #1 : 13 Января 2015 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Никогда не проектировала высоковольтные линии... только внутрянку... но руководство требует... приходится разбираться. Точка присоединения - опора ВЛ-10кВ. На первой отпаечной опоре необходимо установить - линейный разъединитель, учет ПКУ-10кВ. Запроектировать новую КТП 10/0,4 63кВА, ввод в РУ-10кВ новой КТП выполнить от вновь устанавливаемой анкерной опоры ВЛ-10 кВ с установкой линейного разъединителя. От КТП запитать освещение территории и дом охраны. Максимальная мощность потребителей на низкой стороне - 30кВт.
С КТП вроде определилась.
Непонятно с опорами. Пользуюсь ТП 3.407.1-143: первая  и последняя отпаечные опоры А10-1, промежуточная П10-1.
Установку линейного разъединителя на первой отпаечной опоре нужно выполнять согласно ТП 3.407.1-143 л.23 (АР-1 анкерная опора)? Получается как-то нужно опуститься до ПКУ-10кВ... потом подняться? Есть ли типовые проекты по данным решениям?
Установку линейного разъединителя на анкерной опоре у КТП нужно выполнять согласно ТП 3.407.1-143 л.22 (КР-1 концевая опора)?
Какой тип кабеля лучше использовать? Думаю АС-25, но не пойму как правильно подобрать кабель по току, исходя из моих нагрузок? Длина линии до КТП не более 100м.

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Энергопро
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Января 2015 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

Установка ПКУ на опоре с разъединителем
198627-vms-PKU-10.jpg
 
* 198627-vms-PKU-10.jpg
(250.39 Кб, 1324x1500)  [скачать]  [загрузок: 4205]

Проектировщик (Заречный, Россия)
Энергопро
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Января 2015 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

Три провода АС-50.

Проектировщик (Заречный, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Января 2015 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за опору! Прямо то, что нужно. По проводу...почему АС-50? Мощность трансформатора 63кВА. Ток, если я правильно понимаю 6,3А....тут вроде АС-16 будет достаточно...как правильно подобрать, чтобы в следующий раз уже не спрашивать

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 13 Января 2015 года, 19:12
(ссылка на это сообщение)

.почему АС-50?

ПУЭ-7 читайте. п.2.5.77.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Игорь Л.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Января 2015 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)


Установка ПКУ на опоре с разъединителем

Установка ПКУ на опоре с разъединителем

Здравствуйте. А это типовая конструкция? Или собственная разработка? Для Натальи - ток на стороне ВН будет не 6,3А; а 3,64А. Внимательней надо с расчетами. А почему СИП не хотите использовать? вроде ПУЭ рекомендует новые подключения выполнять защищенным проводом

Инженер-проектировщик (Шахты, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Января 2015 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

Да... лучше СИП... есть ли Типовой проект под СИП, аналогичный 3.407.1-143? Может кто-то поделится для образца готовым проектом строительства ВЛИ-10 в личку... так время много уходит на разобраться...

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Игорь Л.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Января 2015 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

серия 27.0002 одноцепные железобетонные опоры ВЛ6-20 кВ с защищенными проводами

Инженер-проектировщик (Шахты, Россия)
Евгений-А
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Января 2015 года, 21:23
(ссылка на это сообщение)

Арх.№ Л56-97
"Одноцепные железобетонные опоры со стойками СВ110, С112, СВ105   ВЛ 10кВ с защищенными проводами"
24.0066
"Расчетные пролеты для железобетонных опор ВЛ 10кВ с защищенными проводами по ПУЭ 7 издания (дополнение к проектам опор ВЛ)"

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Января 2015 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Можно ли по фото сказать: это СИП или АС?
середина снимок в лево2.jpg
 
* середина снимок в лево2.jpg
(1067.83 Кб, 2560x1920)  [скачать]  [загрузок: 3516]

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Января 2015 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Установка ПКУ на опоре с разъединителем...вопрос по чертежу

Почему в спецификации провод СИП, а используется линейная арматура для неизолированных проводов? Так можно?

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 15 Января 2015 года, 19:20
(ссылка на это сообщение)

Можно ли по фото сказать: это СИП или АС?

Скорее всего неизолированный АС. СИП не делают с двойным креплением

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 15 Января 2015 года, 19:24
(ссылка на это сообщение)

Так можно?
В данном случае без разницы.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Евгений-А
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Января 2015 года, 20:43
(ссылка на это сообщение)

А или АС, тут анкер штыревой еще, видно что опоры старые

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Января 2015 года, 07:02
(ссылка на это сообщение)

- Есть ли типовой проект переход с АС (ответвление с промежуточной) на СИП (на анкерную).
- Поделитесь проектом ВЛЗ-10 в dwg, пожалуйста

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 845, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines