Автоматический выключатель и уставка на мощность 15 кВт. Как правильно выбрать?

Количество просмотров - 4705
(ссылка на эту тему)
Рем
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Января 2015 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

Как правильно выбрать автоматический выключатель и уставку на потребляемую мощность 15кВт, 3ф?
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Января 2015 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)


Как правильно выбрать автоматический выключатель и уставку на потребляемую мощность 15кВт, 3ф?

Вообще то данных маловато...
Для начало нужен ток, а его по этим данным точно не определить...
Нужен еще как минимум cosф...

Инженер (Минск, Беларусь)
Рем
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Января 2015 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

cos ф = 0,92, что  вы имеете ввиду "для начала нужен ток"?
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Января 2015 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Он имел ввиду характер нагрузки, чтобы определиться с токово-временной характеристикой автоматического выключателя.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Января 2015 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

В гл. 3.1 ПУЭ выделяются определенные категории электрических сетей, которые должны иметь защиту от перегрузки.
В сетях, защищаемых от перегрузки, уставки аппаратов защиты должны быть близки к длительно допустимым токам проводников. В некоторых случаях эти уставки должны быть даже меньше длительно допустимых токов.
Кратности уставок аппаратов защиты к длительно допустимым токам проводников в сетях, защищаемых от перегрузки, нормируются и не должны превышать значений, оговоренных в гл. 3.1 ПУЭ. Поэтому после выбора уставок защиты (см. п. 7.7) указанные кратности обеспечиваются выбором соответствующего сечения проводников.
Токи уставок автоматических выключателей в целях повышения чувствительности защиты во всех случаях следует выбирать как можно меньшими, по расчетным токам линий или номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках, которые могут иметь место при эксплуатации проектируемой установки (пусковые токи, пики технологических нагрузок и т. п.).
Следует подчеркнуть, что уставки аппаратов защиты выбираются не по длительно допустимому току защищаемого проводника, а именно так, как указано выше: по расчетному току линии или по номинальному току электроприемника. И если, например, по потере напряжения или другим требованиям сечение пришлось увеличить и длительно допустимый ток проводника оказался вследствие этого намного больше расчетного, уставка аппарата защиты должна оставаться прежней, близкой к расчетному току.
В тех случаях, когда не селективное отключение аппаратов защиты может привести к авариям, серьезным нарушениям технологического процесса или другим тяжелым последствиям, необходимо обеспечивать селективность действия защиты.
Все электрические сети защищаются от токов короткого замыкания (КЗ).
Защита должна надежно отключать поврежденный участок при любом виде КЗ (трехфазном, двухфазном, однофазном) в конце защищаемой линии, для чего кратность минимального тока КЗ к уставкам защиты должна быть достаточной для приведения защиты в действие.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Рем
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Января 2015 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Мне предоставили такой расчет автомата: Ip=Pp/(1.73*Uн*cosф) и тогда I уст.авт.=1,25*Iр, как правильно выбрать автомат по расчету вставки или расчетному току? И что означает 1,25?
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Января 2015 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Для выбора автомата необходимо определится какая у вас нагрузка. По простому, что за объект, если это объект здание, то расчет тока выбран правильно и в-а характеристика автомата на вводе будет "С" (5-10Ін). Если это электродвигатель, тогда формула расчета тока преобразуется в Ip=Pp/(1.73*Uн*cosф*ŋ), где ŋ-к.п.д электродвигателя. При выборе автомата защиты для ЭД необходимо учитывать характер нагрузки и наличие пускового тока (АС-3) исходя из этого в-а характеристика должна быть "Д"(10-12Ін).
Если в вашем случае, объект установлен в не взрывоопасной зоне, то вводить коэффициент 1,25 согласно главы 3.1 ПУЭ не нужно.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Рем
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Января 2015 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо. Теперь все понятно.
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Января 2015 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

В гл. 3.1 ПУЭ

Эта глава не согласуется с тебованиями стандартов на АВ. Поэтому ее применение не всегда дает корректный результат.
Ka3ax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Января 2015 года, 03:28
(ссылка на это сообщение)

а длина питающего кабеля, сечение ? расчет падения напряжения на нем и защиты ?
расчет ведется по номинальному току. если эл.двигатель, как нагрузка,то степень режима старта..легкий, средний, тяжелый

Electrical engineer (Kiel, Germany)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Марта 2015 года, 03:09
(ссылка на это сообщение)

а длина питающего кабеля, сечение ? расчет падения напряжения на нем и защиты ?
расчет ведется по номинальному току. если эл.двигатель, как нагрузка,то степень режима старта..легкий, средний, тяжелый

Вот долго думал, вроде вопрос понял про защиту кабеля (вроде бы) и проверка аппарата защиты на ложность срабатывания (вроде бы)... Но как то не конкретно выражено всё, просто я не всё понял может быть... Расцепители то разные... Может в Kiel, Germany как то особенно..?

Инженер (Минск, Беларусь)
Ka3ax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Марта 2015 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)


Может в Kiel, Germany как то особенно..?

да нет, это у вас через задницу. у вас персонально. здесь даже на форуме эта тема пятьсот раз обсасывалась. найдите ее, перечитайте.

Цитата
Как правильно выбрать автоматический выключатель и уставку на потребляемую мощность 15кВт, 3ф?

согласно вопроса и выпадает перечисленная мной информация.
без категории старта, длины линии, способа укладки расчет не возможен

Electrical engineer (Kiel, Germany)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Марта 2015 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

Ka3ax...
да нет, это у вас через задницу. у вас персонально. здесь даже на форуме эта тема пятьсот раз обсасывалась. найдите ее, перечитайте.

Спасибо за оскорбление...
Хотя именно я в первом же ответе (пост№2) писал:
Вообще то данных маловато...

P.S. Не употребляйте на форуме некрасивые слова, пожалуйста...

Инженер (Минск, Беларусь)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 14 Марта 2015 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)


Цитата
Как правильно выбрать автоматический выключатель и уставку на потребляемую мощность 15кВт, 3ф?

без категории старта, длины линии, способа укладки расчет не возможен


Не выдумывайте. И хотелось бы услышать категории старта. Насчет длины, для того вы и вополняете проект, чтобы потери напряжения в линии обеспечивали отклонение напряжения на зажимах ЭД не более +-10%, а если нет отклонения напряжения больше нормы, то и нет снижения полезной мощностина валу ЭД.
Способ прокладки? Опять же при проектировании скажем в пучках, вы водите поправочный коэфициент и выбираете сечение кабеля который при длительном токе в линии удовлетворяет ваши требования по допустимом токе нагрузки.
Формулой для расчета тока обычного электропривода, если нет паспортных данных ЭД, является:          Ip=Pp/(1.73*Uн*cosф*ŋ), если распределительная сеть то: Ip=Pp/(1.73*Uн*cosф) и ПВ здесь не учитывается.
Автоматические выключатели выбираются:
а) по напряжению установки Uуст ≤Uном;
б) по роду тока и его значению Iраб.max ≤Iном; 
в) по конструктивному выполнению;
г)  по предельно отключаемому току;   
д) по электродинамической стойкости iу ≤iпр.ск;
е) по термической стойкости (селективные) Вк≤ І2тер*tтер.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 26 Марта 2015 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Вопрос, имею установку которую я должен запитать, 3 двигателя 1 АД-30кВт ~53А, 2,3 АД-7,5кВт ~16А = 45кВт ~85А. на схеме от производителя номинал вводного автомата(в щите установки) не указан, обвязка по схеме 16мм., мне необходимо запитать данную установку. почесав репу прикинул что там будет стоять 100А автомат, в своём щите я соответственно отходящий ставлю 120А и вводной 160А. заказали щит в взрывозащите по моей схеме и тут пришла сама установка, первым делом был вскрыт щит управления, а там вводной на 160А и обвязка 35мм. что делать други выручайте!

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 729, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines