Схема управления вводным контактором в щите вентиляции, управления от ОПС. Пример схемы?

Количество просмотров - 1924
(ссылка на эту тему)
Nikolaev-mal
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Января 2015 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

Не могу у себя найти, подскажите схему управления вводным контактором в щите вентиляции, управления от ОПС.

Проектировщик (Орел, Россия)
Mice Set
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #2 : 14 Января 2015 года, 21:00
(ссылка на это сообщение)

1) От ОПС приходит двух жильный провод с НО или НЗ Контактом
2) Ставится независимый расцепитель при пожаре подается сигнал на него и механическим способом производится отключение автомата,  независимый расцепитель к автомату можно установить В ВРУ
3)Вообще выложи схему ответ будет более конкретный,  что  за щит вентиляции чем управляет
посмотри здесь , возможно http://av-el.ru/
* Лист ЩР2.dwg
(267.15 Кб)  [скачать]  [загрузок: 96]

Проектировщик (Москва, Россия)
Nikolaev-mal
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Января 2015 года, 22:21
(ссылка на это сообщение)

Нужна именно схема управления контактором на отдельном листе...

Проектировщик (Орел, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Января 2015 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Нужна именно схема управления контактором на отдельном листе...

Глупо... Кто требует то..?

Инженер (Минск, Беларусь)
Nikolaev-mal
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Января 2015 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

Заказчик...

Проектировщик (Орел, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Января 2015 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

Послушайте 7777, вам не нужно будет ничего делать, просто рядом с вводным автоматом в механический зацеп с автоматом устанавливаете на DIN-рейку независимый расцепитель,  фазу берете на него после вводного автомата, а нулевой рабочий N-проводник тянете к пожарному прибору (ППКП) на его сухой NO контакт-сигнала "ПОЖАР" и с контакта возвращаетесь на независимый расцепитель. В случае пожара ППКП замкнет свой разомкнутый контакт и отключит вводной автомат щита вентсистем, одновременно разомкнув фазный провод на соленоид независимого расцепителя, обеспечивая ему работу в импульсном режиме и предохраняя его от выхода из строя при длительно приложенном напряжении.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Января 2015 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Послушайте 7777

Собственно вопрос не я задавал, а Nikolaev-mal...

Инженер (Минск, Беларусь)
Nikolaev-mal
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Января 2015 года, 19:26
(ссылка на это сообщение)


Послушайте 7777, вам не нужно будет ничего делать, просто рядом с вводным автоматом в механический зацеп с автоматом устанавливаете на DIN-рейку независимый расцепитель,  фазу берете на него после вводного автомата, а нулевой рабочий N-проводник тянете к пожарному прибору (ППКП) на его сухой NO контакт-сигнала "ПОЖАР" и с контакта возвращаетесь на независимый расцепитель. В случае пожара ППКП замкнет свой разомкнутый контакт и отключит вводной автомат щита вентсистем, одновременно разомкнув фазный провод на соленоид независимого расцепителя, обеспечивая ему работу в импульсном режиме и предохраняя его от выхода из строя при длительно приложенном напряжении.

Да я все это себе прекрасно представляю), мне схема нужна, не мог у себя найти, вроде нашел, буду дорабатывать...

Проектировщик (Орел, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Января 2015 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)


Послушайте 7777

Собственно вопрос не я задавал, а Nikolaev-mal...

Я ему и отвечал, что ваше предложение есть более рациональное

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 976, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных