Деревянный дом с металлической крышей. Выполнение молниезащиты?

Количество просмотров - 3862
(ссылка на эту тему)
Начинающий 45
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Января 2015 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: дом деревянный, с металлической крышей, в городе, ставлю 4 токоотвода стальная полоса 5х40мм до  заземлителся (круг стали D=18мм) на глубине не менее 0,5м. Вопрос:
-нужно ли еще что-то.
-при пересечении заземлителя с коммуникациями надо ли его в гильзу ложить
-если надо, то в асбестоцементную или политиленовая подойдет
-и каким диаметром
Заранее спасибо
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Января 2015 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Уже переборщил...
Ну да ладно...
Над коньком дома штырь на 0,5 м...Гильзы не надо... И тем более АЦБ и ПВХ...

Инженер (Минск, Беларусь)
Начинающий 45
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Января 2015 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

В плане перебощил?
Над коньком дома штырь на 0,5 м

Крыша четырехскатная причудливой формы


Гильзы не надо... И тем более АЦБ и ПВХ...
А можно ссылку на какой нибудь НТД, а то я только начинаю, а солидные проектировщики фыркають, мол нада и фсе (ошибки допущены специально)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Января 2015 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

Собственно никто не доколебывается до этого, но я б штырь поставил...
Соеденил с крышей и заземлителем...
А место установки - верхняя точка...

Инженер (Минск, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Января 2015 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

РД  34.21.122-87_ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Инженер (Минск, Беларусь)
Начинающий 45
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Января 2015 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

Соеденил с крышей и заземлителем...

у них соединение 4-мя токоотводами из полосы
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Января 2015 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

у них соединение 4-мя токоотводами из полосы

и в чём трудность..?

Инженер (Минск, Беларусь)
Начинающий 45
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Января 2015 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

Не, я не так понял. Про гильзы лучше напишите, почему можно не закладывать
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Января 2015 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

Укажите в спецификации, но разрисовывать всё нереально..!
Давайте еще электропроводку, как ВиКи в 3D делать...
ВиКам проще - у нас - фиг получится...

Инженер (Минск, Беларусь)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Января 2015 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

Согласно СО 153-34.21.122-2003 п. 3.2.1.2. Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники:
а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что: -электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок;
-толщина металла кровли составляет не менее величины 4мм, приведенной в табл. 3.2, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога;
      -толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов.
Исходя из поставленной задачи, и руководствуясь п.3.2.1.2. кровлю нельзя рассматривать в качестве молниепремника. Поэтому необходимо рассматривать 2 варианта устройства молниезащиты ж/дома:
   1. Установку над коньком крыши тросового молниеприемника, с выполнением с каждой стороны молниеприемника токоотводов из стального оцинкованого круга диаметром 8 мм, изолированного от деревьяных стен дома (закрепленного на кронштейнах на расстоянии 100 мм от стены) до испытательных зажимов и от зажимов до заземляющего устройства ст..оцинкованной полосой 40х4мм согласно ГОСТ Р 50571.5.54-2013.
  2. 2-я отдельностоящими стержневыми молниеотводами расчетной высоты. При наличии сложной 4-х скатной кровле, когда нет возможности конструктивно установить опоры тросового молниепремника на кровле, это вариант на мой взгляд является наиболее приемлемым.
Пример проекта с отдельными стержневими молниеприемниками см.вложение.
* 5.pdf
(232.58 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 144]

* 3-4.pdf
(556.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 119]

* 7.pdf
(719.13 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 100]


Начальник бюро (Сумы, Украина)
Начинающий 45
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Января 2015 года, 05:32
(ссылка на это сообщение)

Sim, спасибо за ответ, но не хотелось бы городить. Под кровлей имеется негорючий утеплитель, тогда крыша может использоваться как естественный молниеприемник
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Января 2015 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Вряд ли толщина металла позволит сохранить кровлю от повреждения, а толщина негорючего слоя утеплителя >100мм, что предохранит деревяные конструкции стропил от возгорания при ударе молнии. Вы просто получите разовый молниеприемник..

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Февраля 2015 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Нужно сделать молниезащиту многоэтажных жилых домов, кровля выполнена из битумной черепицы, многоскатная, сложная. Уж больно много молниеприемников получается, особенно пугает их высота (10м). Возможно ли положить сетку на изолирующих держателях? В СО нет ограничений на использование сетки, а по РД нельзя использовать сетку, если уклон кровли более 1:8. Согласно РД в качестве молниеприемника можно использовать металлическую крышу, а по СО толщина металла крыши должна быть не менее 0,5, что не всегда выполняется.

Использовать можно СО и РД. Получается, выбирать худший вариант?


Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Евгений Алексеев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 08 Февраля 2015 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

А почему в РД ограничивается уклон кровли при использовании сетки? Может, предполагается её свободная укладка, тогда надо просто закрепить сетку на кровле, вопрос конструктивный.

Инженер-конструктор (Петрозаводск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Февраля 2015 года, 06:21
(ссылка на это сообщение)

Нужно очень четко понимать, что сетка НЕ ЗАЩИЩАЕТ от прямых ударов молнии в проектируемый объект, к тому же такого рода молниеприемники укладывают в слое негорючего утеплителя кровли (в целях избежания повреждения при каких-то ремонтных работах, чистки снега и т.д). Ее задача раздробить молнию и по самому короткому пути отвести ее в землю. 

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1554, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines