Наружное освещение. Щит освещения для работы в автоматическом и ручном режимах

Количество просмотров - 3129
(ссылка на эту тему)
Bymer AD
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 14 Января 2015 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

Всем привет!
У меня к вам вот такой вопрос:
как выполнить схему щита освещения в котором должно быть астрономическое реле (как автоматический режим) и ручное управление.... Освещение выполнено двумя торшерными стойками около здания  Первый раз такое замечание получил вот теперь сижу думаю...

Инженер (Молодечно, Беларусь)
Mice Set
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Января 2015 года, 20:26
(ссылка на это сообщение)

выложи схему сначала, а там подумаю

Проектировщик (Москва, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Января 2015 года, 04:35
(ссылка на это сообщение)

Навскидку накидал схему на коленке
Есть вводной выключатель QF1, пускатель КМ1, стоповая кнопка SB1, пусковая кнопка SB2, ручной переключатель SA1, астрономическое реле KT1 и лампа индикации ВКЛ/ВЫКЛ.
Как это работает надеюсь объяснять не надо
Учитывая, что светильника всего два, то вводной выключатель можно использовать однофазный

Инженер (Норильск, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Января 2015 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

Есть ведь заводские ящики управления освещением. ЯУО 9601 (9602,9603,9604). Управление от фотодатчика, от таймера, хоть по GSM ...

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Января 2015 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Навскидку накидал схему на коленке

Старовер?)
Не понял, как оно будет автоматически отключаться по срабатыванию астрономического реле? Надо с К1 еще поставить разрыв от КТ1 вроде...

? (Челябинск, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Января 2015 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Схема нормальная, SA1 в авто переключили, далее внешнее КТ1 (таймер) включает / отключает катушку пускателя К1.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Января 2015 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)


Есть ведь заводские ящики управления освещением. ЯУО 9601 (9602,9603,9604). Управление от фотодатчика, от таймера, хоть по GSM ...

тут еще вопрос целесообразности, заводской ящик для зажигания двух лампочек? стоит ли? учитывая что они заказные, а вышевыложенная схема толковым электриком собирается за 10 минут, из которых 9 минут это зачистка проводов...

Инженер (Норильск, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Января 2015 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

КТ1 (таймер) включает / отключает

Не пойму, как он может отключить К1, если К1 включает намертво сам себя, а параллельные контакты КТ1 включить могут, а отключить нет.

? (Челябинск, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Января 2015 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

Не пойму
Переключатель SA1 в положении авто, контакт К1 и кнопка пуск не учавствуют тогда в схеме. КТ1 замкнули - катушка К1 включила пускатель, КТ1 разомкнули - катушка К1 обесточилась...

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Февраля 2015 года, 20:52
(ссылка на это сообщение)

 Схема включения реле времени
* Схема реле (таймера).cdw
(122.09 Кб)  [скачать]  [загрузок: 93]
    

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Февраля 2015 года, 21:15
(ссылка на это сообщение)

 Реле времени
 
 реле PCZ-525.jpg
 
* реле PCZ-525.jpg
(94.83 Кб, 743x443)  [скачать]  [загрузок: 631]
 
таблица .jpg
 
* таблица .jpg
(101.26 Кб, 364x523)  [скачать]  [загрузок: 622]

Инженер (Омск, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Февраля 2015 года, 20:30
(ссылка на это сообщение)

В самом астрономическом реле уже есть возможность автоматической работы, режима постоянного включения и режима постоянного отключения. Режимы выставляются кнопками на самом реле.

Конструктор (Одесса, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1610, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines