Автозаправка СУГ (не моноблочная). Прокладка подземных трубопроводов?

Количество просмотров - 3029
(ссылка на эту тему)
Малюк
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Января 2015 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

Необходимо обустроить автозаправкузаправку СУГ или LPG (подземный резервуар V=20 м3 + отдельно стоящая колонка) см. вложение "Image.jpg". Как бы вы обустроили технологическую связь между резервуаром и колонкой? А именно:
- какой трубопровод (стальной или другой);
- тип прокладки (в земле или лотках);
- геометрические размеры взаимно место-расположения трубопроводов и элементов прокдладки;
- защита трубопроводов (конкретно как, чем и в каких местах)
Image.jpg
 
* Image.jpg
(466.46 Кб, 2138x1327)  [скачать]  [загрузок: 545]

Проектировщик (Киев, Украина)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Января 2015 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Так там же всё вроде бы разрисовано?))
- трубопровод стальной (для жидкой фазы СУГ ПЭ трубы запрещены, на Украине я думаю тоже);
- прокладка подземная (до площадки АГЗС, где ходят люди и ездят машины можно надземную - но лучше все под землей);
- вот этот пункт слишком тяжел для восприятия. ДБН В.2.5-20-2001 или что-то что его заменило;
- гидроизоляция "весьма усиленного типа" ГОСТ 9.602–89 (ЭХЗ не надо).
На разрезе 1-1 серьезная ошибка - лоток не полностью засыпан песком. Из-за этого при утечке в свободном пространстве соберется газ. В РФ из-за НПБ 111 лотки должны быть с контрольной трубкой.

Проектировщик ( ? , Россия)
Малюк
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Января 2015 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

На рисунке изображён вариант который видиться мне (я могу ошибаться). Тоесть вы говорите то что я нарисовал подходит, но с изложенными выше поправками. Для развития предложенного мною варианта, нужны ответы на следущие вопросы:
1. Труба должна быть стальной бесшовной?
2. Для того чтобы не повредился трубопровод трубы под проежей частью ложаться в лотках (с обязательной полной засыпкой), а там где тротуар то трубы ложаться просто в земле (как пластиковый трубопровод) с предварительной утрамбовкой поверхности на которую ложаться с последующей засыпкой?
3. Я так понимаю при прокладке трубопровода трубы лоджаться без каких либо определённых углов наклонна (вход в резервуар и в ход в колонку находяться выше) и там всегда будет скапливаться остатки это не страшно?


Проектировщик (Киев, Украина)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Января 2015 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

1. да, или электросварная со 100% контролем
2. не, для того чтобы не повредился - он подземный ниже 0,8 метра. а в лотке, потому что у нас есть требование "20.3.* Трубопроводы СУГ и его паров, проходящие в зоне возможного присутствия водителей и пассажиров, должны быть размещены подземно. Технологическая система должна обеспечивать возможность безопасного перекрытия любой вероятной утечки СУГ или его паров из указанных трубопроводов в окружающую среду, предотвращающего выход за территорию АЗС газопаровоздушных смесей с концентрацией указанных паров более 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени с вероятностью выше 10^-6 в год." То есть, или двухстенная труба, или футляр, или лоток.
3. нет, не нужно. труба всегда будет под продуктом, который нужно сливать.. не помню сейчас как труба освобождается от продукта

Проектировщик ( ? , Россия)
Малюк
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Января 2015 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Вопросы по ответам:
1. Что значит со 100% контролем, тоесть как этот контроль осуществляеться?
2. Тоесть лоток должен быть по всей подземной протяжонности трубы?
3. А какой принцып и конструкция данного конденсатосборника?
Дополнительные вопросы:
1д. На таких участках трубопровода как (опуск от ёмкости и вход в лоток) (выход из лотка и заход в фундамент колонки) получаеться что трубу надо вставлять в какой-то футляр, на практике что это такое (где взять)?

Проектировщик (Киев, Украина)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Января 2015 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

1. На заводе при изготовлении электросварной трубы шов контролируют неразрушающими методами на наличие дефектов
2. Лоток там где люди ходят и машины ездят. Он нужен чтобы при сквозняке на трубе газ не выходил под колеса а-м и под ноги людей
3. Про кондесатосборник я ошибся - там не паровая фаза, собирать ничего не надо. Жидкая фаза СУГ так и будет в трубе до ремонта.,
1д. Как любой вход трубы в подвал здания. торец лотка кирпичом залаживают

Проектировщик ( ? , Россия)
Малюк
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Января 2015 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

По-поводу 1д - имелось ввиду как правильно и чем конкретно "зачехлить" участок красного цвета
Section.jpg
 
* Section.jpg
(88 Кб, 349x300)  [скачать]  [загрузок: 502]

Проектировщик (Киев, Украина)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Января 2015 года, 18:00
(ссылка на это сообщение)

футляр на входе газопровода в землю. колено так и будет голым. под колонкой лоток "входит" в островок, поэтому там земли не будет. уклон у трубы думаю в сторону колонки лучше сделать

Проектировщик ( ? , Россия)
Малюк
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Января 2015 года, 18:15
(ссылка на это сообщение)

Всё спасибо. Сделаю чертежи всё что получиться обязательно выложу.

Проектировщик (Киев, Украина)
Арт
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Марта 2015 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)

Под ГРК приямок. Между приямком и лотком футляр из стальной трубы.
Проверте пожарные разрывы по ДБН Газоснабжении и НАПБ Б.05.019-05. Где происходит слив продукта из автоцистерны?
з/б лотки я бы дал по всей длине.

Инженер-технолог (Тернополь, Украина)
Анастасия Дерябина
**
Активный участник форумов

ООО "ДВА Вектора"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Марта 2015 года, 20:21
(ссылка на это сообщение)

Доброе время суток!

У меня есть пример подхода лотка под колонку, часть монолита делают строители, но габариты и размеры дают монтажники.
Только у меня АЗС для ЖМТ с полиэтиленовыми трубами, но принцип стыковки лотка под ТРК проследить можно.

Ведущий инженер/ПЭМГ (Ставрополь, Россия)
Арт
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Марта 2015 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Как вариант, но наверно проще бы применять сборные серийные лотки...

Инженер-технолог (Тернополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 14:29

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 12:12

автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42

автор: УЦ РЕСУРС
11 Февраля 2025 года, 06:50

автор: УЦ РЕСУРС
10 Февраля 2025 года, 15:32

10 Февраля 2025 года, 15:28

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 18:00

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 15:57

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 15:52

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 15:50

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 13:43

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 13:31

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:30

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:20

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 11:44


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1641, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines