Вентиляция в зарядной аккумуляторов для автопогрузчиков. Какие нормы применять?
|
Количество просмотров - 37270
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Пан
|
Подскажите кто сможет подсказать как сделать вентиляцию в зарядной аккумуляторов для автопогрузчиков и какие нормы действуют на зарядные.
|
Инженер-проектировщик (Могилёв, Беларусь)
|
|
|
Чайка
|
Необходимо делать по заданию технологов. Проблема в том, что в процессе зарядки выделяется водород, поэтому помещение становится категории А и все требования при проектировании должны выполнятся как для помещения категории А. Я бы сделала местные отсосы от зарядных устройств, естественную общеобменная вытяжка и механический приток. Еще потрубуй у строителей потолок плоский (сталкивалась с тем, что требовали), т.к. водород может скопиться вверху.
|
|
|
|
КиЗ
|
Как электрик хочу посоветовать не забыть дать задание своим электрикам на блокировку включения зарядных устройств при неработающией приточно-вытяжной вентиляции (т.е. запрет на начало процесса заряда аккумуляторов), т.к. это приведет к выделению водорода.
|
Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
|
|
|
Уж

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Еще, чтобы не возникало переохлаждение зарядной в зимнее время из-за включения приточной вентиляции, необходимо его подогревать калорифером. Если не обогревать, то очень большая вероятность того, что рабочие найдут способ не включать приточку и не мерзнуть, при этом запустив процесс заряда. Да и помещение чтобы не заморозить.
|
Инженер цементного завода (Костюковичи, Беларусь)
|
|
|
Чайка
|
поэтому помещение становится категории А Не всегда категория "А", бывает и "В" надо смотреть индивидуально каждый случай. Да и местные отсосы делают только когда зарядка происходит в шкафах, что сами понимаете малоудобно. Сталкивалась, в основном, с зарядкой аккумулятора прямо на погрузчике. При этом требуется обязательная установка механической вытяжки из верхней и нижней зоны больше, чем даёт механический приток с подогревом (на 10%). а если непосредственно на самом въезжаемом погрузчике - механическая вытяжка из верхней и нижней зон в сумме на 10% больше чем механический приток с подогревом.
|
|
|
|
Пан
|
Ликую от радости!! Нашел "Указания по проектированию зарядных станций тяговых и стартерных аккумуляторных батарей", предположительно 74 год. Дома постаряюсь отсканировать и выложить. Очень многие вопросы отпадают сами собой.
|
Инженер-проектировщик (Могилёв, Беларусь)
|
|
|
Забава

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Пан, не забуть вентиляторы взять взрывозащищенные с взрывозащитой по водороду.
|
Инженер (Гродно, Беларусь)
|
|
|
Пан
|
Хоть и с опозданием, но выкладываю "Указания по проектированию зарядных станций тяговых и стартерных аккумуляторных батарей" УДК 621.3.07.077, похоже 74 года издания. Может уже не действует, но поменялось думаю не слишком много. Последний файл - вопрос-ответ из журнала какого-то тех же годов. Если кто знает поновее инфу по зарядным, то поделитесь, буду благодарен.
|
Инженер-проектировщик (Могилёв, Беларусь)
|
|
|
Пан
|
Но на самом же деле не могут действовать нормы 74 года, должно быть что-то поновее?! Не могу найти ничего более свежего. Читал последние наши нормы (например СНБ 4.02.01-03 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"), так там даже и не пахнет вентиляцией зарядных. Может кто может помочь в поисках?
|
Инженер-проектировщик (Могилёв, Беларусь)
|
|
|
Чайка
|
Посмотрела еще отменный СНиП 2.04.05-91 - Отопление, вентиляция и кондиционирование. Там про зарядные тоже ничего...
|
|
|
|
Андрей
|
Еще слышал о такой книге "Вентиляция и отопление аккумуляторных помещений" Хрюкин Н.С. -М.: Энергия, 1979. Кому надо - ищите у знакомых и в Интернете.
|
Архитектор (Гродно, Беларусь)
|
|
|
Пан
|
Книгу "Вентиляция и отопление аккумуляторных помещений" Хрюкин Н.С. -М.: Энергия, 1979 года я нашёл. Кому надо переходите в тему https://www.proektant.org/index.php/topic,1374.0.html . Еще нашел "Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)", которую можно использовать в случае необходимости рассчитать выделение водорода в зарядных. Если кому еще надо, то обращайтесь личными сообщениями.
|
Инженер-проектировщик (Могилёв, Беларусь)
|
|
|
НДА
|
Сейчас МЧС разрабатывается ТКП "ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ ТЯГОВЫХ И СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ. АККУМУЛЯТОРНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ"
|
|
|
|
Г-тех
|
Сейчас МЧС разрабатывается ТКП "ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ ТЯГОВЫХ И СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ. АККУМУЛЯТОРНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ" спасибо за информацию! а когда планируется выход этого ТКП?
|
Главный технолог (Минск, Беларусь)
|
|
|
Alex 2601
|
Добрый день! может кто подскажет, на каком расстоянии можно прокладывать воздуховоды от шинопроводов?
|
Инженер-проектировщик ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
|